1
主题内容与适用范围
本标准规定了主变压器设备情况、作业流程、危险点分析、检修准备、检修工序及检修工艺等有关事项。
本标准适用于鲁地拉发电厂。2
引用标准
GB1094.1~1094.5-85《电力变压器》
GB6451.1~6451.5-86《油浸式电力变压器技术参数和要求》GB7665-87DL/T573-95DL/T574-95DL/T572-95DL/T596-1996DL/T800-2001DL408-91分)
DL/T838-2003344.1
设备情况作业流程主变小修及预试
《发电企业设备检修导则》《变压器油》
《电力变压器检修导则》《有载分接开关运行维护导则》《电力变压器运行规程》《电力设备预防性试验规程》《电力企业标准编制规则》
《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分、热力和机械部
4.2主变大修
55.1
工作准备准备工作安排准备工作安排见表1。
表1
序号
内容
准备工作安排
准备情况
备注
序号内容
检修前,班长召开班前会,根据作业需要和人员
准备情况备注
1
精神状态确定作业负责人和作业班成员。根据作业任务,分析设备现状,明确检修项目,交待施工安全措施。
检修工作前,工作负责人并根据本次检修的项目,
√
分工明确、确定重点检修项目。
2
组织工作班成员学习相关“引用标准”、图纸资料及本作业指导书,使全体作业人员熟悉作业内容、进度要求、作业标准、安全注意事项。检修工作前,工作负责人和材料员检查并落实检
√
分析危险点,核实安全措施是否齐全。
检修所需的设备状况应良好,满足本次检修的要求,
√
将检修用的材料、备品备件、工具、试验设备等一次全部准备到位。
√
工作票内容正确、措施完善
3
修所需的检修设备、工器具、劳动防护用品、相关材料、相关图纸、上一次检修台帐及本次需要改进的项目及相关技术资料等是否齐全合格。
4按照安全工作规程要求,办理工作票。
5.2工器具及材料工器具及材料见表2。
表2
工器具及材料
规格型号120件套12——2712寸12——2712——271磅普通自做#400—#800
数量1套3把3把3套3套1把1块2块20张10张
220V、500VA36V、60W
1台10个3个100张0.2㎏
500Ml/瓶
3瓶5㎏20个100㎏
2.5㎜
2
序号1234567891011121314151617181920212223
名称组合工具力矩扳手活动扳手梅花扳手呆扳手榔头万用表电源板水砂金相砂行灯变低压灯泡行灯罩0#砂导电膏酒精黄油垃圾袋包装布双芯橡皮电缆
油罐真空滤油机板式滤油机
备注
200m1个1台2台
30(吨)JYJ-11LY-150
序号242526272829303132333435
名称真空泵塑胶油管烘箱塞尺温度计湿度计碘钨灯白布绸布白纱带塑料带电工绝缘纸板
规格型号H-150φ80
数量1台200m1个1把4支4支
备注
1000W4盏20m5m20卷50m5㎡
6主要危险点分析危险点分析见表3。
表3危险点分析
序号
主要危险点
a)
1
触电伤人
b)
2
高处落物伤人
控制措施
使用真空泵、濾油机等设备接取电源时由两人一起进行,用电设备外壳应有良好、可靠的接地,电源线接头必须用结缘布包好。检修临时电源箱要装有漏电保护器。
进入工作现场必须戴安全帽,在变压器油箱上面作业人员禁止向下抛掷工具材料。
在变压器油箱上面的工作人员必须系好安全带,作业人员必须穿防滑胶底鞋,并擦净鞋底下面油渍。
a)b)
油处理工作场所,严禁电、火焊,禁止吸烟。油缸、滤油机等设备,必须有防静电接地装置。所有用的电源必须有可靠的接地。严禁用汽油擦洗法兰、阀门及管道等。
及时清理用过的油布和其他杂物,使得现场清洁。
3高空坠落
4失火c)d)e)
7安全技术措施
工作票号:序号1
执行
时间
安全技术措施
按照安全工作规程要求,办理工作票。断开1号发电机出口断路器011,拉开1号
2
