好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

主变压器检修作业指导书 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

器身暴露时间从变压器放油时起至开始抽真空或注油时为止。

1、检查相间隔板和围屏有无破损、变色、变形放电痕迹,如发现异常应打开围屏进行检查。

1、围屏清洁无破损,绑扎紧固完整,分接引线出口处封闭良好,围屏无变形、发热和树枝状放电痕迹。

2、围屏的起头应放在绕组的垫块上,接头处一定要错开搭接并防止油道堵塞。

3、检查支撑围屏的长垫块应无爬电痕迹,若长垫块在中部高场强区时,应尽可能割切相间距离最小处的辐射垫块2~4个。

4、相间隔板完整并固定牢固。

2、检查绕组表面是否清洁,1、绕组应清洁,表面无匝绝缘有无破损。

4

绕组检查

油垢,无变形。2、整个绕组无倾斜,位移导线辐向无明显弹出现象。

3、检查绕组各部垫块有无位移和松动情况。

各部垫块应排列整齐,辐向间距相等,轴同成垂直线,支撑牢固有适当压紧力,垫块外露出绕组的长度至少应超过绕组导线的厚度。

4、检查绕组绝缘有无破损,1、油道保持畅通,无油油道有无被绝缘油垢或杂物堵塞现象,必要时可用软毛刷(或绸布)轻轻擦试,绕组线匝表面如有破损裸露导线处,应进行包扎处理。

5、用手指按压绕组表面检查其绝缘状态。

垢及其它杂物积存。2、外观整齐清洁,绝缘及导线无破损。3、特别注意导线的统包绝缘,不可将油道堵塞,以防局部发热、老化。绝缘状态分为:1、一级绝缘:有弹性,手指按压后无残留变形,属良好状态。

2、二级绝缘:有弹性,

手指按压时无裂纹、脆化,属合格状态。3、三级绝缘:绝缘脆化,呈深褐色,手指按时即酥脆、变形、脱落,甚至可见裸露导线,属不合格状态。

1、检查引线及引线锥的绝缘包扎有无变形、变脆、破损,引线有无断股,引线与引线接头处焊接情况是否良好,有无过热现象。

1、引线绝缘包扎完好,无变形、变脆,引线无断股卡伤情况。

2、引线接头焊接处去毛刺,表面光洁,包金属屏敝层后再加包绝缘。3、采用磷铜或银焊接。4、接头表面应平整、清洁、光滑无毛刺,不得有其它杂质。

(5)引线长短适宜,不应有扭曲现象。

2、检查绝缘支架有无松动和损坏位移,检查引线在绝缘支架内的固定情况。

5

引线及绝缘支架检查

1、绝缘支架应无破损裂纹弯曲变形及烧伤现象。2、绝缘支架与铁夹件的固定可用钢螺栓,绝缘件与绝缘支架的固定应用绝缘螺栓(但不得应用环氧螺栓),两种固定螺栓均需有防松措施。3、绝缘夹件固定引线处应垫以附加绝缘,以防卡伤引线绝缘用绝缘。4、引线固定用绝缘夹件的间距,应考虑在电动力作用下,不致发生引线短路。

3、检查引线与各部位之间的绝缘距离。

大电流引线(铜排)与箱壁间距,应大于100mm,以防漏磁发热,铜排表面应包扎一层绝缘,以防异物形成短路或接地。

1、检查铁芯外表是否平整有无片间短路或变色,放电

6

铁芯检修

烧伤痕迹,绝缘漆膜有无脱落,上铁轭的顶部和下铁轭的底部是否有油垢杂物,可

.铁芯应平整,绝缘漆膜无脱落,叠片紧密,边侧的硅钢片不应翘起或成波浪状,铁芯各部表面应无油垢和杂质,片间无短

用洁净白布擦试,若叠片有翘起或不规整之处,可用木锤或铜锤打平整。

路,搭接现象,接缝间隙符合要求。

2、检查铁芯上下夹件方铁、1、铁芯与上下夹件、方绕组压板的紧固程度和绝缘状况,绝缘压板有无爬电烧伤和放电痕迹。

铁、压板、底脚板间均应保持良好绝缘。2、钢压板与铁芯间要有明显的均匀间隙。绝缘压板应保持完整、无破损和裂纹,并有适当紧度。3、钢压板不得构成闭合回路,同时应有一点接地。

