烟,该工业园区地块建筑室外消防栓设计流量至少应为(B)
A.20 L/S B.30 L/S C.25 L/S D.40 L/S
39.(单选)下列民用建筑房间中,可设1个疏散门的是(B) A.老年人日间照料中心内位于走道尽端,建筑面积为50m2的房间
B.教学楼内位于袋形走道一侧,建筑面积为70m2的教室 C.托儿所内位于袋形走道一侧,建筑面积为60m2的房间 D.病房内位于两个安全出口之间,建筑面积为80m2的病房
40.(单选)根据国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116),关于可燃气体探测器和可燃气体报警控制器设置的说法,正确的是(C)
A.可燃气体探测器少于8只时,可直接接入火灾报警控制器的探测回路
B.可燃气体报警控制器发出报警信号后,应由消防联动控制器启动防护区域内的火灾声光警报器 C.人工燃气探测器可安装在保护区的顶部 D.天燃气探测器可安装在保护区的下部
41,暂缺。 42,暂缺。 43,暂缺。
44. (单选)磷酸铵盐干粉灭火剂不适合扑救(C)火宅。 A.汽油 B.石蜡 C.钠 D.木制家具
45,暂缺。 46,暂缺。 47,暂缺。
48. (单选)根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)不宜分布在民用建筑附近的厂房是(B) A.橡胶制品硫化厂房 B.活性炭制备厂房 C.苯甲酸生产厂房 D.甘油制备厂房
49,暂缺。 50,暂缺。
51. (单选)根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116),关于消防控制室设计的说法,正确的是(C)
A. 消防控制室内的消防控制室图形显示装置应能显示消防安全管理信息
B.设有3个消防控制室时,各消防控制室可相互控制建筑内的消防设备
C.一类高层民用建筑的消防控制室不应与弱点系统的中央控制室合用
D.消防控制室内双列布置的设备面板前的操作距离不应小于1.5m
52. (单选)某百货商场,地上4层,每层建筑面积均为1500㎡,层高均为5.2m,该商场的营业厅内设置自动喷水灭火系统。该自动喷水灭火系统最低喷水强度应为(D) A.4L/(min·㎡) B.6L/(min·㎡) C.12L/(min·㎡) D.8L/(min·㎡)
53. (单选)根据现行国家标准《地铁设计规范》(GB 50157),下列场所中,可按二级耐火等级设计的是(A)
A.高架车站
B.地下车站疏散楼梯间 C.控制中心 D.地下车站风道
54. (单选)某高层宿舍楼,标准层内走道长度为66m,走道两侧布置进深5m.建筑面积不超过20㎡的宿舍和附属用房,走道两端各设置一部疏散楼梯,室内消火栓设计流量为20L/s。该建筑每个标准层至少应设(B)室内消火栓 A.2个 B.4个 C.3个 D.5个
55. (单选)为修车库服务的下列附属建筑中,可与修车库贴邻,但应采用防火墙隔开,并应设置直通室外的安全出口的是(D)
A.贮存6个标准钢瓶的乙炔气瓶库
B.3个车位的封闭喷漆间
C.总安装流量为6m3/h的乙炔发生器间 D.贮存量为1.0t的甲类物品库房
56. (单选)可以安装在消防配电线路上,以保证消防用电设备供电安全性和可靠性的装置是(B) A.过流保护装置 B.短路保护装置
C.剩余电流动作保护装置 D.欠压保护装置
57. (单选)某耐火等级为一级的公共建筑,地下1层,地上5层,建筑高度23m。地下一层为设备用房,地上一、二层为商店营业厅,三至五层为办公用房。该建筑设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,并采用不燃和难燃材料装修。该建筑下列防火分区划分方案中,错误的是(A) A.地下一层防火分区建筑面积最大为1000㎡ B.首层防火分区建筑面积最大为10000㎡ C.二层防火分区建筑面积最大为5000㎡ D.三层防火分区建筑面积最大为4000㎡