关于施工图设计审查意见的函
长江龙城科技有限公司:
你单位报送的常州科教三期经一路、经二路、经三路、纬一路、纬四路(编号:2009SS156-S160)项目施工图设计文件,经我中心审查,已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目,请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目,请来我中心办理其余手续。
2009年12月28日 (附:施工图设计审查意见书)
常 州 市 房 屋 建 筑 工 程 施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号:2009SS156-S160
常州市建设局监制
市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见
项目名称 科教城三期经一路工程 道路施工图设计 审查人 吴祖德 审查号 10051-R1001 联系电话 86609002 一、违反工程建设标准强制性条文: (1)在委托方未提供道路岩土工程勘察报告时,可参考附近建筑物的岩土工程勘察报告,设计应对地质情况进行描述,作为本道路工程设计的依据。 二、违反工程建设标准强制性标准:无 三、其它: (1)图号DL-01-01 技术标准中路面类别:沥青混合料……。 其中应改为:“沥青混凝土”更确切些。 因沥青混合料范围包括很广,如:沥青混凝土;沥青碎石;沥青玛蹄脂碎石;沥青磨耗层等。《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006)原称的AC——密级配沥青混合料,在已出的《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006)勘误表中,改为AC——密级配沥青混凝土。 (2)图号DL-01-02 粉煤灰……烧失量应≤20%,……。 其中应改为:“烧失量应≤10%”。 因《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)7.3.1是这样规定的,虽《公路路面基层施工技术规范》(JTJ 034-2000)5.2.2规定为烧失量不应超过20%,我们应以最新的、高级别标准为准; (3)图号DL-01-02 二灰碎石 集料级配采用《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006)表6.1.10-1的级配……。 其中应改为:“表6.1.9的级配”。 因设计规定二灰碎石参考配合比5:15:80,已决定集料级配采用骨架密实型级配,而表6.1.10-1的级配为当采用悬浮密实型级配的二灰碎石时的集料级配,如细料与骨料比为50:50时。也只有当建设公路时,在缺乏石料地区,可采用悬浮密实型,但会增大干缩,为骨架密实型的三倍,而当今城市道路,都尽量想尽办法来克服半刚性基层的反射裂缝,一定首选的是骨架密实型。《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006)4.2.6也是这样讲的。 (4)图号DL-06-06 ①正六边型仿花岗岩人行道板大样图中,另应提出抗压强度、抗折强度要求? (5)盲道板购成品,也应提出抗压强度、抗折强度、防滑性能指标BPN? 设计人 宋广杰 工程规模 城市支路 1379.971m×18~24m