夏季总运行费用 负荷率100%天数 20 9 107.6 3 夏季总耗电量×1.0元/Kwh 运行天数×运行时间×设备功率×需求符合/设备负荷×设备数量×100% 运行天数×运行时间×设备功率×需求符合/设备负荷×设备数量×75% 运行天数×运行时间×设备功率×需求符合/设备负荷×设备数量×50% 运行天数×运行时间×设备功率×需求符合/设备负荷×设备数量×25% 上述耗电量总和 1 1 运行天数×运行时间×设备功率 运行天数×运行时间×设备功率 风冷模块主机总耗电量+末端总耗电量+机房附属设备耗电 冬季总耗电量×1.0元/Kwh 487469 208076 元 Kwh 48771 负荷率75%天数 低温高效风冷模块机组耗电计算 负荷率50%天数 30 9 107.6 3 54867 Kwh 50 9 107.6 3 60963 Kwh 制热 负荷率25%天数 合计耗电量 空调末端设备耗电 冷冻水泵 制热总耗电电量 制热总运行费用 全年运行费用 20 9 107.6 3 12193 176793 16200 86400 279393 279393 Kwh Kwh Kwh Kwh Kwh 元 元 120 120 9 24 17.368 30 4. 初投资分析

序号 1 3 4 5 设备名称 风冷模块 空调机房系统造价 末端工程造价 总投资 规格型号 特灵CXAM120 单价(万元) 57 40 数量 3 1 1 合计(万元) 171 40 100 311 方案二:水冷机组+集中供热冷热源方案 本方案主机选用水冷机组提供7℃-12℃的冷冻水,承担夏季冷负荷,冬季采

用市政热网通过板换换热提供60℃-55℃的空调热水,承担冬季热负荷。 1. 主要设备选型

设备名称 规格型号 主要参数 制冷量:1046KW 水冷机组 D1D1E1 功率:203KW COP:5.15 空调循环水泵 冷却水循环泵 1 台 特灵 数量 单位 备注 DFG200-315/4/30 G=200t/h H=32m N=30kw 流量:246m3/h,扬程:24m, 功率:30KW 2 台 一用一备 DFG200-315(11)B/4/30 2 台 一用一备 2. 运行费用分析

水冷机组+集中供热方案运行费用分析 计算项目 运行时间h/天 15 9 设备功率Kw 203 设备数量/台 1 计算过程 运行天数×运行时间×设备功率×需求符合/设备负荷×设备数量×100% 运行天数×运行时间×设备功率×需求符合/设备负荷×设备数量×75% 运行天数×运行时间×设备功率×需求符合/设备负荷×设备数量×50% 运行天数×运行时间×设备功率×需求符合/设备负荷×设备数量×25% 上述耗电量总和 300 2 运行天数×运行时间×设备功率 运行天数×运行时间×设备功率 风冷模块主机总耗电量+末端总耗电量+机房附属设备耗电 计算结果 单位 负荷率100%天数 26200 Kwh 负荷率75%天数 水冷机组耗电计算 负荷率50%天数 25 9 203 1 32750 Kwh 40 9 203 1 34933 Kwh 制冷 负荷率25%天数 10 9 203 1 4367 Kwh Kwh Kwh Kwh Kwh 合计耗电量 空调末端设备耗电 机房附属设备耗电 90 90 9 9 0.05 30 98249 12150 48600 夏季总耗电电量 158999 夏季总运行费用 空调末端设备耗电 冷冻水泵 制热 制热总耗电电量 制热总运行费用 市政集中供热 全年运行费用 120 120 9 12 0.05 30 300 1 夏季总耗电量×1.0元/Kwh 运行天数×运行时间×设备功率 运行天数×运行时间×设备功率 水冷机组总耗电量+末端总耗电量+机房附属设备耗电 冬季总耗电量×1.0元/Kwh 建筑面积×40元 618399 158999 16200 43200 59400 59400 400000 元 Kwh Kwh Kwh 元 元 元 3. 初投资分析

序号 设备名称 1 冷水机组 规格型号 特灵D1D1E1 120元/m2 单价 (万元) 75 10000平米 数量 1台 合计(万元) 75 40 120 100 335 2 空调机房造价 3 4 5 市政接口费 末端工程造价 总投资 由于天津市市政热网接口费高的现状,本方案初投资较高,单位建筑面积采暖费也较高,造成冬季运行费用高。 方案三:水冷机组+自建燃气锅炉房方案 本方案主机选用水冷机组提供7℃-12℃的冷冻水,承担夏季冷负荷,冬季采

用自建燃气锅炉房通过板换换热提供60℃-55℃的空调热水,承担冬季热负荷。 1. 主要设备选型

设备名称 规格型号 主要参数 制冷量:1046KW 水冷机组 D1D1E1 功率:203KW COP:5.15 空调循环水泵 冷却水循环泵 1 台 特灵 数量 单位 备注 DFG200-315/4/30 DFG200-315(11)B/4/30 DW-1810 G=200t/h H=32m N=30kw 流量:246m3/h,扬程:24m, 功率:30KW 功率:478KW 热效率:90% 流量:60m3/h,扬程:24m, 功率:15KW 2 台 一用一备 2 台 一用一备 燃气锅炉 2 台 史密斯 锅炉循环泵 DFG60-315B/4/15 2 台 一用一备 2. 运行费用分析

风冷模块热泵、水冷螺杆、水源热泵、地源热泵中央空调方案对比

夏季总运行费用负荷率100%天数209107.63夏季总耗电量×1.0元/Kwh运行天数×运行时间×设备功率×需求符合/设备负荷×设备数量×100%运行天数×运行时间×设备功率×需求符合/设备负荷×设备数量×75%运行天数×运行时间×设备功率×需求符合/设备负荷×设备数量×50%运行天数×运行时间×设备功率×需求符合/设备负荷×设备数量×25%上述耗电量总和1