好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

风冷模块热泵、水冷螺杆、水源热泵、地源热泵中央空调方案对比

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

系统通过地源热泵将环境中的热能提取出来对建筑物供暖或者将建筑物中的热能释放到环境中去而实现对建筑物的制冷,夏季可以将富余的热能存于地层中以备冬用;同样,冬季可以将富余的冷能贮存于地层以备夏用。这样,通过利用地层自身的特点实现对建筑物、环境的能量交换。

在制冷状态下,地源热泵机组内的压缩机对冷媒做功,使其进行汽-液转化的循环。通过蒸发器内冷媒的蒸发将由风机盘管循环所携带的热量吸收至冷媒中,在冷媒循环的同时再通过冷凝器内冷媒的冷凝,由水路循环将冷媒所携带的热量吸收,最终由水路循环转移至地下水或土壤里。在室内热量不断转移至地下的过程中,通过风机盘管,以13℃以下的冷风的形式为房间供冷。

在制热状态下,地源热泵机组内的压缩机对冷媒做功,并通过换向阀将冷媒流动方向换向。由地下的水路循环吸收地下水或土壤里的热量,通过冷凝器内冷媒的蒸发,将水路循环中的热量吸收至冷媒中,在冷媒循环的同时再通过蒸发器内冷媒的冷凝,由风机盘管循环将冷媒所携带的热量吸收。在地下的热量不断转移至室内的过程中,以35℃以上热风的形式向室内供暖。

从土壤中提取热量(3单位)压缩机做功(1单位)供至房间热量(4单位)地下换热介质循环蒸发器工作介质循环冷凝器供热循环风机盘管竖直埋管图2-3 冬季供热原理图

系统实际上是指通过将传统的空调器的冷凝器或蒸发器延伸至地下,使其与浅层岩土或地下水进行热交换,或是通过中间介质(如防冻液)作为热载体,并使中间介质在封闭环路中通过在浅层岩土中循环流动,从而实现利用低温位浅层地能对建筑物内供暖或制冷的一种节能、环保型的新能源利用技术。该技术可以充分发挥浅层地表得储能储热作用,达到环保、节能双重功效,而被誉为“21

世纪最有效的空调技术”。 2、 主要设备选型

设备名称 规格型号 主要参数 数量 单位 备注 制冷量1035.8kw 地源热泵机组 C2F2F3 制热量801.6kw 制冷总功率137.3kw 制冷COP:7.54 制热总功率196.8kw 制热COP:4.07 G=200t/h H=32m N=30kw 流量:246m3/h, 1 台 特灵 空调循环水泵 DFG200-315/4/30 2 台 一用一备 冷却水循环泵 DFG200-315(11)B/4/30 扬程:24m, 2 功率:30KW 台 一用一备 3、 运行费用分析

地源热泵中央空调方案运行费用分析 计算项目 负荷率100%天数 运行时间h/天 15 9 设备功率Kw 137.3 设备数量/台 1 计算过程 运行天数×运行时间×设备功率×需求符合/设备负荷×设备数量×100% 运行天数×运行时间×设备功率×需求符合/设备负荷×设备数量×75% 运行天数×运行时间×设备功率×需求符合/设备负荷×设备数量×50% 运行天数×运行时间×设备功率×需求符合/设备负荷×设备数量×25% 上述耗电量总和 300 2 运行天数×运行时间×设备功率 运行天数×运行时间×设备功率 风冷模块主机总耗电量+末端总耗电量+机房附属设备耗电 夏季总耗电量×1.0元/Kwh 计算结果 单位 17895 Kwh 负荷率75%天数 地源热泵机组耗电计算 负荷率50%天数 25 9 137.3 1 21782 Kwh 40 9 137.3 1 23234 Kwh 制冷 负荷率25%天数 10 9 137.3 1 2904 Kwh Kwh Kwh Kwh Kwh 元 合计耗电量 空调末端设备耗电 机房附属设备耗电 夏季总耗电电量 夏季总运行费用 90 90 9 9 0.05 30 65815 12150 48600 114415 114415 负荷率100%天数 20 9 196.8 1 运行天数×运行时间×设备功率×需求符合/设备负荷×设备数量×100% 运行天数×运行时间×设备功率×需求符合/设备负荷×设备数量×75% 运行天数×运行时间×设备功率×需求符合/设备负荷×设备数量×50% 运行天数×运行时间×设备功率×需求符合/设备负荷×设备数量×25% 上述耗电量总和 35353 Kwh 负荷率75%天数 地源热泵机组耗电计算 负荷率50%天数 30 9 196.8 1 39772 Kwh 50 9 196.8 1 44192 Kwh 负荷率25%天数 制热 合计耗电量 空调末端设备耗电 冷冻水泵 冷却水泵 制热总耗电电量 制热总运行费用 全年运行费用 20 9 196.8 1 8838 Kwh Kwh Kwh Kwh Kwh Kwh 元 元 120 120 120 9 12 12 0.05 30 30 300 1 1 128156 16200 43200 43200 230756 230756 运行天数×运行时间×设备功率 运行天数×运行时间×设备功率 运行天数×运行时间×设备功率 风冷模块主机总耗电量+末端总耗电量+机房附属设备耗电 冬季总耗电量×1.0元/Kwh 345171 4、 初投资分析

序号 1 2 3 4 5 设备名称 地源热泵机组 空调机房报价 末端工程造价 室外埋管工程造价 总投资 规格型号 特灵C2F2F3 0.8 单价 (万元) 65 200 数量 1 合计(万元) 65 40 100 160 365 以上方案综合比较 1. 初投资及运行费用分析比较 ? 初投资(万元)

方案 造价 投资额(万元) 方案一 311 方案二 335 方案三 345 方案四 305 方案五 365 ? 年冷暖运行费用分析比较(元/m2) 方案 造价(元/m2) 夏季支出额 冬季支出额 全年支出额 方案一 20.8 27.9 48.7 方案二 15.9 45.9 61.8 方案三 15.9 27 42.9 方案四 11.1 17.2 28.3 方案五 11.4 23.1 34.5 ? 全年运行费用分析比较(元)

方案 元 全年运行费用 综合指标分析

区别 类别 机房需要面积占有效建筑总面积的比例 无需冷冻站,占用屋顶或地面面积(0.6~0.8%) 需冷冻站及锅炉房(2%),冷却塔占用屋面面15年 飘水损失(冷却水循环水量2%) 15年 无 电能, COP: 2.5~3.2 夏天:电能 无燃烧污染;有一定噪音 有一定噪音(夏) 主机寿命 水资源消耗 驱动能源 环境保护 方案一 487469 方案二 618399 方案三 428499 方案四 283423 方案五 345171 风冷冷热水空气源热泵 水冷冷水机组+市政热网

通过蒸发器内冷媒的蒸发将由风机盘管循
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6qroc73n624qfr01784a35m4y31ezc0156c
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享