4、打开上夹件与铁芯间的连接片和钢压板与上夹件的连接片后,测量铁芯与上下夹件间和钢压板与铁芯间的绝缘电阻,与历次试验相比较应无明显变化。

3、检查压钉、绝缘垫圈的接触情况,用专用扳手逐个紧固上下夹件、方铁、压钉等各部位紧固螺栓。

螺栓紧固,夹件的正、反压钉和锁紧螺帽无松动,与绝缘垫圈接触良好,无放电烧伤痕迹,反压钉与上夹件有足够距离。

4、用专用扳手紧固上、下铁芯的穿芯螺栓,检查与测量绝缘情况。

5、检查铁芯间和铁芯与夹件间的油路。

6、检查铁芯接地片的连接及接地情况。

穿心螺栓紧固,其绝缘电阻与历次试验比较无明显变化。

油路畅通,油道垫块无脱落和堵塞,且应排列整齐铁芯只允许一点接地,接地片用厚度0.5mm,宽度不小于30mm的紫铜片,插入3~4级铁芯间,插入深度不小于80mm,其外露部份应包扎绝缘,防止短路铁芯。

7、检查铁芯电场屏敝绝缘及接地情况。

1、对油箱上焊点、焊缝中存在的砂眼等渗漏点进行

7

油箱

补焊。

2、清扫油箱内部,清除积存在箱底的油污杂质。

油箱内部洁净,无锈蚀,漆膜完整。消除渗漏点。绝缘良好,可靠接地。

3、清扫注油循环管路检查固定于下夹件上的导向绝缘管,连接是否牢固,表面有无放电痕迹。

注油循环管路内部清洁,导向管连接牢固,绝缘管表面光滑,漆膜完整,无破损,无放电痕迹。

4、注油循环管路内部清洁,油管法兰结合面清洁平导向管连接牢固,绝缘管表面光滑,漆膜完整,无破损,无放电痕迹。

5、检查磁(电)屏敝装置有无松动放电现象,固定是否牢固。

6、检查钟罩的密封胶垫接头是否良好,接头处是否放在油箱法兰的直线部位。

磁(电)屏敝装置固定牢固无放电痕迹,可靠接地。

胶垫接头粘合牢固,并放置在油箱法兰直线部位的两螺栓中间,搭接面平放,搭接面长度不少于胶垫宽度的2~3倍,胶垫压缩量为其厚度的1/3左右。

7、检查内部油漆情况,对局部脱漆和锈蚀部位处理,重新刷漆。

1、组装前应彻底清理储油柜,压力释放阀、油管、升高座、套管及所有的组、部

8

整体组装

件,用合格的变压器油冲洗与油直接接触的组、部件。2、高压引线所包扎的绝缘锥部分必须进入套管的均压球内,防止扭曲。主变压器必须进行真空注油,通过试抽真空检查油箱的强度,一般局部弹性变形不应超箱壁厚度2倍,并检查真空系统的严密性。

9

主变补油

1、以均匀的速度抽真空,在到指定真空度保持2h后,开始向变压器油箱内注箱(一般抽空时间=1/3-1/2暴露空气时间),注油温度宜略高于器身温度。

2、变压器经真空注油后补油时,需经储油柜上部油管注入,严禁从下部油阀注入,注油时应使油流缓慢注入变压器至规定的油面为止,再静止12h。高压引线应垂直。储油柜,压力释放阀、油管、升高座、套管及所有的组、部件应清洁。内部漆膜完整,附着牢固。整。

3、检查支撑围屏的长垫块应无爬电痕迹,若
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6que909p2y3fmdy9ul8q7b8vd5385a00y52
领取福利

微信扫码领取福利