置,则电动机将反转。(1.0分)
23、多个电阻串联时,通过每个电阻的电流都相等。(1.0分)对
24、在国家规定安全电压等级下工作,就不会发生触电事故,更不会造成死亡事故。(1.0分)错
25、三相异步电动机主要由定子和转子两大部分组成。(1.0分)对
26、本质安全型电气设备是指采取一定措施后,在正常或事故状态所产生的“火花”均为“安全火花”。(1.0分)错
27、在危险场所使用了安全火花型防爆仪表,这样就构成了安全火花型防爆系统。(1.0分)对
28、为确保计算机控制系统的可靠运行,系统的操作和使用应分别设有不同的操作权限,以免误操作。(1.0分)对
29、串级控制系统可以应用在对象滞后和时间常数大、干扰作用强且频繁的场合。(1.0分)对 30、DeltaV系统内置的设备管理系统(AMS),可对与系统相连的智能设备和非智能的常规仪表设备进行远程诊断和维护。(1.0分)错
31、多弹簧精小型执行机构当信号压力增加时,推杆向上动作的叫正作用执行机构,反之,当信号压力增加时,推杆向下动作的叫反作用执行机构。(1.0分)错
32、CENTUMCS3001系统中,回路的报警状态显示为MH,这意味着该回路的PV值过高,发生了高高报警。(1.0分)错 33、热偶的保护套管使用温度最高的是瓷管,温度在1900℃以上。(1.0分)错
34、波纹管密封型上阀盖适用于有毒性、易挥发或贵重的流体,可避免介质外漏损耗,以及有毒易爆介质外漏而发生危险。(1.0分)对
35、椭圆齿轮流量计的测量部分是由两个相互连接的椭圆形齿轮、轴和壳体构成。齿轮与壳体之间形成测量室。(1.0分)错
36、对于有搅拌器的容器,雷达液位计的安装位置不要在搅拌器附近,因为搅拌时会产生不规则的旋涡,它会造成雷达信号的衰减。 (1.0分)对 37、安装双法兰液位计可以解决易凝固、易结晶、腐蚀性强、含有悬浮物介质的液位测量问题。(1.0分)对
38、差压变送器的主要功能是对多种介质的流量、温度、液位、压力、界面等进行测量、转换成统一的标准信号输出。(1.0分)错
39、流体在管道中的流速越快,流体对管壁的压强越小。(1.0分)对 40、测量氧气时,压力表严禁沾有油脂,以免着火,甚至爆炸。(1.0分)对 41、转子流量计指示值修正的原因,因为转子流量计是一种非标准化仪表,须按不同的被测介质进行刻度。 (对
42、流量计的流量标定装置种类,按标定方法分有容积法,容积法又分为标
准容积法,标准体积管法。(1.0分)对
43、电接点压力表是一种既可以指示压力,又可在压力超出上下限规定范围时发出报警信号的压力表。(1.0分)对
44、在生产装置上或控制系统中使用的仪表其误差只有附加误差。(1.0分)错
45、本质安全防爆技术的特点之一可在带电情况下进行维护、标定和更换仪表的部分零件等。(1.0分)对
46、电磁流量传感器的直管段要求比大部分其他流量计的直管段要求低。 (1.0分)对 47、转子流量计是以压降不变,利用节流面积的变化反映流量的大小。(1.0分)对
48、一般事故由事故调查组提出处理建议,直属企业批准处理即可。(1.0分)错 49、干粉灭火器能迅速扑灭液体火焰,同时泡沫能起到及时冷却作用。(1.0分)对
50、毒物进入人体就叫中毒。(1.0分)错
51、低毒物质进入人体所引发的病变称慢性中毒。(1.0分)错
52、在流体流动过程中,单位时间内通过导管任一截面积的流体量,称为流量。(1.0分)对
53、氢气压缩机处,应在最低处设置可燃气体检测仪。(1.0分)错
54、各种皮带运输机、链条机的传动部位,除安装防护罩外,还应有安全防护绳。(1.0分)对
55、往复泵、齿轮泵、螺杆泵、离心泵都是容积泵。(1.0分)错
56、CENTUMCS3000系统中的回路调整画面中,VL是偏差报警设定值。(1.0分)错
57、电缆的屏蔽层应作屏蔽接地,屏蔽接地可与工作接地共用接地干线与接地极。(1.0分)对
58、结构化编程把过程要求的类似或相关的功能进行分类,并试图提供可以用于几个任务的通用解决方案。向指令块提供有关信息(以参数方式),结构化程序能够重复利用这些通用模块。(1.0分)对 59、在西门子PLC中,I3.4是一种按照位存取的操作数的表示方法,其具体含义如下: I:区域标识符,表示输入; 3:字节地址; .:字节与为地址之间的分隔符; 4:位号(0~7)(1.0分)对
60、CENTUMCS3000系统中,I/O子系统可分为现场网络I/O(FIO)及远程I/O(RIO)。(1.0分)对
61、在CENTUMCS3000系统的系统状态总貌窗口中,背景显示为白色的操作站表明该操作站是故障状态。(1.0分)错
