含尘浓度测点位置表含尘浓度测点位置表GB50333-2002
区域
Ⅰ级洁净手术室手术区和洁净辅助用房局部100级区Ⅰ级周边区
Ⅱ~Ⅲ级洁净手术室手术区Ⅱ级周边区Ⅲ级周边区
Ⅳ级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室
面积>30m2
最少测点数5点(双对角线布点)
8点(每边内2点)3点(单对角线布点)6点(长边内2点,短边内1点)
4点(每边内1点)4点(避开送风口正下方)
面积≤30m22点(避开送风口正下方)
洁净度级别的检验?每次粒子计数器采样的最小采样量5级区域为8.6L(5.66L),以下各级区域应为2.83L。?测点布置在距地面0.8m高的平面上,在手术区检测时应无手术台。当手术台已固定时,台面上测点应高出台面0.25m,并应记录在案。?当在5级区域检测时,采样口应对着气流方向;当在其他级别区域检测时,采样口均向上。?当检测含尘浓度时,检测人员不得多于2 人,都应穿洁净工作服,处于测点下风向的位置,减少动作。?当检测含尘浓度时,除无影灯外,手术室照明灯应全部打开。
细菌浓度的检测?浮游法测定浮游菌浓度
?浮游法细菌浓度airborne bacterial concentration
?简称浮游菌浓度。在空气中用浮游菌采样器随机采样,经培养所得单位空气体积中的菌落形成单位的数量,代表空气中的浮游菌数(cfu/m3) 。
?沉降法测定沉降菌浓度
?沉降法细菌浓度depositing bacterial concentration
?简称沉降菌浓度。沉降法称平板暴露法。用培养皿在空气中暴露采样,盖好培养皿后经过培养得出的菌落形成单位的数量,代表空气中可以沉降下来的细菌数(cfu/皿)。
浮游法测定浮游菌浓度?采用浮游法测定浮游菌浓度时,细菌浓度测点数应和被测区域的含尘浓度测点点数相同,且宜在同一位置上。
浮游菌最小采样量
被测区域洁净度级别GB 50333—2013每点最小采样量m3(L)GB 50333—2002最小采样量m3(L)5级6级7级8级8.5级注:每次采样时间不应超过30min
1(1000)0.3(300)0.2(200)0.1(100)0.1(100)0.6(600)0.06(60)0.03(30)0.006(6)0.006(6)