第四项 自动喷水灭火系统
1、施工准备工作
(1)检查试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常(水压、流量是否达到要求);
(2)检查试验水流指示器动作是否灵敏,报警是否及时准确,复位是否正常,消防中心是否有显示等;
(3)检查喷淋头、管道是否完好,有无爆裂隐患; (4)检查各个阀门是否处于正常开启状态,试验楼层信号阀门开关是否灵活,消防中心是否有关闭信号显示;
(5)检查保养喷淋系统的水泵接合器,确保完整、不渗漏;
(6)试验安全泄压阀是否灵敏、可靠,检查水锤吸纳器工作是否有效;
(7)检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常; (8)检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏,喷淋泵是否启动,消防中心显示是否准确;
(9)检查阀门是否开关灵活、有效,阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理,对阀门的接触面发现有缺陷的,需进行研磨工作,无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油;
(10)检查止回阀启闭是否灵活、有效;
(11)对喷淋系统管网进行全面检查,对腐蚀严重的管
道在甲方配合下予与更换,对油漆脱落的管道在甲方配合下及时除锈刷防锈漆和标志漆。
2、施工工作标准
(1)楼层喷淋管网末端试验压力(动、静压力)流量符合设计或规范要求;
(2)水流指示器动作灵敏、报警准确、及时,复位正常,消防中心显示报警地址正确;
(3)喷淋头外观完好,无滴漏或爆破隐患; (4)阀门处于正常开、关状态,有明显标志,信号阀门开、关灵活、有效,消防中心有关闭信号显示,报警地址准确;
(5)喷淋系统水泵接合器外观完好,配置齐全,无变形、无渗漏、无缺损;
(6)安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好,工作灵敏、可靠、有效;
(7)喷淋立管的自动排气阀无堵塞或漏水,工作正常; (8)湿式报警阀外观完好,无渗漏,放水试验时动作灵敏,其压力开关联动喷淋泵启动,消防中心报警显示准确;
(9)阀门开关灵活、有效,无锈蚀、渗漏;
(10)止回阀启闭灵活、有效,无水回流,外观完好; (11)喷淋管网外观完好,无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。
3、整改措施 A、一般规定
1、消防水泵、消防水箱、消防水泵结合器等供水设施及其附属管道的安装,应清除其内部污垢和杂物,安装中断时,其敞口处应封闭。
2、供水设施安装时,其环境温度不应低于5℃。 3、消防水泵和稳压泵安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收规范》的有关规定。消防水泵和稳压泵的规格、型号应符合要求,并应有产品合格证和安装使用说明书。
消防水泵的水管上按设计要求安装止回阀和压力表,安装检查和试水用的放水阀门;消防水泵组的总出水管上安装压力表和泄压阀时,应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程应为工作压力的2-2.5倍。
4、进水管及其附件的安装应符合下列要求: 吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进行安装,其直径按图纸要求,满足规范不小于消防水泵吸水口直径,且不应采用碟阀;当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加柔性连接管;吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。
5、消防水泵结合器安装
消防水泵结合器安装的组装应按接口、本体、联接管、
止回阀、放空管、控制阀的顺序进行。止回筏的按扎方向应从消防水泵结合器进入系统。消防水泵结合器的安装应符合下列规定:
按设计要求,且应安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段;地下消防水泵结合器应采用铸有“消防水泵结合器”标志的铸铁井盖,并在附近设置的固定标志;地上水泵结合器应设置与消火栓区别的固定标志。
B、管网安装
1、管网安装前应校直管子,并应清除管子内部的杂物;安装时应随时清除已安装管道内部的杂物。
2、在具有腐蚀性的场所安装管网前,应按设计要求对管子、管件等进行防腐处理。
3、管网安装。按设计要求管子公称直径小于100 ㎜时,采用螺纹连接;当管子公称直径大于或等于100㎜时,采用卡箍连接。连接后,均不得减少管道的通水横断面面积。
4、管道穿过建筑物的变形缝时,应设置柔性短管。穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不得小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50㎜;管道的焊接环缝不得位于套管内。套管与楼面处设置阻火圈。
5、管道横向安装宜设0.002—0.005的坡度,且应向排水管;当局部区域难以利用排水管将水排净时,应采取相应的排水措施。当喷头数量小于或等于5只时,可在管道低凹
处加设堵头;当喷头数量大于5只时,宜装设带阀门的排水管。
6、配水干管、配水管连接处、阀门、压力表等设备安装处应做红色环圈标志。
7、管网在安装中断时,应将管道的敞口封闭。 C、系统组件安装 1、 喷头安装
1.1喷头安装前要检查外观,不得有加工缺陷及任何机械损伤现象,螺纹密封面应完整、光滑、无伤痕、毛刺或断丝现象。
1.2闭式喷头应进行密封性能试验、无渗漏、无损伤为合格。
1.3喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。 1.4喷头安装时应采用专用的弯头、三通。 1.5喷头安装时,不得对喷头进行拆除、改动、并严禁附加任何装饰性涂层。
1.6安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的筐架施拧;喷头的筐架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。
1.7喷头的公称直径小于10㎜时,应在配水管上安装过滤器。
1.8装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头防护罩。