讨论沉降法测定沉降菌浓度采样布点法?GB50333-2013中(13.3.18.4)要求采用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数要和被测区域含尘浓度测点数(13.3.11-2)相同,同时应满足表(13.3.18-2)规定的最少培养皿(不含对照皿)数的要求。?

也就是说按这两种方法中布点数多的布点。

表13.3.11-2 含尘浓度测点数表13.3.18-2 沉降菌最小培养皿数

被测区域洁净度级别每区最小培养皿数(Φ90,以沉降30min 计)1343225级6级7级8级8.5级注:如沉降时间适当延长,则最少培养皿数可以按比例减少,但不得少于含尘浓度的最少测点数。采样时间略低于或高于30min时,可进行换算。

洁净手术室沉降法测定细菌浓度布点等级区域手术区周边区手术区周边区手术区空气洁净沉降法测点数度级别5级6级6级7级7级8级13443322含尘浓度测点数583636测点数=面积平米数布点数(取大值)138(每边内2点)4(四角布点)6(长边内2点,短边内1点)3(单对角线布点)6(长边内2点,短边内1点)合计(不含对照)2110ⅠⅡⅢ周边区8.5级9Ⅳ测点数=面积平米数(均匀布点,避开送风口正下方)沉降法测定沉降菌浓度?当送风口集中布置时,应对手术区和周边区分别检测;当送风口分散布置时,全室统一检测?采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上。

?细菌浓度检测方法,应有2次空白对照。第1 次对用于检测的培养皿或培养基条做对比试验,每批一个对照皿。第2 次是在检测时,应每室或每区1个对照皿,对操作过程做对照试验:模拟操作过程,但培养皿或培养基条打开后应又立即封盖。两次对照结果都必须为阴性。

GB50333-2013医院洁净手术部建筑技术规范解读

讨论沉降法测定沉降菌浓度采样布点法?GB50333-2013中(13.3.18.4)要求采用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数要和被测区域含尘浓度测点数(13.3.11-2)相同,同时应满足表(13.3.18-2)规定的最少培养皿(不含对照皿)数的要求。?也就是说按这两种方法中布点数多的布点。表13.3.11-2含尘浓度测点数表13.3.18-2