轻敲变差:0.002Mpa
上限接点接通误差:0.001Mpa 下限接点接通误差:0.001Mpa
接点接通电阻:0.10欧 接点对外壳绝缘电阻:>100M
调试人员:刘永强
调试日期:2017年3月6日
压力表调试记录 仪表名称: 仪表量程: 出厂编号: 安装位置: 仪表等分点 标准值(MPa) 0.00 0.50 1.00 实际输入值(MPa) 上行程 0.000 0.500 1.000 下行程 0.000 0.495 1.000 误差(MPa) 上行程 0.000 0.000 0.000 下行程 0.000 -0.005 0.000 防爆型电接点压力表 0-1 MPa 1610104 1号机仪表空气压力报警 分度值: 精确度: 标准仪: MPa 1.6 标准压力表,0.5级 欧姆表、兆欧表 调试记录
轻敲变差:0.002Mpa
上限接点接通误差:0.002Mpa 下限接点接通误差:0.002Mpa
接点接通电阻:0.10欧 接点对外壳绝缘电阻:>100M
调试人员:刘永强
调试日期:2017年3月6日
压力表调试记录 仪表名称: 仪表量程: 出厂编号: 安装位置: 仪表等分点 标准值(MPa) 0.00 0.50 1.00 实际输入值(MPa) 上行程 0.000 0.500 0.995 下行程 0.000 0.500 0.995 误差(MPa) 上行程 0.000 0.000 -0.005 下行程 0.000 0.000 -0.005 防爆型电接点压力表 0-1 MPa 1610105 2号机氮气压力报警 分度值: 精确度: 标准仪: MPa 1.6 标准压力表,0.5级 欧姆表、兆欧表 调试记录
轻敲变差:0.001Mpa
上限接点接通误差:0.001Mpa 下限接点接通误差:0.001Mpa
接点接通电阻:0.10欧 接点对外壳绝缘电阻:>100M
调试人员:刘永强
调试日期:2017年3月6日
压力表调试记录 仪表名称: 仪表量程: 出厂编号: 安装位置: 调试记录 仪表等分点 标准值(MPa) 0.00 0.50 1.00 实际输入值(MPa) 上行程 0.000 0.500 1.000 下行程 0.000 0.500 1.000 误差(MPa) 上行程 0.000 0.000 0.000 下行程 0.000 0.000 0.000 耐振压力表 0-1 MPa 分度值: 精确度: 标准仪: MPa 1.6 标准压力表,0.5级 1号机供料出口压力 轻敲变差:无
调试人员:刘永强
调试日期:2017年3月6日
压力表调试记录 仪表名称: 仪表量程: 出厂编号: 安装位置: 调试记录 仪表等分点 标准值(MPa) 0.00 0.50 1.00 轻敲变差:无
调试人员:刘永强
实际输入值(MPa) 上行程 0.000 0.505 1.005 下行程 0.005 0.500 1.005 误差(MPa) 上行程 0.000 0.005 0.005 下行程 0.005 0.000 0.005 耐振压力表 0-1 MPa 分度值: 精确度: 标准仪: MPa 1.6 标准压力表,0.5级 2号机供料泵出口压力
调试日期:2017年3月6日
防爆型安全差压开关调试记录
型号:
标准仪:高精度微压计(0-10Kpa,0.5级),欧姆表,兆欧表 序号 出厂编号 安装位置 1 2 3 4 5 1号机塔压低限 1号机塔压高限 2号机塔压低限 2号机塔压高限 实际动作点(KPa) 设置动作点 端子对地绝缘电阻 (KPa) 3.20 3.80 3.20 3.80 动作点 复位点 MΩ 3.25 3.80 3.10 3.80 2.10 2.05 3.40 3.70 3.20 3.70 2.15 2.10 500 500 500 500 500 500 1号机安全系统下限 2.00 2号机安全系统下限 2.00 6
:>100M
调试人员:刘永强
调试日期:2017年3月7日
温度探头(铂电阻)调试记录
型号: 分度值:Pt100