第一部分 执行器安装
执行器在单元组合仪表中称执行单元。电动单元组合仪表中执行单元包括伺服放大器、直行程执行器、角行程执行器及电动调节阀。气动单元组合仪表中执行单元包括薄膜执行机构、活塞式执行机构和长行程执行机构,特别是气动薄膜调节阀应用最为普通。液动单元组合仪表中的执行器包括执行机构与油泵装置,其中执行机构又有曲柄式、直柄式与双侧连杆直柄式之分。液动、电动单元组合仪表中执行器使用不很普遍,安装也较为简单,因此本节重点介绍气动执行器的安装。
调节阀的正确安装与正确选型同等重要,安装的好坏是关系到操作性能、安全程度、成本高低的头等大事。
调节阀必须严格按照工艺要求和控制系统要求进行安装,一旦阀门产生故障,将导致火灾、爆炸、中毒等严重事故和人身伤害,损失是无法计算的。
在安装调节阀之前,应该检查调节阀的质量,从外观检查开始,在检查运输过程中零件和附件有无丢失,有无合格证,必要时进行静态特性的检查或专项检查。 一、气动薄膜调节阀的安装
虽然目前已经有电动调节阀,可以接受DDZ-Ⅱ型的标准信号(0~10mA DC)和DDZ-Ⅲ型的标准信号(4~20mA DC),可以直接配合DDZ-Ⅱ和DDZ-Ⅲ仪表,但由于规格的限制、压力等级的限制和调节品质的限制,它尚不能代替气动调节阀,尽管调节单元、指示单
1 / 19
元、记录单元都是电动的,执行单元还是气动的,甚至出现了可编程序调节器和集散系统,用电脑、智能仪表来检测工业参数,但其执行单元还是通过电/气转换器后,采用气动薄膜调节阀。可见气动薄膜调节阀有它特别的优点。
以前的仪表施工图上,气动薄膜调节阀是仪表工的安装任务之一。近几年,随着引进装置的增多,国内设计也逐渐向标准设计接轨,调节阀画在管道图上,并由管道施工人员安装。而不是有仪表工安装。但技术上的要求,仪表工必须掌握,最后的调试和投产后的运行、维修都属于仪表工的工作范畴。 (一)安装原则
(1)气动调节阀安装位置,距地面要求有一定的高度,阀的上、下要留有一定空间,以便进行阀的拆装和修理。对于装有气动阀门定位器和手轮的调节阀,必须保证操作、观察和调整时方便。
(2)调节阀应安装在水平管道上,并上、下与管道垂直,一般要在阀下加以支撑,保证稳固可靠。对于特殊场合下,需要调整阀水平安装在竖直的管道上时,也应将调节阀进行支撑(小口径调节阀除外)。安装时,要避免给调节阀带来附加应力,如管道与阀不同心或法兰不平行等。
(3)阀的工作环境温度要在-30~+60℃,相对湿度不大于95%。因调节阀的薄膜和密封环等橡胶制品零件在低温时易硬化变脆、高温时老化,所以在安装时要注意安装位置,离开加热炉、高温管道。 (4)调节阀前后位置有直管段,阀前后直管段长度不小于10倍的管
2 / 19
道直径(10D),以避免阀的直管段太短而影响流量特性。
(5)调节阀的口径与工艺管道不同时,应采用异径管连接。在小口径调节阀安装时,可用螺纹连接。阀体上流体方向箭头应于流体方向一致。
(6)要设置旁通管道。目的是便于切换或手动操作,可在不停车情况下对调节阀进行检修。
(7)调节阀在安装前要彻底清除管道内的异物,如污垢、焊渣等。安装后用常温水进行试运行,试运行时应将阀全打开,或将旁通阀打开。试运行时应注意阀体与管道连接处的密封性等。
(8)调节阀与其他仪表的一次点,特别是孔板,要考虑它们的安装位置。
(9)调节阀安装高度不妨碍和便于操作人员操作。
(10)调节阀的安装位置应使人在维修或手动操作时能过得去;并在正常操作时能方便地看到阀杆指示器的指示。
(11)调节阀在操作过程中要注意是否有可能伤及人员或损坏设备。 (12)如调节阀需要保温,则要留出保温的空间。 (13)调节阀需要伴热,要配置伴热管线。
(14)如果调节阀不能垂直安装,要考虑选择合适的安装位置。 (15)调节阀是否需要支撑?应当如何支撑?
这些问题,设计者不一定考虑周到,但在安装过程中,仪表工发现这类问题,应及时取得设计的认可与同意。
安装调节阀必须给仪表维修工有足够的空间,包括上方、下方和
3 / 19