62、梯形图中除使用跳转指令和步进指令的程序段外,一个编号的继电器线圈只能出现一次,而继电器的常开接点或常闭接点则不受限制。(1.0分)对
63、真值表可以用来表示数字量的逻辑运算关系。(1.0分)对
64、基金会现场总线不仅仅是一种总线,而且是一个系统。(1.0分)对 65、FSC系统逻辑编程语言是逻辑块。(1.0分)对 66、柱塞型阀芯均为上、下双导向。(1.0分)错
67、利用阀门定位器可以实现阀门动作反向。(1.0分)对 68、当信号增加时调节阀的推杆向下动作。(1.0分)错
69、电气阀门定位器只完成电信号到气信号的转换。(1.0分)错
70、当阀体直立,阀杆下移时,阀芯与阀座间的流通面积减小的称为正装。(1.0分)对 单选题
71、蝶阀常用在()转角范围内。(1.0分)C A、 90° B、 180° C、 70°
72、调节阀按操纵方式不正确的有()。(1.0分)C A、 气动调节阀 B、 手动调节阀 C、 遥控调节阀
73、调节阀流量特性不常用的有()。(1.0分)A A、 抛物线
B、 等百分比特性 C、 线性
74、当电动执行机构的不灵敏区太小时,执行机构将出现()。(1.0分)C A、 停止
B、 实际定位与信号不符 C、 震荡
75、串级控制系统中对进入其中的干扰有较强的克服力的是()。(1.0分)B
A、 主控制器 B、 副控制器 C、 主回路
76、自动控制系统按()来分类,可以分为温度、压力、流量、液位、转速等控制系统。(1.0分)A A、 被控变量
B、 操纵变量 C、 控制规律
77、下面关于分程控制回路的描述中错误的是()。(1.0分)B
A、 一台控制器的输出可以同时控制两台甚至两台以上的控制阀 B、 控制器的输出信号被分割成若干个信号范围段 C、 由每一段信号去控制一台控制阀
D、 输出信号的分段一般是由控制阀来实现的
78、自动控制系统主要由两大部分组成即,全套自动化装置和()。(1.0分)A
A、 被控对象 B、 被控变量 C、 现场仪表
79、正弦交流电的三要素是最大值、频率和()。(1.0分)C A、 有效值 B、 周期 C、 初相角
80、三相鼠笼式异步电动机在结构上主要是由定子和转子组成的,转子是电动机的旋转部分,它的作用是()。(1.0分)C
A、 输出磁场 B、 输出电压 C、 输出机械转矩
81、本质安全型电气设备的防爆性能是采用()措施实现的。(1.0分)C A、 通风 B、 隔爆
C、 电路本身
82、对于气体流量测量时,目前常采用()为单位,即用介质在标准状态下(20℃、一个标准大气压——760mmHg或101.33KPa),单位时间流过转子流量计的体积数,而不是用实际工作状态下的气体体积数来计量的。(1.0分)C
A、 公升 B、 立方米
C、 标准立方米
83、下面关于串级控制系统的工作过程的描述中错误的是()。(1.0分)C A、 干扰进入副回路时,由于副回路控制通道短,时间常数小,可以获得比单回路控制系统更超前的控制作用
B、 干扰作用于主对象时,由于副回路的存在,可以及时改变副变量的给定值,以达到稳定主变量的目的
C、 干扰同时作用于副回路和主对象时,如果主、副变量的变化方向相反,主、副控制器的输出信号叠加后,可以使调节阀变化很大,使系统恢复稳定 84、转子流量计是以()不变,利用节流面积的变化反映流量的大小。(1.0分)C
A、 压力
B、 差压 C、 压降
85、预防钢带液位计测量不准的措施可以是以下()方案。(1.0分)B A、 容器采取恒温 B、 在钢带上打孔 C、 信号不进行远传 86、在不同的导体材料里,对于产生接触热电势的说法正确的是()。(1.0分)C
A、 不同的金属 B、 温度的变化 C、 电子的运动
87、下面是关于绝对压力的表达式,其中正确的表达式是()。(1.0分)C A、 P绝=P表-P大 B、 P绝=P大+P负。 C、 P绝=P大-P负
88、弹性元件是弹性压力计中直接感受()变化的测压敏感元件。(1.0分)C
A、 压力 B、 作用力 C、 被测压力
89、精度最高的就地温度计为()。(1.0分)B A、 压力式温度计C B、 玻璃液体温度计 C、 双金属温度计
90、热电偶输出电压与()有关。(1.0分)C A、 热电偶热端温度 B、 热电偶两端温度
C、 热电偶两端温度和热极材料
91、选用密度数值时,一定要注意它的()。(1.0分)C A、 体积 B、 湿度 C、 温度
92、塔设备按照使用压力可分为()、常压塔、减压塔。(1.0分)A A、 加压塔 B、 萃取塔 C、 泡罩塔
93、如果对流是由于受外力作用而引起的,称为()。(1.0分)C