防 水 施 工 方 案
1
一、.编制的内容
为保证防水工程的相关分项或检验批施工质量,根据施工图纸的内容和施工工艺,编制本施工 方案。由各检验批或分项工程的相关性,本施工方案主要对防水工程和相关的找平层进行编制。其 内容包括地下室底板,不包括防水砼施工。 二、产品介绍
一)PV100预铺式高分子自粘胶膜防水卷材 1、产品简介
PV100预铺式高分子自粘胶膜防水卷材是性能优越的多层复合防水材料,是由国际建材行业的领先者——美国格雷斯公司研发生产的一种可与结构达到真正完全满粘效果的特殊防水系统。PV100预铺式高分子自粘胶膜防水卷材由一层高性能高密度聚乙烯(HDPE)板、非沥青基压敏性高分子胶粘层和独特配方的耐候颗粒表面层组成。PV100预铺式高分子自粘胶膜防水卷材是美国专利产品。
PV100高分子胶膜卷材在施工现场采用预铺设方式,将卷材直接空铺于垫层上,把卷材的耐候颗粒表面层朝向操作人员,全面铺完后即可帮扎钢筋、浇筑底板结构混凝土。通过胶粘层和表面颗粒层的特殊作用,就可实现卷材与现浇混凝土持久紧密地满粘结,形成必不可分的整体,真正达到
“皮肤式防水”的效果。与PV100卷材同时使用的配套材料包括专用密封涂料和胶带等。
PV100高分子胶膜及其配套材料组成的完整结构密封防水系统,有效阻止地下水渗入结构内部,对建筑结构形成了很好的保护,且不受地下结构沉降变形等影响,解决了长期以来的地下防水层的串水难题。
2、PV100预铺式高分子自粘胶膜防水卷材的特点:
1)与混凝土形成永久的有机结合,达到完全满粘要求;
2)即使防水层出现破损,也能防止水在渗入卷材防水层和结构之间串流; 3)不受基层位移、沉降变形的影响;
4)不需要保护层,卷材施工完成后,即可绑扎钢筋,浇注结构混凝土;
5)施工方便,采用空铺做法,垫层没有明水即可施工,不需在基层涂刷基层处理剂。 6)现场环境温度在摄氏-4℃以上均可进行施工;
7)搭接边牢靠紧密,提供完全密封的整体永久性防水功能。 3、产品用途:
PV100预铺式高分子自粘胶膜卷材防水系统适用于地下建筑物、构筑物、地铁、洞库、隧道、市政等工程防水。
2
三、工程作法
1、地下室底板
(1)、抗渗钢筋混凝土结构自防水;(2)一道1.2mm厚格雷斯PV100预铺式高分子自粘胶膜防水
卷材;(3)、100厚C15细石混凝土垫层;(4)、素土夯实 四、施工部署
1、工程施工指导思想: 质量总目标:合格工程。
工期总目标:根据总的工程进度要求,按时完成防水工程。 安全总目标:现场无安全事故,确保人身安全。 文明施工总目标:达到文明施工工地要求。 2、施工项目人员安排:
视现场条件、工程量及进度要求,合理安排施工人员和班组数量。 五、施工工艺
根据地下室工程防水设计设防等级要求,及国家标准《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)
的规定,地下室防水采用钢筋混凝土自防水与柔性防水层相结合的做法。
防水混凝土设计抗渗等级应符合设计要求,防水混凝土要求连续不间断施工。
本项目采用全外包柔性防水层,其中地下室底板柔性防水层采用1.2mm厚格雷斯PV100高分子胶膜自粘卷材,预铺反粘法施工。卷材的接缝和细部节点应粘接密封牢固,以保证防水效果。
铺设PV100预铺高分子胶膜自粘卷材时,应合理划分施工段,以便于根据操作和运输方便安排先后次序,在每段中要先铺贴较远部分,后铺贴较近部分,这样可保证施工人员不过多踩踏已完成的卷材防水层,以利卷材防水层的成品保护。
