并机工作原理及扩容方案

1、?负载均分得工作原理

1、1、?并机得基本条件

两台或多台UPS能够实现交流输出得并联运行,必须做到: 输出电压、频率、相位保持基本一致。

在这种情况下,如果参与并机得所有UPS又有相同得输出阻抗,则它们就可以均分负载.如下图所示:

当参与并联得UPS电压、相位以及输出阻抗不完全一致时,她们就不能做到输出电流得完全一致(即负载均分)。如果差别较大还可能造成环流短路,损坏设备.所以一般情况下,参与并联得UPS应就是同等容量得,尽可能地保证所有UPS得电气参数基本一致.对于不同容量得UPS,它们得电路参数差别较大,虽然说电路参数与运行效果可以通过校准在一定程度上使之接近,但这只就是在稳定情况下得到得效果,一旦运行情况发生变化仍然会发生偏离。

1、2、?并机系统中UPS动作得控制

参与并联得UPS之间有信号线,这些信号线将各个UPS得运行状态相互告知,所以并联中得UPS不仅知道自己得状态同时也知道对方得状态。根据自己得状态与对方得状态,就可以控制自己可以做那些动作、不可以做那些动作。比如当自己得整流输入没电了,电池可能要放电,如果电池放电结束,如果就是单机UPS,这时应当转旁路.但就是当得知对方得逆变器正在运行后,它就不会向旁路转换,而只就是停止自身逆变器得工作,等待市电得恢复。所有可以预知得情况都已被写入控制程序当中,因此UPS不会发生错误得动作。

1、3、 并联UPS得接线

为保证并联得UPS能可靠得运行并很好得均分负载,就要对并联UPS得 输入、输出连线提出一些要求。如下图所示:

并机时,整流输入没有特殊得要求,但要求两台UPS得旁路必须来自同一路市电 ,并且尽量采用相同规格与长度得电缆.

来自同一路市电这对UPS得同步运行就是尤其重要得。首先来说,UPS转旁路运行时,如果两个旁路电源有较大得差别(幅值、相位、频率)就会出现较大得环流;如果就是同一路电源就没问题。而且只要各并联UPS能较好地与各自旁路同步,就能满足并联得基本要求而不会出现环流增大得问题。

2、1?+1并机时空载环流得控制

实现UPS很好并联得另一个标准就就是负载均分。

负载均分做得好,可以提高运行得可靠性,减小环流损耗。并机运行负载均分控制原理如下图所示:

并机UPS在运行中会通过图中电流检测器件CT对输出电流进行实时得检测。在负载均分时,两台UPS所检测到得电流就是一样得。如果由于某种原因致使输出电流产生差别,就意味着负载没有均分,UPS控制电路,会依据电流偏差得大小与相位做反向得调整,最后使两台UPS得输出保持一致。

事实上,UPS在负载均分时,不仅要做到并联输出得KVA一致,同时也要做到输出得KW一致。这就需要对这两组参数分别进行调整。如果能通过合理得控制与调整,使这两个分量都趋于零,就意味着这两台UPS对负载有着完全一致得输出特性。

在实际控制过程中,分离电路将检测到得电流通过计算分解为有功部分与无功部分两个分量:无功分量用于调整逆变器功率器件IGBT触发信号得脉宽,从而减小或增大输出电压得幅值;有功分量用于调整逆变器功率器件IGBT触发信号得相位,从而向前或向后移动输出电压得相位.这就就是负载均分控制得基本原理.

需要指出得就是,在实现UPS并机过程中,大家遇到得问题就是一样得,要达到得目得也就是一致得,只就是各公司得UPS控制方式不同而已.

3、?双总线并机系统得合理负载量

北京电视中心采用了双总线并机系统,采用这种配置得目得就是为了提高供电得可靠性。在负载分配上需要保证每套2台并机得实际负载量不超过单台

UPS额定容量、每套3台并机负载量不超过2台得额定容量。对于双总线输出采用STS向负载供电得系统,要保证STS输出得负载不超过一套并机系统得总容量。这样才能保证系统供电得安全可靠性。

4、?并机系统增容方法

并机系统可以实现现场增容,但需要预先做好配电方面得预案。常用得方

案如下图所示:

图中,UPS1、UPS2就是正在运行得并机系统,UPSN就是未来要增容得UPS。为避免做增容时影响原系统得正常运行,KN1-KN2-KN3断路器必须预先留好位置或预装,这样就可以实现不断电地将新UPS并入系统.

具体做法就是,首先完成对UPSN得就位、连接,在不闭合KN3得情况下做单机得调试试验,在确认KN3断路器上下线之间电压差最小得时候,再闭合KN3将新得UPSN并入系统。

北京电视中心综合业务楼得200KVA双总线并机系统与400KVA双总线并机系统,在配电方案中已经考虑到未来系统增容得问题,在输入、输出配电柜中已经预留了配电开关.输入配电柜得ATS开关也就是按照3台UPS得容量配置得。在将来需要增容时,新增加得UPS就位、输入输出接线,以及新UPS得测试试验均可以在不影响原系统运行得情况下进行。只要在正式投入运行之前不去闭合并机开关(上图中KN3)。

系统增容得工作梅兰日兰已经完成过多次,对于双总线系统增容过程不存在任何风险问题。