发电机出口隔离开关0116,合上1号主变压器低压侧接地开关01167。
3
拉开500kV1号主变压器高压侧隔离开关50016。
分别在011、0116、50016开关现地操作把
4
手上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌,在610、111开关间隔现地挂\
恢复
时间
险\1B挂\在#1主变高压侧出线套管处、011开关进线侧母排、#1机端PT挂“已接地”标志牌。
5
检修前工作负责人分析危险点,核实安全措
6
施是否齐全并向工作班成员交待此项工作的有关安全措施。
拆装主变低压侧的软连接时注意不得滑落
7
工具或软连接块,以防打坏主变低压侧套管。必要时可先对套管采取保护措施。
8
工作负责人:
执行人:
进行器身检查所使用的工具,由专人保管并编号登记,防止遗留在油箱内。
监护人:
恢复人:
8检修项目及检修工艺
检修类别
序号
检修项目主变卫生清
扫
检修工艺
变压器本体上无遗留物,现场卫生状态良好;本体各部位清洁。
变压器中性点电缆、铁芯和
中性点电缆2
接线拆除及恢复
夹件接地引线应恢复接线,连接螺栓配件齐全,防松措施完好,连接可靠,导电接触面应涂有导电膏。
变压器一次引线应已恢复,连接螺栓应配件齐全,防松措施完好;导电接触面应涂以导电膏。连接螺栓应紧固,连接可靠。
a)
检查主变油箱法兰面有无渗油(螺栓紧固)。
主变小修及预试
b)
检查主变高压套管、中性点套管、低压套管升高座与套管以及油箱法兰面有无渗油(螺栓紧固、更换密
3
渗点检查及处理
c)
封圈)。
检查主变高压套管、中性点套管、低压侧套管放气塞有无渗油。d)
检查各管路、阀门、瓦斯继电器、集气盒等有无渗油(螺栓紧固、更换密封圈)。e)
检查分接开关、铁芯
1、主变本体中罩焊缝
应无渗漏。2、主变高压套管、中性
点套管升高座应无渗漏。
3、检查主变低压侧套
管底座及排气螺栓有无渗漏。4、各管路及阀门瓦斯
继电器、集气盒等应无渗漏。
5、分接开关及铁芯接地套管应无渗漏。
检修标准
现场无遗留物,现场卫生状态应良好。
完成情况
1
接地套管有无渗漏(更换密封)。变压器分接开关操作检查:
4
分接开关检
查
旋转无卡涩,各档位直阻合格,分接开关位置及指示应符合运行要求位置指示正确。
1、检查清洗各软连接接触面、检查有无烧伤,变形等故障现象,若烧伤或变形严重不能保护接触良好的应
5
主变低压侧检修
修复或更换。
2、检查变压器低压侧软联接各螺栓是否紧固。3、检查低压侧套管底座及排气螺栓有无渗漏,装复时应检查低压侧与离相母线连接的外壳封装完好。1、检查变压器中性点1110刀闸分合是否正常,动作灵活是否可靠,刀闸动、静触
6
中性点设备检查
头打磨清洗。
2、间隙CT高压试验是否合格,放电间隙整定值是否在正常范围。
2、间隙CT高压试验应合格,放电间隙整定值应在正常范围。
检查油枕各管路及阀门有
7
油枕检查
无渗漏,油位是否正常、瓦斯继电器、集气盒是否完好。
关闭主变各进出油闸阀,拆
1
主变排油
除油管连接,油枕连接。将主变油排除。
附件拆除:拆除高压套管,中性点套管,低压侧套管,
主
变大修
2
附件拆除
安全释压阀分解开关等进行检修。
拆装主变低压侧的软连接时注意不得滑落工具或软连接块,以防打坏主变低压侧套管。油枕各管路及阀门应无渗漏,油位应在正常范围、瓦斯继电器、集气盒完好。
低于钟罩项200mm处。1、中性点接地刀闸通过监控上位机操作,动作灵活应可靠。刀闸触头应接触良好。
3、变压器低压侧软联接各螺栓应紧固,低压侧套管底座及排气螺栓应无渗漏。
1、软连接接触面应无烧伤,变形现象。2、变压器低压侧软联接各螺栓应紧固。检查分接开关已调整到三档位置,并已在调整完毕后经试验确认接触良好,试验应合格。
附件拆除同时排出全部余油,主变本体无任何电气连
3
主变吊罩
接和机械连接后吊罩,吊钟罩在检修场进行,吊罩放至后安装间支墩上。
器身暴露在空气中的时间不超过如下规定:空气相对湿度≤65%时,16h。
空气相对湿度≤75%时,12h
。