混凝土小型空心砌块技术交
底
-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
中铁四局集包第二双线包西机务段
房建项目部技术交底
交底单位 被交底单位 交底时间 交底内容: 包西机务段房建项目部 参加人数 混凝土陶粒空心砌块技术交底 砌筑工程直接影响主体工程的质量,单项工程中它是最影响的一个环节。为此,每个施工都把砌筑工程质量放在首位,这就要求每个施工人员必须遵守砌筑规范工地要求。 1、首先熟悉、了解图纸,掌握墙体砌筑工程的长、宽、高等尺寸。 2、挑选砌块,要进行尺寸外观检查,有缺陷的小砌块严禁使用。 3、砌体所用砂浆为M5混合砂浆,应按照配合比进行配置,砂浆配合比采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂子控制在±5%以内,宜采用机械搅拌,搅拌时间不小于2分钟。砂浆应搅拌均匀,随拌随用。 4、由于砌块排列直接影响墙体的整体性,因此在砌筑前,根据墙身长度用砌块试摆,砌体的位置及垂直度允许偏差应符合规定,轴线位置允许偏移:10mm;垂直度允许偏差:10mm。砌块排列应对孔错缝搭砌,搭砌长度不应小于90mm。 5、外墙转角及纵横墙交界处,应分皮咬搓,交错搭接。 6、砌体的垂直缝应与门窗洞口的侧边线相互错开,不得同缝,错开间距应大于150mm。 7、小砌块墙内不得混砌黏土砖或其他墙体材料。镶砌时,应采用与小砌块材料强度同等级的预制混凝土块。 2
8、砌筑应从外墙转角处或定位处开始,内外墙同时砌筑,纵横墙交错搭接砌块应底面朝上,砌块应逐块铺砌,每皮顺切,上下皮小砌块应对孔,竖缝应相互错开1/2主规格小砌块长度。 9、砌体水平灰缝的砂浆饱满,应按净面积计算不得低于90%;竖向灰缝饱满度不得小于80%,竖向凹槽部位应用砌筑砂浆填实,砌体水平灰缝厚度和垂直灰缝宽度一般为10mm,但不应大于12mm,也不应小于8mm。;严禁出现瞎缝、透明缝。 10、砌筑人员在砌筑拉线时,必须按照皮树杆,砌筑皮数、灰缝厚度、标高应与该工程的皮数杆相应标志一致,皮数杆应竖立在墙的转角和交接处,间距宜小于15cm;如若长墙几人使用一条线控制,中间应设几个支点;支点处最好要立皮树杆以便控制层高,防止出现螺丝墙。 11、墙体转角和纵横墙交界处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。 12、在砌筑过程中,应采用“原浆随砌随收缝法”,先勾水平缝,后勾竖向缝。缺灰处应补浆压实,灰缝与砌块面要平整密实,不得出现丢缝、瞎缝、开裂和粘结不牢等现象,防止墙面渗水和开裂,以利于墙面粉刷和装饰。 13、墙顶端与梁连接处用实心砖45度角斜砌。 14、墙体与构造柱连接处应砌成马牙槎。从每层脚柱开始,先退后进,形成100mm宽、200mm高的凹凸槎口。墙柱间采用2φ6的拉结筋拉结、间距宜为400mm,通长设置。 15、构造柱两侧模版必须紧贴墙面,支撑必须牢固,严禁板缝漏浆。 16、构造柱混凝土保护层宜为25mm。混凝土塌落度宜为50-70mm。 17、浇灌构造柱混凝土前应清除落地灰等杂物并将模版浇水湿润,然后先注入与混凝土配比相同的50mm厚水泥砂浆,再分段浇灌、振捣混凝土,直至完成。凹型槎口的腋部必须振捣密实。 18、门窗洞口在要求固定窗的位置设置C20砼预制块,预制块尺寸300(200)*190*190,放置位置分别是上下距洞口边框200mm放置第一块,中间间隔600mm。 3
19、验收标准:表面平整度±8mm;门窗洞口±5mm;门窗洞口偏移﹤20mm;水平灰缝平直度≤10mm;游丁走缝≤20mm;垂直度每3m高≤5mm;全高≤10mm。 交底人: 接底人: 总 工: 集包增建第二双线包西房建项目部 2009年 月 日 4