小于10M。

246、高层建筑中庭防火要求。贯通中庭的各层应按一个防火分区考虑,当其面积大于上述防火分区的建筑面积要求时,应采取如下防火措施:(1)、房间与中庭回廊相通的门、通道等,应设乙级防火门、窗、以控制火势向各层间蔓延;(2)、与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于300H的防火卷帘分隔,以控制烟火向过厅、通道处蔓延扩散;(3)、中庭每层回廊应设火灾自动喷水灭火系统。(4)、中庭每层回廊应设火灾自动报警系统,并与排烟设备和防火门连锁控制。

247、防火墙是由不燃烧材料构成,耐火极限不低于3.00h且直接设置在建筑基础上或相同耐火极限的钢筋混凝土框架上的不燃烧体。

248、防火分隔物就是能在一定时间内阻止火势蔓延,且能把整个建筑内部空间划分成若于较小防火空间的物体。防火分隔物可分为两类:一种是固定、不可活动式的,如建筑中的内外墙体、楼板、防火墙等;另一种是活动、可启闭式的,如防火门、防火窗、防火卷帘、防火幕、防火水幕等。

249、高层建筑各种竖井的防火要求。竖向防火分区是指用耐火性能较好的楼板及窗间墙(含窗下墙),在建筑物的垂直方向对每个楼层进行的防火分隔。

250、高层建筑的电缆井、管道井、排(气)烟道、垃圾道等管道井,应分别独立设置。井壁应为耐火极限不低于100的不燃烧体;井壁上的检查门应采用丙级防火门;电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞,应用不燃烧材料将其空隙填塞密实。

251、电梯井应单独设置。井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。井壁除开设电梯门洞和通气孔外,不应开设其他洞口。电梯门不应采用栅栏门。

252、高层建筑安全出口的要求。(1)高层民用建筑内走道、疏散楼梯间及其前室的最小净宽,以及地下室、半地下室中人员密集的厅、室疏散出口的最小总宽度,应按通过人数1.00M/百人计算;(2)首层疏散外门的最小总宽度,应按人数最多的一层1.00M/百人计算。

253、防烟楼梯间是指在楼梯间出口处设有前室面积不小于规定数值,并设有防烟设施,或设专供防烟用的阳台、凹廊等,且通向前室和楼梯间的门均为乙级防火门楼梯间。

254、封闭楼梯间是指设有阻挡烟气的双向弹簧门及外开门的楼梯间,高层民用建筑和高层工业建筑的封闭楼梯间的门应为乙级防火门。

255、一般应设置封闭楼梯间的建筑物有:(1)、汽车库中人员疏散用的室内楼梯。(2)、甲、乙、丙类厂房和高层厂房、高层库房的疏散楼梯。(3)、高层民用建筑的裙房和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度不超过32M的二类高层民用建筑;十一层及十一层以下的通廊式住宅;十二层以上及十八层以下的单元式住宅。

256、封闭楼梯间除应符合上述疏散楼梯间的一般设置要求外,还应符合下述要求:(1)、楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。当不能直接天然采光和自然通风时,应按下述防烟楼梯间的要求设置。(2)、高层建筑的楼梯间应设向疏散方向开启的乙级防火门。(3)、楼梯间的首层紧接主要出口对,可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其他走道和房间隔开。

257、消防电梯设置要求。(1)、电梯井应有足够的耐火能力。(2)、消防电梯井应与其他竖向管井分开单独设置。(3)、消防电梯宜分别别设在不同的防火分区内。(4)、消防电梯应设前室,并宜靠外墙设置。(5)、消防电梯的行驶速度的与建筑高度相适应,一般应保证1min内能到达顶层。(6)、电梯轿厢的内部装修应采用不燃烧材料,其载重量应能满足至少一个消防战斗班携带扑救设备的乘坐需要,不应小于800kg。(7)、消防电梯应在首层设置供消防人员专用的万能按钮。(8)、消防电梯的井底应设排水设施,前室门口宜设挡水设施。

258、室外消防给水管道设置要求。室外消防给水管道应布置成环状。建设初期输水干管一次形成环状管道有困难时,允许采用枝状,但应保证在条件成熟时能完成环状布置。室外消防用水量不超过15L/s的室外消防管道,可布置成枝状管道。

259、对消防水池的容量,《建规》规定:当高层建筑的室外给水管道能够保证室外消防用水量时,高层建筑设置的消防水池的有效容量,应满足火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外消防给水管道不能保证高层建筑室外消防用水量时,其消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外用水量不足部分之和的要求。

260、高层发用建筑室内消火栓的间距不应超过30M,其他单层和多层建筑包括高层民用建筑的裙房。室内消火栓的间距不应超过50M。

261室内消火栓的安装位置,栓口距离地面的高度为1.1M,其出水方向应向下或与此同时设置消火栓的墙面相垂直。

262、室内消火栓栓口的静水压力不应超过0.8MPa,

263、消火栓栓口的出水压力超过0.5MPa时,要采取减压措施,控制消火栓栓口的出水压力,并规定不应超过0.5MPa。

264、消防用电设备的配电线路应符合下列规定。(1)、当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于30MM。(2)、当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。(3)、当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆并内。

