一、工程概况:
全厂变送器得校验,所要校验得变送器及表计包括交(直)电压变送器表计、交(直)流电流变送器表计、功率变送器、频率变送器表计。 二、施工依据:
1、2、变送器表计厂家资料及使用说明书 2、中南院设计院图纸
3、《电力建设施工及验收技术规范》 DL/T5161、1~5161、17-2004 4、《电力建设安全工作规程》 第1部分 火力发电厂 DL5009、1-2002 5、《交流电量交换为直流电量电工测量变送器》 JJG126-95 6、《电测量及电能计量装置设计技术规程》DL/T5138-2001 三、主要工器具及劳动力组织:
1、主要工器具: 继电保护测试仪PW30 一台 数字型万用表 一块 调试用工具 一套
2、劳动力组织:调试工3名
四、 施工作业方案:
电气表计及变送器拆卸过程中做好记录,防止安装过程中出错,并做好防护临时措施。 五、 工艺流程:
工 艺 流 程 工 艺 标 准 及 要 求 1、电气表计及变送器拆下得线,排列整齐,并做相应标记,以电气表计及变送器表计校验: 防安装时出错。 2、仪器工作电源为220V,外壳(一)施工准备 接地应可靠。 1、将待检电气表计及变送器拆下,送到计量室3、电气表计及变送器外观检查良好。 内。 1、变送器校验类型应与被测变送2、准备好试验仪器,检查试验工作电源应正常。 器一致。 3、确认电气表计及变送器得外部接线端子得类型2、改变试验电流、电压要单调增(正、负或电流、电压) 减。 (二)变送器校验 3、计算误差就是否符合要求。1、交(直)流电流变送器得校验 (0、5级误差在0、5%内,(1)将PW30与被测变送器按实验要求正确接线。 0、2级误差在0、2%内) (2)送上电源,打开PW30得电源开关。 (3)按下开始试验按扭,使输入从0开始校验至1、变送器校验类型应与被测变送器一致。 100%;然后再递减至0,分别记录0、25%、2、改变试验电流、电压要单调增50%、75%、100%标准输入与输出值及表计显示值。 2、交(直)流电压变送器得校验 (1)将PW30与被测变送器按实验要求正确接线。 (2)送上电源,打开PW30得电源开关。 (3)按下开始试验按扭,使输入从0开始校验至减。 3、计算误差就是否符合要求。(0、5级误差在0、5%内,0、2级误差在0、2%内) 1、变送器校验类型应与被测变送器一致。 100%;然后再递减至0,分别记录0、25%、2、改变试验电流、电压要单调增50%、75%、100%标准输入与输出值及表计显示值。 3、功率变送器校验 (1)将PW30与被测变送器按实验要求正确接线。 (2)送上电源,打开PW30得电源开关。 (3)按下开始试验按扭,分别使功率因数为1/2、减。 3、计算误差就是否符合要求。(0、5级误差在0、5%内,0、2级误差在0、2%内) 4、变送器校验类型应与被测变送器一致。 -1/2、1、-1且使输入从0开始校验至100%;5、改变试验频率要单调增减。 然后再递减至0,分别记录0、25%、50%、6、计算误差就是否符合要求。75%、100%标准输入与输出值及表计显示值。 4、频率变送器校验 (0、5级误差在0、5%内,0、2级误差在0、2%内) (1)将PW30与被测变送器按实验要求正确接线。 绝缘电阻不小于0、5MΩ。 (2)送上电源,打开PW30得电源开关。 (3)按下开始试验按扭,输入从45Hz开始校验至55Hz;然后再递减至45Hz,分别记录45Hz、46Hz、47Hz、48Hz、49Hz、49、2Hz、49、3Hz、49、5Hz、49、6Hz、49、7Hz、49、8Hz、49、9Hz、50Hz、50、1Hz、50、2Hz、50、3Hz、50、4Hz、50、5Hz、50、7Hz、50、8Hz、51Hz、52Hz、53Hz、54Hz、55Hz标准输入与输出值及表计显示值。 (三)被试电气表计及变送器得绝缘检查 用500V摇表对接线端子与外壳间进行绝缘检查 六、施工注意事项: 1、调试前应熟悉图纸,熟悉厂家说明书,充分了解装置得工作原理。 2、严格按照设计要求、技术说明书及校验规程进行调试。
3、试验中如出现异常情况,应立即切断电源,停止试验,查明情况。 4、所用仪器仪表应经校验合格。 5、试验时应及时准确得做好记录。 6、严格遵守《电力建设安全工作规程》 。 7、试验必须两人以上,一人工作,一人监护。
8、试验结束应切断电源,拆除所有试验用接线。复核回路得正确。
9、各仪器应严格按照说明书进行操作。 七、环保注意事项
1、调试接线所剥线头、线皮以及其它杂物,要及时回收。
2、调试所做临时措施,调试完后要及时恢复。 八、危险因素辩识及预防措施 序号 项 目 危 险 因 素 辩 识 预 防 措 施 使用揺表检查电源绝缘大于0、5MΩ并加装漏电保护装置后送电,仪器必须明显接地 仔细查瞧各变送器置标签,确认电源电压等以及CT二次额定电流值 确保与设计一致。 责任人 安全监督 1、 施工用电 装置使用临时电源容易产生漏电或者绝缘不好,使用仪器无接地。容易造成触电。 何 谟 亮 谢 勇 2、 外观检查 若变送器要求电源电压等级与设计不一致,会造成毫安量输出不正确。 何 谟 亮 谢 勇 实验3 仪器得使用 制定正确得实验方法、未按操作程序使用或者试验方法操作时加强监控,使用步骤、错误 时掌握并严格按操作程序使用 何 谟 亮 谢 勇