电保护供电。

要有完整、独立的临电施工组织设计,技术交底及验收手续,报批后组织实施。建立相关的管理文件和档案资料(具体见文明安全施工内业资料管理规定)。施组中必须有配电系统线路走向图、配电箱分布图、配电箱内部系统图、安全用电技术措施、安全用电防火措施。 用电线路、用电设备的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计进行架设或埋设,严禁任意拉线接电。

配电箱材质要符合规范要求,存放位置合理并有防雨防砸防尘措施。箱内无杂物,电器完好并标明用途,开关选型合理。总箱漏电电流不大于75MA,开关箱漏电电流不大于30MA,动作时间均不大于0。1S。

机械接零线应齐全有效,高大设施的避雷装置齐全有效,施工现场、生活区照明必须采用安全电压并保证照明。

所有临电设施必须由项目统一采购配置。临电设施布置要和现场平面图一致。

现场消防电源必须设在现场总配电箱内总开关的上口,即消防电源不受现场总箱的控制。

临电操作人员必须持证上岗。施工现场必须使用专用保护电缆,各类照明灯具电源线必须使用橡套电缆线,不得使用塑绞线,行灯和低压灯的变压器应装设在电箱内,符合户外电气安装要求。

现场金属架构物(照明灯架、垂直提升装置、超高脚手架)和各种高大设施必须按规定装设避雷装置,即50 米设置一个接地点,接

6 / 25

地电阻不大于4 欧姆,架体设置环形避雷线将所有钢管有效连接。电焊机必须使用专用漏电保护器,同时电焊机外壳应做接零保护。一次线长度应小于5 米,二次线长度应小于30 米。电焊机两侧接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。电焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋做回路地线。电焊把线应使用专用橡套多股软铜电缆线,线路应绝缘良好,无破损、裸露。电焊机装设应采取防埋、防浸、防雨、防砸措施。

电梯井内、建筑物内楼梯、施工作业面等阴暗处必须设有足够的照明。检修各类配电箱、开关箱,电器设备和电力施工机具时,必须切断电源,拆除电气连接并悬挂警示标牌。试车和调试时应确定操作程序和设立专人监护。

现场生活区、临时库房和结构内的照明必须使用安全电压。防水、油漆等有易燃易爆危险的作业必须使用防爆灯照明或不装设任何照明设施。

漏电保护器的必须采购公司合格分供方的合格产品,并有试验记录。

检修各类配电箱、开关箱,电器设备和电力施工机具时,必须切断电源,拆除电气连接并悬挂警示标牌。试车和调试时应确定操作程序和设立专人监护,配电箱及防护笼子需做好明显标志,并有防砸措施。 6、消防管理 (1)消防管理目标

7 / 25

全年无火警、火灾、煤气中毒和食物中毒事故及其它责任事故。 (2)分工与责任:

项目经理:组长,全面负责现场全面消防 安全员:负责消防教育与预案制定。

专业工程师:识别相关范围内的消防因素,并制定相关措施。 工长:负责消防布置与预案实施 各作业队长:负责消防人员的落实。 (3)消防保卫教育

①做好应急预案、施工现场演泵。每月对职工进行一次防火、消防教育,定期组织防火检查,建立防火工作档案。

②电工、焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业,要有操作证和用火证。动火前,要清除附近易燃物,配备看火人员和灭火用具。 用火证当日有效,动火地点变换,要重新办理用火证手续。 ③施工材料的存放、保管,符合防火安全要求,库房用非燃材料支搭。易燃易爆物品,专库储存,分类单独存放,保持通风、用火符合防火规定。

④定期对施工现场人员进行消防、保卫教育,并进行记录。 (4)消防措施

在建工程内不准住人,特殊情况需住人的要报公安部门批准,同时明确管理责任,不得存放易燃易爆物品,不得存放和调制油漆稀料。

现场严禁吸烟,必要时设置有防火措施的吸烟室。吸烟室要求: 建筑材料为阻燃的,四周远离易燃易爆存放区,室内无易燃易爆

8 / 25

物品,放置灭火器、水桶,设管理制度并挂墙,门口设标识牌,设专人负责。

现场设消防立管和专用水泵(泵房要防冻防砸),电源要从现场总进户线上接口。设置两个水泵,一个在用一个备用,并对其进行编号、标识(运行状态),电源开关设两个并编号与水泵相对应,泵房内设管理制度、值班制度、值班表并上墙,门口设标识。

未经综合办公室批准不得使用电热器具。严禁使用电褥子取暖。 冬施保温材料的存放使用必须符合防火要求。 现场消火栓处必须设夜间用的红色信号灯。

现场所有动用明火作业时必须开动火证,并有看火人和配备消防器材。

第2节 文明、环境管理措施

1、环境管理方针与目标

环境方针:

本工程环境管理的实施依照《中华人民共和国环境保护法》等国家法律、法规的要求,按照我公司“以人为本,持续改善,绿色活动,造福人类”的环境方针和环境管理程序进行。 环境目标:

本工程的环境管理目标是施工现场争创“无锡市安全文明工地”。 各项环境指标: (1) 噪音排放达标:

结构施工阶段:昼间<75dB,夜间<55dB(施工时间:6 点-22 点)

9 / 25

装修施工阶段:昼间<65dB,夜间<55dB(施工时间:6 点-22 点) (2) 现场扬尘排放达标:场容整洁,余土覆盖,达到无锡市粉尘排放标准。

(3) 运输遗撒达标:确保运输无遗撒。

(4) 污水排放:生活、生产污水沉淀后排放,雨水分类排放至市政雨水管网;管网、沟槽排放顺畅,COD 含量<300mg/L (5) 现场光污染:确保夜间灯光不影响周边企业、居民

(6) 废弃物管理:固体废弃物设立分类垃圾站,及时清运,确保运输无遗撒;尽量减少产生废气的设备的使用。

(7) 室内环境控制:国家明令禁止使用的各种有害材料禁止进入现场,在结构施工中杜绝使用含有异味或可能带来身体危害的各种材料和添加剂;室内装饰装修所用各种材料的有害物质含量必须在国家检验检定标准以下,并有齐全的材料检验报告资料,竣工时通过国家检定机构的检测。

(8) 使用先进工艺,尽量节约工程消耗的水、电、木材等资源 (9) 项目内部实行网络信息化办公模式,尽量减少纸张消耗,保护森林资源。

2、环境因素的识别

根据项目环境管理目标的制定,本工程要重点控制的环境因素是以下几点:噪音污染、大气污染、水体污染、废弃物管理、资源的合理使用和环保节能材料、机械的选用等。 3、组织体系与责任

10 / 25

安全文明施工环境保护措施及冬雨季施工措施