好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

采暖工程安装施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

页眉

采暖工程安装施工方案

采暖工程安装施工方案提要:散热器安装:按设计图要求,利用所作的统计表将不同型号、规格和组对好并试压完毕的散热器运到各房间,根据安装位置及高度在墙上画出安装中心线

采暖工程安装施工方案 1、室内采暖管道安装

工艺流程:安装准备→预制加工→支架安装→干管安装→立管安装→支管安装→试压→冲洗→防腐→保温→调试 安装准备:认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件;按设计图纸画出管路的位置、管径、预留口、坡向、阀门及卡架位置等施工草图,包括干管起点、末端和拐弯、节点、预留口、坐标位置等。

干管安装:按施工草图,进行管段的加工预制,包括:断管、套丝、上零件、调直、核对好尺寸,按环路分组编号,码放整齐。

安装卡架,按设计要求或规定间距安装。吊卡安装时,先把吊棍按坡向、顺序依次穿在型钢上,吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架

上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U形 页

页眉

卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。干管安装应从进户或分支路点开始,装管前要检查管腔并清理干净。在丝头处涂好铅油缠好麻,一人在末端扶平管道,一人在接口处把管相对固定对准丝扣,慢慢转动入扣,对准调直时的标记,要求丝扣外露2--3扣,并清掉麻头依此方法装完为止(管道穿过伸缩缝或过沟处,必须先穿好钢套管)。分路阀门离分路点不宜过远。如分路处是系统的最低点,必须在分路阀门前加汇水丝堵。丝接应与管道联接调直后安装。遇有伸缩器,应在预制时按规范要求做好预拉伸,并作好记录。按位置固定,与管道连接好。波纹伸缩器应按要求位置安装好导向支架和固定支架,并分别安装阀门等附属设备。

立管安装:核对各层预留孔洞位置是否垂直,吊线、剔眼、栽卡子。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。安装前先卸下阀门盖,有钢套管的先穿到管上,按编号从第一节开始安装。涂铅油缠麻将立管对准接口转动入扣,一把管钳咬住管件,一把管钳拧管,拧到松紧适度,对准调直时的标记要求,丝扣外露2~3扣,预留口平正为止,并清净麻头。检查立管的每个预留口标高、方向、半贺弯等是否准确、平正。将事先栽好的管卡子松开,把管放入卡内拧紧螺栓,用吊杆、

线坠从第一节管开始找好垂直度,扶正钢套管,最后填堵孔洞,预留口必须加好临时丝堵。

页脚

页眉

支管安装:检查散热器安装位置及立管预留口是否准确。量出支管尺寸和灯叉弯的大小。配支管,按支管的尺寸,减去灯叉弯的量,然后断管、套丝、煨灯叉弯和调直。将灯叉弯两头抹铅油缠麻,装好油任,连接散热器,把麻头清净。用钢尺、水平尺、线坠校对支管的坡度和平行距墙尺寸,并复查立管及散热器有无移动,按设计或规定的压力进行系统试压及冲洗,合格后办理验收手续,并将水泄净。立支管变径,不宜使用铸铁补芯,应使用变径管箍。 2、室内散热器安装

工艺流程:散热器单组水压试验→干管安装→立管安装→散热器安装→散热器冷风门安装→支管安装→系统试压→刷漆

散热器水压试验:将散热器抬到试压台上,用管钳子上好临时炉堵和临时补心,上好放气嘴,联接试压泵;各种成组散热器可直接联接试压泵。试压时打开进水截门,往散热器内充水,同时打开放气嘴,排净空气,待水满后关闭放气嘴。加压到规定的压力值时,关闭进水截门,持续5分钟,观察每个接口是否有渗漏,不渗漏为合格。如有渗漏用铅笔做出记号,将水放尽,卸下炉堵或炉补心,用长杆钥匙从散热器

驿丝孔中伸入至标记处,按丝扣旋紧的方向拧动钥匙,使接口继续上下班紧或卸下换垫,如有坏片需换片。钢制散热器如有砂眼渗漏可补焊,返修好后再进行水压试验,直到 页脚 页眉

合格。不能用的坏片要作明显标记,防止再次混入好片中误组对。打开泄水阀,拆掉临时丝堵和临时补心,泄净水后将散热器运到集中地点,补焊处要补刷二道防锈漆。 散热器安装:按设计图要求,利用所作的统计表将不同型号、规格和组对好并试压完毕的散热器运到各房间,根据安装位置及高度在墙上画出安装中心线。托钩和固定卡安装:辐射对流散热器:托钩高度应按设计要求并从散热器的距地高度上返45mm画水平线。托钩水平位置采用画线尺来确定,画线尺横担上刻有散热片的刻度。画线时应根据片数及托钩数量分布的相应位置,画出托钩安装位置的中心线,挂装散热器的固定卡高度从托钩中心上返散热器总高的3/4画水平线,其位置与安装数量同带腿片安装。用錾子或冲击钻等在墙上按画出的位置打孔洞。固定卡孔洞的深度不少于80mm,托钩孔洞的深度不少于120mm,现浇混凝土墙的深度为100mm。用水冲净洞内杂物,填入m20水泥砂浆到洞深的一半时,将固定卡、托钩插入洞内,塞紧,用画线尺或700mm管放在托钩上,用水平尺找平找正,填满砂浆抹平。用上述同样的方法将各组散热器全部卡子托钩栽好;成排托钩卡子需将两端钩、卡栽好,定眯拉线,然后再将中间

钩、卡按线依次栽好。辐射对流散热器托钩都按图加工;托钩位置应为法兰外口往里返50mm处。固定卡的高度为散热器上缺口中心。

页脚

页眉

散热器冷风门安装:按设计要求,将需要打冷风门眼的炉堵放在台钻上打φ的孔,在台虎钳上用1/8”丝锥攻丝。将炉堵抹好铅油,加好石棉橡胶垫,在散热器上用管钳子上紧。在冷风门丝扣上抹铅油,缠少许麻丝,拧在炉堵上,用扳子上到松紧适度,放风孔向外斜45?。 3、系统冲洗试压

系统安装完毕后,进行水压试验。先用电动加压泵将系统充满洁净水,然后用手动加压泵对系统逐渐加压至试验压力,以十分钟压力降不大于为合格。系统试压合格后,结合水压试验进行系统冲洗并清扫过滤器,冲洗顺序为:先关闭每户户内系统,进行户外管道的冲洗,户外管道冲洗干净后,再冲洗室内部分。冲洗以进出口水相一致为合格。 4、管道及支架防腐

室外供热管道涂漆前应将管道表面的油垢,焊缝的焊渣、氧化皮和锈蚀等清除掉。毛刺、锈蚀等可采用钢丝刷、钢丝绒、砂皮等工具,磨刷管子表面,除去管道表面的浮锈,在用碎布擦干净。当金属表面锈层较厚时,可采用手锤轻轻敲掉锈层,对于管内壁浮锈可采用圆钢丝刷来回拖动磨刷除掉。

采暖工程安装施工方案

页眉采暖工程安装施工方案采暖工程安装施工方案提要:散热器安装:按设计图要求,利用所作的统计表将不同型号、规格和组对好并试压完毕的散热器运到各房间,根据安装位置及高度在墙上画出安装中心线采暖工程安装施工方案1、室内采暖管道安装<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6qn6q2d1uh371qz5d0ci05ej21u0yu00k08
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享