好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

GB16912-2008 深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

人行道 厂区围墙(中心线) 照明、电信杆柱中心 熔化金属地点和明火地点 0.5 1.0 1.0 10.0 2.5 — — — 注1 表中最小水平净距:管道从最外边线算起;城市道路自路面边缘算起;公路自路肩边缘算起;铁路自轨外侧或按建筑界限算起;人行道自外沿算起。2 表中最小垂直净距:管道自防护设施的外缘算起;管架自最低部分算起;铁路自轨面算起;道路自路拱算起;人行道自路面算起。3 当有大件运输要求或在检修期间有大型起吊设施通过的道路,其最小垂直净距应根据需要确定。4 架空管线、管架跨越电气化铁路的最小垂直净距,应符合有关规范规定。5 表中与建筑物的最小水平净距的规定,不适用于沿氧气生产车间或氧气用户车间建筑物外墙敷设的管道。 8.1.10 架空氧气管道与其他管线之间最小间距要求应按表7执行。 表7 厂区及车间架空氧气管道与其他架空管线之间的最小净距 单位为米

名 称 给水管、排水管 热力管 不燃气体管 燃气管、燃油管 吊车的敞开式滑触线 10kV及以下的绝缘电缆 10kV及以下有套管的绝缘电缆 插接式母线、悬挂式干线 非防爆开关、插座、配电箱 与架空裸电缆 66kV∽35kV 10kV∽3kV 3kV以下 最小并行净距 满足检修要求 0.25 满足检修要求 0.50 1.50 1.00 0.50 1.50 1.50 最高杆(塔)高 最高杆(塔)高 最高杆(塔)高 最小交叉净距 0.10 0.10 0.10 0.25 0.50 0.50 0.50 0.50 1.50 4.0 3.0 1.5 注1 氧气管道与燃气管并行敷设时,当管道采用焊接连接结构且无阀门时,其最小并行间距可减少到0.25m。2 氧气管道的阀门及管件接头与燃气、燃油管道上的阀门及管件接头,应沿管道轴线方向错开一定距离;当必须设置在一处时,则应适当的扩大管道之间的净距。3 电气设备与氧气引出口不能满足上述距离要求时,可将两者安装在同一柱子的相对侧面;当柱子为空腹时,应在柱子上装设不燃烧体隔板局部隔开。4 与滑触线的净距系指氧气管在其下方时的要求,此时在氧气管及滑触线之间宜设隔离网。 31

5 在路径收到限值的地区,架空氧气管道与10kV及以下架空裸电缆的最小并行净距,可参照DL/T 5220执行。 8.1.11 氧气管道与乙炔、氢气管道共架敷设时,应在乙炔、氢气管道的下方或支架两侧;与油质、有可能泄漏腐蚀性介质的管道共架敷时,应设在该类管道的上方或支架两侧。

8.1.12 氧气管道在不通行地沟敷设时,应符合下列要求:

a)沟上应设防止可燃物料、火花侵入的盖板,地沟及盖板应是不燃烧体材料制作;地沟应能排除积水;严禁油脂及易燃物漏入地沟内;

b)地沟内氧气管道不应设阀门、泛滥、螺纹等易泄漏接口; c)地沟内氧气管道与同沟敷设的管线间距参照表7执行;

d)地沟内氧气管道与非燃气、水管道同沟敷设时,氧气管道应在上面;

e)严禁氧气管道与可燃气体管道(不含乙炔气)、油质管道、腐蚀性介质管道、电缆线同沟敷设;并严禁氧气管道地沟与该类管线地沟相通。

8.1.13 厂房内氧气管道不宜埋地敷设。

8.1.14 厂区氧气管道架空困难,必须埋地敷设时应符合下列要求:

a)埋地深度,应根据地面上荷载决定。埋地氧气管道应敷设在冻土层以下,穿过铁路和道路时,其交叉角不宜小于45°,并应设套管。套管顶距铁轨底面不应小于1.2m,距道路路面不应小于0.7m;

b)直接埋地管道,应根据埋设地带土壤的腐蚀等级采取相应等级防腐蚀措施; c)埋地管道上不宜装设阀门或法兰连接点,必须设置时应设阀门井;

d)埋地氧气管道与建筑物、管路及其埋地管线之间的最小净距,应按表8规定执行,且不应埋设在露天堆场下面或穿过烟道和地沟。

表8 厂区地下氧气管道与建筑物、构筑物等及其他地下管线之间最小净距 单位为米

名 称 有地下室的建筑物基础或通行沟道的外沿 氧气压力≤1.6MPa 氧气压力>1.6MPa 无地下室的建筑物基础外沿 氧气压力≤1.6MPa 氧气压力>1.6MPa 最小水平净距 3.0 5.0 2.5 3.0 最小垂直净距 - - - - 32

