Q省W水库工程卷扬式启闭机设备标 招标文件补充修改通知(02)
致:卷扬式启闭机设备标各投标人
经研究对Q省W水库工程卷扬式启闭机设备标招标文件,作如下补充修改: 1.招标文件第94页“8.10.4小车桥机上两小车的运行机构及起升机构可实现电气同步。”请确定大电站300kN/50kN低速双钩桥式起重机是否为两个小车?
答:桥机为单吊点,单小车结构,运行机构有电气同步要求。起升机构无同步要求。 2.招标文件第95页8.12.2“安全滑触线、软电缆均由承包人提供”,8.12.3“安全滑触线总长度约为单相86m”,第93页“轨道数量长度2×28.5m”。请确定大电站300kN/50kN低速双钩桥式起重机安全滑触线是否由投标方提供,总长度是否为86m?
答:安全滑触线为三相四相制,总长度约为单相4×28.5=114m,由承包商提供。 3.招标文件第100页9.12.2“安全滑触线、软电缆以及所用的固定和支撑部件均由承包人提供”,9.12.3“安全滑触线总长度约为单相78m”,第99页“大车运行机构走行距离~ 26 m”,请确定小电站160kN电动单梁桥式起重机安全滑触线是否由投标方提供,总长度是否为78m? 答:安全滑触线为三相四相制,总长度约为单相4×26=104m,由承包商提供。
4.招标文件第79页“1.6.4启闭机电气控制柜不在本标范围内,扬程指示及位置控制装置、荷载限制器由启闭机厂家提供,并与电气控制柜生产厂家配合实现启闭机的控制、保护功能”,请确认3200kN固定卷扬式启闭机是否电气部分不在投标范围内? 答:固定卷扬式启闭机电气部分不在本标范围内,由业主提供。
5.招标文件第80页“2.6.4启闭机电气控制柜不在本标范围内,扬程指示及位置控制装置、荷载限制器由启闭机厂家提供,并与电气控制柜生产厂家配合实现启闭机的控制、保护功能”,请确认2×2500kN固定卷扬式启闭机是否电气部分不在投标范围内? 答:固定卷扬式启闭机电气部分不在本标范围内,由业主提供。
6.2000kN单向门式启闭机、电站尾水门单轨移动启闭机、1号泄洪洞进口250kN桥机、1号、2号泄洪洞事故检修闸门30kN单轨移动启闭机、2号泄洪洞工作闸门液压启闭机泵站30kN单轨移动启闭机、300kN/50kN低速电动双梁桥式启重机、小电站160kN电动单梁桥式启重机,请确认以上这几台车电气部分是否在投标范围内?
答:2000kN单向门式启闭机电气部分不在本标范围内,由业主提供。
电站尾水门(大、小机组)单轨移动启闭机、1号泄洪洞进口250kN桥机、1号、2号泄洪
洞事故检修闸门30kN单轨移动启闭机、2号泄洪洞工作闸门液压启闭机泵站30kN单轨移动启闭机、300kN/50kN低速电动双梁桥式起重机、小电站160kN电动单梁桥式起重机电气部分包含在本次投标范围内,由承包商提供。 7.电动葫芦电气设备
1)启闭机的电气设计应符合SL 41第10章规定。所有电气设备均适应95%~98%相对湿度冷表面结露的工作环境条件。
启闭机的电动机、制动器驱动元件、电阻器等电气设备符合SL 41第10.1条至第10.3条规定。 2)启闭机有下列电气保护装置:短路保护和过流保护、失压保护、零位保护、缺相保护、限位保护、过载保护、主隔离开关以及断开总电源的紧急开关以及联锁保护。
3)电气设备的接地应符合SL 41第10.9条的规定。电控设备中的电路对地绝缘电阻, 一般应不小于1.0MΩ, 在潮湿环境中应不小于0.5MΩ(500V兆欧表在冷态下测量)。
4)电器元件采用国内或中外合资企业的优良产品,如电动机、交流接触器、中间继电器、控制按钮、电源开关、接线端子、信号灯、传感器。 8.桥机电气设备
1)电气设备布置在桥机主梁平台。
2)起升机构采用变频控制,走行机构采用交-直-交变频控制。变频调速应为矢量控制或直接转矩控制。变频器采用ABB或进口知名品牌的系列产品。 3)桥机导线应符合DL/T5167第10.6.1条的规定。 电气设备的接地应符合DL/T5167第10.9条的有关规定。
4)控制及其操作部分应采用PLC可编程控制器,并应选用通用性强、可靠性高的施奈德或其他进口知名品牌产品。
5)起重设备需设有短路、过流、失压、零位、接地等保护和紧急断电开关等。 6)在司机室内应设有照明配电箱。
7)电气控制柜体应为金属外壳封闭结构,防护等级为IP43。前门上应带透明窗, 可监视内部的指示和信号。前后门板材料采用至少2.0mm冷轧薄钢板,侧板材料采用至少1.5mm冷轧薄钢板,其底部设有足够的电缆孔,电缆孔应设置有可拆卸型的挡板和密封圈,与外部联接的电缆应便于拆卸和移动。所有的柜门都应带把手,能锁死,并带限位装置。柜体用防锈涂层保护、喷塑。柜体具体规格尺寸、颜色等须应经买方认可。
8)柜体内应保证充分通风,并能防腐、防小动物侵入。柜内设有接地端子,所有屏蔽电缆的屏蔽层应可靠接地。柜内端子排布置在柜后两侧,端子排位置应便于接线,要求设置走线
槽,槽盖可以分段拆卸。所有控制及信号电缆必须经过端子排接线。
9)柜内应设置门控照明灯、检修插座、一套温湿度控制器和防潮电加热器。
10)端子板的接线及标志应符合美国或国际标准,每组端子板上留有的空端子应不少于使用量的20%,并设有保护罩。
11)端子要牢固可靠,连接片应采用铜质材料。接线端子及配套的接插件应采用先进成熟的国际知名品牌。
12)柜内的电气接线应布置整齐、正确固定并连接至端子,所有控制、仪表的外部连接只需接在柜内端子排的一侧。任何一个端子不得接入多于2根的导线。
13)柜内端子排中强电、弱电端子应分开布置。交流电流端子应采用试验端子,电源端子间、电源端子和其它端子间应有隔板。在每个连接端子上应有回路标志和导线编号。
14)设备外壳接地、交流电源中性点接地、电缆屏蔽层接地在同一机柜中采用一个公共接地端子。
机柜公共接地端子便于引出与电站主接地网连接。机柜公共接地用截面不小于100mm2扁平铜母线。
15)所有屏上的接地线与接地母线的连接应至少用两个螺栓。接地端子和扁平铜母线及与主接地网连接时需要的螺栓、螺母、垫圈等均由承包商供给。