生故障的情况下,接地开关应关合,造成人为接地短路,迫使送电端分闸,切断故障。

47、什么是高压负荷开关?它有何用途?常见种类有哪些?

答:负荷开关是一种能关合、开断及承载运行线路正常电流,也能在规定时间内承载异常电流的开关。它主要工作在10-35KV的小容量配电系统中,用来开断和关合负荷电流及规定的过载电流,也可用来开断、关合电容器组和大容量输电线路中的空载变压器和空载线路。

常见种类有压气式负荷开关、产气式负荷开关、油负荷开关、真空负荷开关、SF6负荷开关等。

48、高压熔断器有什么作用?

答:高压熔断器一般用在电压不大于35KV的小容量电网中。它的主要元件(熔件)在正常工作情况下不应熔断,当系统中出现过载或短路时,熔件将因过热而自行熔断,切断电路,达到保护电网和电气设备的目的。

49、什么是互感器?它有什么特点?

答:互感器是用来将信息传递给测量仪器、仪表和控制装置的变压器。它可以把大信号按比例换成小信号,以便提供测量和继电保护所需信号;把电力系统处于高电位的部分与处于低电位的测量仪表和继电保护部分分开,以保证运行人员设备的安全,将电器仪表和继电器标准化,给产品生产带来很大的经济性。

50、什么是电压互感器?它有什么特点?

答:按比例变换电压信号的互感器叫电压互感器。它是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器,实质上是一种降压变压器。互感器的二次额定电压都是制造成100V(100/Α√3),但为了读数方便起见,仪表的表面刻度按一次侧额定值刻度,这样就可以直接从仪表上读出被测数量值。

51、什么是电流互感器?它有什么特点?

.

.

答:按比例变换电流信号的互感器称为电流互感器,又叫变流器。它的作用是把电路中的大电流变小,供给测量仪表和继电器的电流线圈;同时使测量仪表和工作人员与高压隔离,以保证安全。二次侧额定电流5A(少数为1A或0.5A)。

52、我国的低压成套开关设备采用的国际电工标准是什么?

答:我国的低压成套开关设备采用的国际电工标准是IEC439《低压成套开关设备和控制设备》。

53、我国的低压成套开关设备执行的国内标准是什么? 答:我国的低压成套开关设备执行的国内产品标准包括: GB7251.1-2013《低压成套开关设备》 JBT9661-1999《低压抽出式成套开关设备》 GB7251·1-2005《低压成套开关设备和控制设备》

54、国际电工标准规定的低压成套开关设备的额定电压为多少?

答:IEC439-I《低压成套开关设备和控制设备》规定了低压成套开关设备的额定电压为:交流不超过1000V,直流不超过1500V。