铁路钢轨 排水沟外沿 道路 照明电线杆柱 电力(220V、380V)、电信杆柱 高压电力(1000V以上)杆柱 管架基础外沿 围墙基础外沿 乔木中心 灌木中心 给水管 直径<75mm 直径75~150mm 直径200~400mm 直径>400mm 排水管 直径<800mm 直径800~1500mm 直径>1500mm 热力管或不通行地沟外沿 燃气管(乙炔等) 煤气管 煤气压力≤0.005MPa 煤气压力>0.005~0.15MPa 煤气压力>0.15~0.3MPa 煤气压力>0.3MPa 不燃气体管(压缩空气等) 电力电缆 电压<1kV 电压1~10kV 电压>10~35kV 2.5(钢轨外侧) 0.8 0.8 0.8 1.5 2.0 0.8 1.0 1.5 1.0 0.8 1.0 1.2 1.5 0.8 1.0 1.2 1.5 1.5 1.0 1.2 1.5 2.0 1.5 0.8 0.8 1.0 1.20 - 0.7 - - - - - - - 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.15 0.50 0.50 0.50 33

电信电缆 直埋电缆 电缆管道 电缆沟 0.8 1.0 1.5 0.50 0.15 0.25 注1 氧气与同一使用目的的乙炔、煤气管道同一水平敷设时,管道间最小水平净距可减少到0.25m,但在从沟底起直至管顶以上300mm高范围内,应用松散的土或砂填实后再回填土。2 氧气管道与穿管的电缆交叉时,最小交叉净距可减少到0.25m。3 本表建筑物基础的最小水平净距的规定,是指埋地管道与同一标高或其上的基础最外侧的最小水平净距。4 敷设在铁路及不便开挖的道路下面的管段,应加设套管,套管两端伸出铁路路基或道路路边不应小于1m,路基或路边有排水沟时,应延伸出水沟沟边1m。套管内的管段应尽量减少焊缝。5 表列最小水平净距:管线均自管壁、沟壁或防护设施的外沿或最外一根电缆算起,道路为城市型时,自路面边缘算起;为公路型时,自路肩边缘算起,铁路自轨外侧算起。6 表中管道、电缆和电缆沟最小垂直净距的规定,均指下面管道或管沟外顶与上面管道管底或管沟基础底之间净距。铁路钢轨和道路垂直净距的规定,铁路自轨底算至管顶;道路自路面结构层底算至管顶。 8.2 氧气流速 管道中氧气的最高允许流速,根据管道材质、工作压力,不应超过表9的规定。 表9 管道中氧气最高允许流速

材质 碳钢 根据管系 压降确定 30m/s 25m/s 工作压力p/MPa p≤0.1 0.1

8.4.1 氧气管道上的弯头、变径管及三通的选用,应符合下列要求:

a)氧气管道的弯头严禁采用褶皱弯头,当采用冷弯或热弯弯制碳钢弯头时,弯曲半径不应小于公称直径的5倍;当采用压制对焊弯头时,宜选用长半径弯头。

34

表10 氧气管道材质选用表

工作压力p/MPa 一 管质类别 般 场 所 钢板卷焊管 √ p≤0.6 分配主管上阀门频繁操作区阀后,放散阀后 × × × √ √ √ √ √ √ 一 般 场 所 × × √ √ √ √ √ √ √ 0.6

35

GB16912-2008 深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程 - 图文 

人行道厂区围墙(中心线)照明、电信杆柱中心熔化金属地点和明火地点0.51.01.010.02.5———注1表中最小水平净距:管道从最外边线算起;城市道路自路面边缘算起;公路自路肩边缘算起;铁路自轨外侧或按建筑界限算起;人行道自外沿算起。2表中最小垂直净距:管道自防护设施的外缘算起;管架自最低部分算起;铁路自轨面算起;道路自路拱算起;人行道自路面算起
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6qtl3164u87g2499hhqh
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享