265、建筑灭火器配置设计规范的适用范围:新建、改建、扩建和已建成(古建筑)的生产、使用和贮存可燃物的工业与民用建筑工程;已安装消火栓或(和)灭火系统的各类建筑;有能发生ABC和带电等类火灾的大、中、小型建筑;《建筑设计防火规范》允许不设室内消防给水的建筑;有条件的九层及九层以下的普通住宅,包括集体宿舍和单位公寓等同类同层数建筑。

266、民用建筑灭火器配置场所的危险等级划分为以下三级:1、严重危险级:功能复杂、用电用火多、设备贵重、火灾危险性大中、可燃物多、起火后蔓延迅速或造成重大火灾损失的场所。2、中危险级:用电用较多、火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所。3、轻危险级:用电用火较少、火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较缓慢的场所。三、本规范所规定的火灾种类。

267、火灾种类应根据物质及其燃烧特性划分为以下几类:A类火灾:指含碳固体可燃物如木材、棉、毛、麻等燃烧的火灾;B类火灾:指甲、乙、丙类液体如汽油、煤油、柴油、甲醇等燃烧的火灾;C类火灾:指可燃气、天燃气、甲烷、乙烷等燃烧的火灾;D类火灾;指可燃金属如钾、钠、镁等燃烧的火灾;带电火灾:指带电物体燃烧的火灾。

268、我国现行标准系统列规格的灭火器级别有3A、5A、8A、13A、21A----55A和1B、2B、3B、4B、5B------120B两个系列。

269、灭火剂量规格系指由灭火器筒体内充装的灭火剂量表征的灭火器规格。

270、灭火级别规格系指以灭火器的灭火能力一灭火级别表征的灭火器规格。灭火器的灭火

级别规格下灭火剂量规格有固定的对应关系。

271、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器; 272、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器。 273、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器。 274、扑救带电火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭器

275、扑救ABC类火灾和带电火灾应选用磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器。

276、每单元最少配置数量:一个灭火器配置场所计算单元内的灭火器配置数量不应少于2具。

277、每点最多配置数量:一个灭火器设置点的灭火器配置数量不宜多于5具。 278、设有消火栓的场所,可相应减配30%的灭火器。 279、设有灭火系统的场所,可相应减配50%的灭火器。 280、设有消火栓和灭火系统的场所,可相应减配70%的灭火器。

281、灭火器配置场所系指生产、使用、储存可燃物并要求配置灭火器的房间或部位。 282、建筑内部装修包括哪些内容:建筑内部装修设计,在民用建筑中包括顶棚、墙面、地面、隔断的装修,以及固定家具,窗帘、帷幕、床罩、家具包布、固定饰物等;在工业厂房中目前只包括顶棚、墙面、地面和隔断的装修。

283、装修材料分类:装修材料按使用部位和功能,可划分为顶棚装修材料、墙面装修材料、地面装修材料、隔断装修材料、固定家具、装饰织物、其他装饰材料七类。

284、装修材料燃烧性能分级:A、B1、B2、B3。

285、民用建筑当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时,其厚度不应大于15MM,面积不得超过该房间顶棚或墙面积的10%。

286、无窗房间。除地下建筑外,无窗房间的内部装修材料的燃烧性能等级,除A级外,应在原规定基础上提高一级。

287、图书、资料类房间。图书室、资料室、档案室和存放文物的房间,其顶棚、墙面应采用A级装修材料,地面应使用不低于B1级的装修材料。

288、各类机房。大中型电子计算机房、中央控制室、电话总机房等放置特殊贵重重设备的

房间,其顶棚和墙面应采用A级装修料,地面及其他装修应使用不低于B1级的装修料。

289、动力机房。消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、通风和空调机房等,其内部所有装修均应采用A级装修材料。

290、楼梯间。无自然采光的楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面均应采用A级装修材料。

291、配电箱。建筑内部的配电箱,不应直接安装在低于B1级的装修材料。

292、公共建筑内部不宜设置采用B3级装饰材料制成的壁挂、雕塑、模型、标本,当需要设置时,不应靠近火源或热源。

293、建筑内的厨房。建筑内的厨房的顶棚、墙面、地面这几个部位采用A级装修材料。 294、《建筑内装修设计防火规范》从装修防火的角度规定:电视塔等特殊高层建筑的内部装修,均应采用A级装修材料。

295、地下商场、地下展览厅的售货柜台、固定货架、展览台等,应采用A级建筑装修材料。 296、对计算机房、中央控制空等装有贵重机器、仪表、仪器的厂房,其顶棚和墙面应采用A级装修材料;地面和其他部位应采用不低于B1级的装修材料。

297、火灾报警区域是将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的部分。 298、报警区域应根据防火分区或楼层划分。一个报警区域宜由一个防火分区或同楼层相邻几个防火分区组成。

299、防火分区是划分报警区域的首要依据。不得将同一防火分区划分在两个不同的报警区域。也不得将不属于同一防火分区的几个楼层划分在一报警区域。同一楼层的相邻的几个防火分区可以划分为一个报警区域。但不同楼层的几个防火分区不得划分在同一报警区域。

300、探测区域是将报警区域按探测火灾的部位划分的房间,它是火灾探测器探测部位编号的基本单元,对应于系统中具有一个独立部位号。

301、火灾自动报警系统的基本形式有三种,即:区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统。

302、区域火灾报警控制器(火灾报警控制器)和火灾探测器组成,功能简单的火灾自动报警系统称为区域报警系统。