B.采用耐火完整性为0.5h的外窗

C.外墙为保温系统中每层设置水平防火隔离带 D.防火隔离带采用高度为300mm的不燃材料

27.(单选)根据现行国家标准《洁净厂房设计规范》,(GB50073),关于洁净厂房室内消火栓设计的说法,错误的是(D)

A.消火栓的用水量不应小于10C/S B.可通行的技术夹层应设置室内消火栓 C.消火栓同时使用水栓数不应小于2只 D.消火栓水栓充实水柱长度不应小于7m

28.(单选)根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140),下列建筑灭火器配置方案中,正确的是(C) A.某办公楼,将11间计算机房和5间办公室作为作为一个计算单元配置灭火器

B.某酒店建筑xx的门厅与二层相通,两层按照一个计算单元配置灭火器

C.某电子游戏厅,建筑面积15㎡,配置工具FM/ABC4型手提式灭火器

D.某高校教室配置MF/ABC3型手提式灭火器,最大保护距离为25m

29.(单选)根据国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB 50229),下列燃烧电厂内的建筑场所中,可以不设置室内消火栓的是(B) A.网络控制楼 B.阴冻室 C.集中控制楼 D.脱硫工艺楼

30.(单选)建筑外墙保温材料下列设计方案中,错误的是(B)

A.建筑高度54m的住宅建筑,保温层与基层墙体,装饰层之间天空腔选用燃烧性为B1级的外保温材料

B.建筑高度18m的展览,保温层与基层墙体,装饰层之间天空腔选用燃烧性为B1级的外保温材料

C.建筑高度32m的办公楼,保温层与基层墙体,装饰层之间天空腔选用燃烧性为B1级的外保温材料

D.建筑高度23m的旅馆建筑,保温层与基层墙体,装饰层之间天空腔选用燃烧性为B1级的外保温材料

31.(单选)某大学科研楼共6层,建筑高度22.8m,第六层为国家级工程实验中心,该中心设有自动喷水灭火系统

和自动排烟系统,根据现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222)改工程试验中心的下列室内装修材料运用方案中,正确的是(B)

A.试验操作方案采用燃烧性能为B1级的装修材料 B.墙面采用燃烧性能为B1级的装修材料

C.窗帘等装饰织物采用燃烧性能为B2级的装修材料 D.地面采用燃烧性能为B2级的装修材料

32.(单选)根据国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251),下列民用建筑楼梯间的防烟设计方案中,错误的是(A)

A.采用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置1.0m2固定窗

B.建筑高度97m的住宅建筑,防烟楼梯间及其前室场采用自然通风方式防烟

C.建筑高度48m的办公楼,防烟采用渐染通风的防烟楼梯间

D.楼梯间外墙上开设的可开启外窗最大不知间隔为3层

33.(单选)根据国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156),LPG加气站站内加气机与学生人数为600人的牛学教学楼的最小安全间距为(C)

A.18m B.25m C.100m D.50m

34.(单选)某场所内设置自动喷水灭火系统、洒水喷头玻璃球工作液色标为黄色,则改洒水喷头公称动作温度为(C) A.57 ℃ B.68 ℃ C.79 ℃ D.93 ℃

35.(单选)根据国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB 50229),变电站内的总事故储油池与室外油浸变压器的最小安全距离应为(D) A.5m B.10m C.15m D.18m

36.(单选)根据国家标准《城市消防远程监控系统技术规范》(GB 50400),关于城市消防远程监控系统设计的说

法正确的是(D)

A.监控中心向城市消防通信指挥中心转发经确认的火灾报警信息的时间不应大于5S

B.城市消防远程监控中心的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息与记录备份保存周期不应少于6个月 C.城市消防远程监控中心录音文件的保存周期不应少于3个月

D.城市消防远程监控中心应能同时接收不少于3个联网用户的火灾报警信息

37.(单选)根据国家标准《汽车库修车库停车场设计防火规范》(GB 50067)关于汽车库排烟设计的说法错误的是(A)

A.自然排烟口的总面部不应小于室内场地面面积的1% B.建筑面积为1000m2的地下一层汽车库应设置排烟系统 C.防烟分区的建筑面积不宜大于2000m2 D.用从顶棚下突出0.5m的梁来划分防烟分区

38.(单选)某工业园区地块内有5层单层丙类厂房,耐火等级均为二级。其中,2座厂房建筑高度为5m,占地面积均为1000m2,3座厂房建筑高度为10m,占地面积均为2000m2,相邻厂房防火间距均为6m,各厂房均采用自然排