动作方式为气开式,公称压力为PN1.6MPa常温型,则该调节阀正确的型号是()。(1.0分)B A、 P-16K B、 ZM
C、 ZMM-16 D、
E、 ZSO-16K
85、工业标准化热电偶铂铑30-铂铑6是()型热电偶。(1.0分)B A、 K B、 S C、 E
86、一台差压变送器的使用量程为20KPa、测量范围为-10~10KPa,迁移量为()%。(1.0分)C A、 -10 B、 10 C、 -50
87、由于空气的重力作用在地面或者物体表面上,产生的压力称为()。(1.0分)B A、 绝压 B、 大气压 C、 表压
88、涡街流量计的漩涡频率f信号的检测方法很多,有()法检测、有差压法检测。(1.0分)A A、 热学 B、 电学 C、 光学
89、玻璃板液位计是根据()而工作的。(1.0分)C A、 静压原理C B、 差压原理 C、 连通器
90、弹性元件是弹性压力计中直接感受()变化的测压敏感元件。(1.0分)C
A、 压力 B、 作用力 C、 被测压力
91、传热的基本方式有传导、对流和()。(1.0分)C A、 强制对流
B、 自然对流 C、 辐射
92、热电阻与温度变送器配合使用时,可采用()导线制接法。(1.0分)A A、 3 B、 5 C、 4
93、物体的温度越高,其辐射能力越()。(1.0分)A A、 强 B、 弱 C、 不变 94、在西门子S7系列PLC中,可以利用强制功能对()进行强制操作。(1.0分)B
A、 位存储器 B、 输入 C、 外设 95、
DCS中D代表的英文单词是()。B (1.0分)
A、 Digital
B、 Distributed C、 Diagnose
96、安全仪表系统,简称SIS,其中第一个S指的是()。(1.0分)A A、 Safety B、 System C、 Safaly
97、DCS中用于完成现场数据采集和预期处理的部分是()。(1.0分)B A、 过程控制单元 B、 过程接口单元 C、 操作站
98、在(-40℃~250℃)温度下应优先选用()填料。(1.0分)A A、 聚四氟乙烯 B、 石墨环
C、 石棉-聚四氟乙烯
99、按照开关阀的形式电磁阀可分为()和直动式。(1.0分)C A、 膜片式
B、 金属活塞式 C、 先导式
100、某调节阀相对流量(Q/Qmax)与相对行程(l/L)成正比,则其特性为()。(1.0分)C
A、 等百分比特性 B、 快开特性 C、 线性
化工自动化控制仪表作业初训模拟试卷(2)
判断题 1、导压管应根据不同介质测量要求分别按l∶10~1∶100的坡度敷设。(1.0分)对
2、调节阀流量系数英制单位制用KV表示。(1.0分)错
3、在实际应用中,调节阀既与管道串联又与管道并联,其工作特性曲线会发生很大变化。(1.0分)对 4、
调节阀的流量特性用数学表达式为。 (1.0分)对
5、我们知道,对气关阀膜室信号压力首先保证阀的关闭到位,然后再增加的这部分力才把阀芯压紧在阀座上,克服压差把阀芯顶开。(1.0分)对 6、直通单座调节阀结构上分为调节型与切断型,区别在于阀芯结构不同。(1.0分)对
14、串级控制系统能够消除调节阀非线性特性的影响。(1.0分)对
15、串级控制系统由于副回路的存11、调节阀和普通阀门一样,是一个局部阻力可以改变的节流元件。(1.0分)对
12、由于积分控制作用变化缓慢,容易使被控变量长时间偏离给定值,因此积分作用很少单独使用。(1.0分)对
13、微分作用通常不单独使用的原因是假如偏差固定,即使数值很大,微分作用也没有输出,因而不能消除偏差。(1.0分)对
在,对于进入副回路的干扰有超前控制作用,因而减少了干扰对副变量的影响。(1.0分)错 16、被控对象可以是一个完整的设备,也可以是一个设备的某一部分。(1.0分)对等事故时,也不致形成点火源。(1.0分)
27、隔离式安全栅分为检测端安全栅和操作端安全栅两种。(1.0分)对 28、如果被控变量的控制质量要求不是特别高,完全可以不加积分。(1.0分)对
29、在同一开度下直线流量特性的流量大于对数流量特性的流量,相对流量变化,直线流量特性小开度变化大、大开度变化小。对数流量特性相对
流量变化为常数。(1.0分)对 30、DCS开发的网络结构和OPC技术的应用,可以使DCS系统毫无困难地与工厂管理网络连接,实现信息共享,提高管理质量。(1.0分)对 31、S型热电偶有较好的化学稳定性,不易氧化;具有较高的测量精度,一般可以作为精密温度测量,还可以作为基准热电偶。(1.0分)对