1、施工条件
1)基层满足设计和规范要求。防水工程开始施工前,必须对前项工程进行隐蔽工程质量验收, 隐检合格后方可施工防水层;
2)各种预埋管件应按设计及规范要求事先预埋,并做好防水密封处理; 3)防水施工不宜在雨天及4级以上大风条件下施工。
4)防水施工完成后,须进行全面自检,并安排专人检查,及时修补破损位置。待验收合格后, 方可隐蔽防水层进入下道工序。 2、施工准备
底板垫层表面应坚实、平整、干净,基面可潮湿,但不得有明水。垫层混凝土浇筑完毕后及时 收水压实,垫层表面不得有缺口或孔洞。如不符合,应再进行找平处理。对于混凝土垫层平面,无
3
需等待干燥,混凝土初凝后能够上人即可进行铺设PV100卷材防水层。
防水层不得在雨雪天气条件下施工,应在降雨/雪过程结束后,把所降雨/雪清理干净,然后即 可施工防水层。
对于凸出基层表面的坚硬石块、钢筋、管件、螺栓等,应由建筑施工单位处理平整,达到基面 平整要求。对于低凹不平整的基面,应在低凹处涂抹水泥砂浆进行找平处理。
基层表面不得有垃圾、泥沙等杂物。基面的阴阳角应做成50X50mm的倒角。 2)卷材现场存放要求
应在施工现场安排合适地点存放卷材,建筑施工单位配合将顶部及四周盖好。尽量避免将 PV100卷材多层叠放,尽量避免受压卷材变形。 3、底板平面施工工艺
1)施工工艺流程
清理基层→空铺PV100预铺式高分子胶膜防水卷材→卷材搭接处理→节点处理→自检、修补→验收→下道工序。
操作要点:
铺设PV100预铺式高分子胶膜卷材时,先将卷材定位空铺在基面上,PV100预铺卷材的高密度聚乙烯(PE)板面朝向垫层,耐候颗粒层朝向操作人员,细心校正卷材位置后,进行铺设。根据国家标准《地下防水工程技术规范》(GB50108-2008)规定,高分子自粘胶膜卷材(PV100)的搭接宽度不小于70mm。需做附加层位置采用格雷斯YTL自粘卷材做增强。
相邻的PV100卷材在长边方向与应按照卷材预留自粘边进行搭接,搭接宽度为75mm,且不超过自粘搭接边指导线;进行卷材接缝搭接操作时,撕去搭接边上覆盖的隔离膜,搭接处应干净、干燥、无灰尘,一边排出搭接边的气泡,一边紧密压实,并用压辊压实卷材搭接边,以确保粘接牢固。重复上述操作,直至卷材铺设完成。
PV100预铺卷材长向搭接处理示意图
如果某些搭接边或搭接带未密封好,可用手持热风枪加热搭接部位,以增强搭接边的粘结力,并 压实形成整体。
在卷材铺设过程中,对于卷材搭接部位,若人为原因导致胶粘层脱落或在长时间阳光曝晒下胶
4
粘层粘性下降,应按要求使用配套胶带重新铺贴密封。
2)桩头及后浇带处理
用格雷斯M-5水泥基渗透结晶型防水材料将桩头和混凝土底板结合成一个整体,同时建筑施工
单位在桩顶钢筋的根部,安装遇水膨胀止水条,后浇带处安装止水带,进一步解决缝隙渗水的问题。 在大面积防水层完成后,应采取有效措施保护防水层,避免破坏防水层,以保证防水工程质量。
桩头处理节点如下: 施工工序及要求:
工序:清理桩头及基层——桩头涂刷M-5渗透结晶涂料——钢筋采用止水环处理---铺设PV100
预铺式卷材——桩头四周涂刷密封涂料 施工要点:
1. 基层及桩头要把浮灰、灰土等清理干净,基层表面保持平整坚实。
2. 涂刷M-5渗透结晶涂料应一直涂刷至桩身四周75mm处,分两边涂刷。保证涂料用量在1Kg/
平米以上。
3. 铺设PV100卷材应严格按施工工艺要求。
4. 涂刷涂料应分两遍涂刷,涂层总厚度不小于1.0mm以上。 3)底板侧墙交接处理
5