建筑——洁净手术部平面布置?洁净手术部的内部平面和洁净区走廊应在手术室前单走廊、手术室前后双走廊、纵横多走廊、集中供应无菌物品的中心无菌走廊(即中心岛)和各手术室带前室等形式中选用;
?应符合洁净手术部卫生学要求,并应按实际需要选用手术室围护结构的设计方式,最大限度地利用建筑面积。
洁净手术部的平面布置的5种形式单通道形式整个手术部仅设置单一通道,即手术室进病人手术车的门前设通道。将手术后的污废物经就地打包密封处理后,可进入此通道双通道形式即手术室前后均设通道。将医务人员、术前患者、洁净物品供应的洁净路线与术后的患者、器械、敷料、污物等污染路线分开多通道形式即手术部内有纵横多条通道,设置原则与双通道形式相同。适用于较大面积的大型手术部,使同一楼层内可容纳多排手术室集中供应无菌物品的中心无菌走廊手术室围绕着无菌走廊布置,无菌物品供应路径最短。手术室带前室使用起来方便,减少了交叉感染,但需要面积GB50333-2002中的相应规定
?洁净手术部的内部平面和通道形式应符合便于疏散、功能流程短捷和洁污分明的原则,根据医院具体平面,在尽端布置、中心布置、侧向布置及环状布置等形式中选取洁净手术部的适宜布局;在单通道、双通道和多通道等形式中按以下原则选取合适的通道形式:
1 单通道布置应具备污物可就地消毒和包装的条件;
2 多通道布置应具备对人和物均可分流的条件;3 洁、污双通道布置可不受上述条件的限制;4 中间通道宜为洁净走廊,外廊宜为清洁走廊。
注:GB50333-2013中将洁净区内走廊改为一个级别即Ⅳ级,所以取消“洁净走廊”和“清洁走廊”之名称,皆称“洁净区走廊”。
建筑——洁净手术部平面布置?洁净手术部平面必须分为洁净区与非洁净区。洁净区与非洁净区之间的联络必须设缓冲室或传递窗。缓冲室应有洁净度级别,并与高级别一侧同级,最高达到6级。应设定与邻室间的气流方向。缓冲室面积不应小于3m2,缓冲室可以兼作他用。?负压手术室和感染手术室在出入口处都应设准备室作为缓冲室。负压手术室应有独立出入口。?当人、物用电梯设在洁净区,电梯井与非洁净区相通,电梯出口处必须设缓冲室?换车间内非洁净和洁净两区宜分别设存车区;洁车所在区域应属于洁净区,并应作为缓冲室
?更衣区的淋浴和卫生间应相对封闭,并不应设于更衣室后部。?每2间~4 间洁净手术室应单独设立1 间刷手间,刷手间不应设门;如刷手池设在洁净走廊上,应不影响交通和环境卫生
建筑装饰?新建洁净手术部如有设备层,层内设备、管道的安装与维修应有足够的操作空间,设备层梁下净高不宜低于2.2m
?洁净手术部内墙面下部的踢脚不得突出墙面;踢脚与地面交界处的阴角应做成R≥30mm的圆角。
【R≥40mm (GB50333-2002)】
?洁净手术室的净高不宜低于2.7m。【洁净手术室的净
高宜为2.8~3.0m (GB50333-2002)】