32、用压力变送器测量开口容器的液位,如果在安装好以后,因为维护需要,将仪表安装位置下移,仪表的指示是不变的。(1.0分)错
33、膨胀式温度计是利用介质受热后,因体积膨胀而引起封闭系统中压力变化的原理,通过测量压力的大小而测量温度值。(1.0分)错
34、DCS的高速数据通路用于连接操作站、工程师站、管理计算机、控制站和过程接口单元等各个部分,完成数据、指令及其它信息的传递。(1.0分)对
35、椭圆齿轮流量计的特点是,测量精确度高,与流体的粘度及流动状态无关,可做标准表或精密测量表使用。对
36、在被测压力较稳定情况下,正常操作压力值应不超过压力表满量程的2/3;最高不得超过满量程的3/4。对
37、超声波液位计安装时,探头与容器壁距离不能太近。(1.0分)对
38、当被测介质的化学性质具有腐蚀性,如氨气时,压力表的弹簧管材质应采用不锈钢或者合金钢材料。(1.0分)错
39、椭圆齿轮流量计安装比较方便,安装时应在入口端加装过滤器,防止固体杂质或异物进入流量计。(1.0分)对
40、一个标准大气压相当于0℃时735mm高水银柱底部的压力。(1.0分)错
41、由于本安防爆技术是一种“弱电”技术,因此,本安仪表的使用可以避免现场工程技术人员的触电伤亡事故的发生。(1.0分)对
42、指针式万用表可测量交流电压、电流,直流电压、电流和电阻等。(1.0分)对
43、放射性液位计安装时,应先安装有关机械部件和探测器,并初步调校正常,然后再安装射源,安装时应将射源容器关闭,使用时打开。 (1.0分)对 44、任意两种不同类型的金属导体都可以充当热电偶。(1.0分)错 45、用压力表测量液位时,仪表安装的高度应与液位零位的高度相同。(1.0分)对
46、超声波液位计安装要求探头垂直,不能倾斜,如果倾斜,则回波偏离法线致使仪表无法工作。(1.0分)对
47、由于铠装热电阻的绝缘材料和保护套管连成一体,所以具有可弯曲、热惯性好的特性。(1.0分)对
48、降低输送液体中轻组分的含量,对减少离心泵的气缚现象,效果非常明
显。(1.0分)错
49、化工装置内的常温设备管道同样需要保温。(1.0分)错
50、燃点是指可燃物质在空气充足条件下,达到某一温度时与火源接触即行着火,并在移去火源后继续燃烧的最低温度。(1.0分)对
51、使用热电偶温度计,布线时应尽量避免动力线和磁场等造成的干扰。(1.0分)对
52、在流体流动过程中,单位时间内通过导管任一截面积的流体量,称为流量。(1.0分)对
53、离心泵出现气缚现象时,可通过关小出口阀的方式来解决。(1.0分)错
54、用于测量燃料油的压力表,应设置隔离介质的缓冲装置或使用膜片式压力表。(1.0分)对
55、由于管件种类很多,选用时必须注意管件和管子规格相适应。(1.0分)对
56、CENTUMCS3000系统的现场控制单元FCU中,总线接口卡执行控制计算并监视CPU及供电单元。(1.0分)错
57、CENTUMCS3000系统的现场控制单元FCU中,V网接口单元上的RCV亮时表示在接受V网来的数据,所以正常时该灯处于常亮。(1.0分)错 58、在PLC梯形图中,两个或两个以上的线圈可并联输出。(1.0分)对 59、FSC系统逻辑编程语言是逻辑块。(1.0分)对
60、PLC系统配置、组态完毕后,每个输入、输出通道对应惟一的输入、输出地址。(1.0分)对
61、用户可以在STEP7中编写程序和对硬件进行组态,并通过编程器将用户程序和硬件组态信息下载到CPU,但不可以从CPU上载到编程器。(1.0分)错
62、一般来说,用做装置或设备紧急停车的控制系统,应具备卡件或模块在线更换的功能。(1.0分)对
63、PLC的编程器只能用于对程序进行写入、读出和修改。(1.0分)错 64、在CENTUMCS3000系统的系统状态总貌窗口中,背景显示为白色的操作站表明该操作站是故障状态。(1.0分)错
65、设备制造商提供总线设备支持文件。(1.0分)对
66、常用的阀位发信装置主要有阀位传送器、阀位开关两种。(1.0分)对 67、调节阀由执行机构和阀体部件及附件几部分组成。(1.0分)错
68、控制机构是执行器的调节部分,它直接与被测介质接触,调节流体的流量。(1.0分)对
69、利用阀门定位器可以弥补调节阀执行机构在克服压差上的不足。(1.0分)错