10kV架空线路分界(支)智能负荷开
关技术规范书
工程名称:南宁市银海大道拓宽三期工程(平乐大道~那马
镇)(K1+300~K3+403.541)(K4+800~K7+200) 涉及南宁良庆水利电
业有限公司高低压供电线路迁改工程
广西金宇电力开发有限公司 2017年04月
10kV户外真空断路器招标文件技术规范书
1.总则
1.1本规范书适用于本合同的设备,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。是相关设备招标书/订货合同的技术条款。
1.2 本智能开关适用于与变电站10kV出线断路器(开关)配合,不依赖通信及控制终端,实现架空线路分界(支)、T接短线路或末端用户相间故障、单相接地故障的隔离。
1.3供方须执行现行国家标准和电力行业标准。有矛盾时,按要求较高的标准执行。遵循的主要现行标准如下:
开关部分
DL402-2007 高压交流断路器订货技术条件
GB/T11022—1999 高压开关设备控制和设备标准的共同技术条件 GB311.1—1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB763-1990 交流高压电器在长期工作时的发热 GB3309—1989高压开关设备常温下机械试验 GB2706-1989 交流高压电器动热稳定试验方法 GB1208-1997 电流互感器
DL/T726—2000 电力用电压互感器订货技术条件
DL/T844—2003 12kV少维护户外配电开关设备通用技术条件 控制终端部分
GB/T7261-2000 继电器及装置基本试验方法
GB/T11287-2000 量度继电器和保护装置的振动试验(正弦) (idt IEC 60255-21-1:1988)
GB/T14537-1993 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验 (idt IEC 60255-21-2:1988)
GB/T17626.4-1998 电磁兼容试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群
抗扰度试验
(idt IEC 61000-4-4:1995)
DL/T721-2000 配电网自动化系统远方终端
1
10kV户外真空断路器招标文件技术规范书
1.4本技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。
1.5供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,产品应在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2. 使用条件 2.1 海拔高度:
≤1000米
最高年平均气温20℃ 最高日平均气温30℃
2.2 环境温度: 户外 -25℃ ~ +45℃
2.3 相对湿度: ?90%(25℃) 2.4 抗震能力: 地面水平加速度 0.3g
地面垂直加速度 0.15g 同时作用持续三个正弦波 安全系数
1.67
2.5 最大日温差: 25℃
2.6日照强度(风速0.5m/s时):0.1W/cm2 2.7最大风速: ?25m/s 2.8最大覆冰厚度: 10mm
2.9 安装位置: 10kV架空T接短支线路或末端用户处。 3.0适用于10kV配电网中性点不接地系统。 3.1爬电比距25mm/kV。 3.技术要求 3.1开关本体部分 3.1.1开关类型
采用三相共箱式全密封结构,箱体内置负荷开关,单相(A、C相)及零序电流互感器,相间电压(或外置)互感器,永磁或弹簧操
2
10kV户外真空断路器招标文件技术规范书
作结构等,箱体与带电部分采用SF6气体绝缘。正常使用至少15年免维护。配置要求:
1)内置负荷开关为真空灭弧介质,串联联动隔离刀闸(刀闸先于真空管合闸,后于真空管分闸),相间电压(电源变压器)互感器用于采集电压,开关工作电源和检测信号。
2)开关一次回路引出线采用多股软铜芯绝缘线,绝缘引线与导电端子进行绝缘封闭连接。绝缘引线导体截面240mm2。 3.1.2技术参数 序 号 1 2 名 称 额定电压 断口绝缘水平 对地及3 相间 绝缘水平 4 5 6 7 8 9 10 11
注1:负荷开关型式试验按上表数据进行,加装电压互感器后对地耐压为42kV,相间耐压免做。
3
单 位 数 值 12 备 注 见注1 工频(干试与湿试) 雷电冲击试验电压(峰值) 工频 干试 湿试 值) A kA s kA A A 次 kV 48 85 42 34 75 630 16 2 40 5~20 5~20 15000/10000 雷电冲击试验电压(峰额定电流 额定热稳定电流(有效值) 额定热稳定时间 额定短路关合电流(峰值) 额定动稳定电流(峰值) 额定电缆充电开断电流 额定投切空载变压器电感电流 机械/电寿命 10kV户外真空断路器招标文件技术规范书
3.2 控制器 3.2.1技术要求
智能开关与变电站出线断路器配合,不需通信,实现架空T接短支线路或末端用户相间短路故障及单相接地故障就地隔离功能。当智能开关负荷侧发生界内相间短路故障,变电站馈出线断路器分闸,线路失电后,控制分界开关本体分闸;当开关负荷侧发生界内单相接地故障时,直接控制分界开关本体分闸。
控制器操作及参数设置面板
1)设置故障告警指示灯(点亮时杆下可见),并可通过复位按钮消除告警指示。
2)设置电源、自检、闭锁等指示控制器运行状态的指示灯。 3)设置定值整定拨码或按键,操作可靠、显示直观,应可设置如下参数:
①相间保护动作电流定值 ②单相接地保护动作零序电流定值 ③单相接地保护动作延时时间
4)设置相应的操作指南文字符号标识,并固定牢固。 3.2.2 功能 3.2.2.1保护功能
1) 单相接地保护技术要求表 定值内容 零序电流定值 接地动作延时时间
当分界开关负荷侧发生界内单相接地故障达到零序电流保护整定值时,零序保护在整定延时时间后输出分闸信号,作用于分界开关本体跳闸,切断单相接地故障电流。
当分界开关电源侧(系统侧)发生单相接地故障时,零序保护不动
4
整定范围 0.2~4A(一次值) 0~2s 分档级差 级差0.2A(20档) (6档,0、0.2、0.4、0.6、0.8、1)