第一部分:AAD03011控制器调试说明

1.注意事项.............................................................................4

2.外观、接线图及端子说明........................................................4 3.操作面板及使用说明...........................................................6 4.SW开关门曲线说明 .............................................................7 5.基本调试

.....................................................................8

6.功能参数表..................................................................10

第二部分:门机层门安装说明

1.机械性能、特点....................................................... ..........14 2.轿门系统的安装..................................................................14

2.1门机的安装.......................................................................15 2.2轿门板的安装.....................................................................16 2.3门刀的安装.......................................................................17 3.层门系统的安装......................................................................18

3.1门套及地坎的安装............................................................ 19 3.2上坎及层门板的安装.......................................................... 20 4.层门和轿门的同步调整............................................................22 5.门系统的维护与保养............................................................. 23

2

第一部分:AAD03011

控制器调试说明

1.注意事项

1.1 必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。操作前请仔细阅该使用手册。 1.2 确认输入电源处于完全断开至少3分钟后,才能进行配线作业。 1.3 不要把输入端子(L,N)与输出端子(U,V,W) 混淆,否则会损坏控制器。 1.4 将控制器及电机的接线地端子可靠接地,否则有触电危险。 1.5 通电情况下,不要用手触摸控制端子,否则有触电危险。

1.6 在电源指示灯彻底熄灭且正负母线电压在36V以下时进行,否则有触电的危险。 1.7 防止螺钉,垫片及金属之等异物掉进变频器内部,导致变频器内部电路短路或其它损坏。 1.8 主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包好,否则有短路及人员触危险。 1.9 进行调试时,必须保证门系统相关的机械部位已经调整到位。

2.外观、接线图及端子说明

2.1外观及说明:

外框操作面板通信端子盖板警告标签安装孔定格铭板*请用定格铭板确认是否是您订购的产品。端子盖板主回路线入线孔控制线入线孔散热器安装孔制动电阻(仅限带制动型)

3

2.2接线图:

C1B1A1C2B2A2C3B3A3①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩??COMNCNOCOMNCNOCOMNCNORelay1输出Relay2输出Relay3输出控制回路端子(异常)(开到达)(关到达)+12VABCOM2开关开关安开关COM1相相指指到到全变变信信令令达达感速速号号信信信信应信信号号号号器号号编码器+-RS485+-RS485通信端子最后的终端站须短接(接线不可)主回路端子接地端子LNUVW断主回路端子设备接地路(第3种接地)器IM接地端子~电机电源注)左图记载的是为说明端子盖内部,取掉端子罩的状态通常使用时,请不要取掉端子盖。

2.3控制端子说明:

输出信号输入端子编码器C1B1A1C2B2A2C3B3A3①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩??COMNCNOCOMNCNOCOMNCNORelay1输出Relay2输出Relay3输出(异常)(开到达)(闭到达)+12VABCOM2开关开关安开关COM1相相指指到到全变变信信令令达达感速速号号信信信信应信信号号号号器号号P48RY1功能选择P43输入信号逻辑设定P49RY2功能选择P44安全感应器响应时间P50RY3功能选择P45到达信号响应时间P47到达SW异常检出时间

4

3.操作面板及使用说明

3.1操作面板按键:

表示部MODE开关SET开关MODE?▲▼▲开关HzRUNRUN开关STOP开关SETSTOP▼开关表示部输出频率?电流,线速度,控制状态监控,功能设定时的数据显示及参数No.的表示控制器的运转开关使控制器的运转停止的开关『输出频率?电流表示』,『频率设定?监控』,『旋转方向设定』,『控制状态监控』,『功能设定』的各模式切换及从数据表示向模式表示的切换用开关RUN开关STOP开关MODE开关SET开关▲(上升)开关▼(下降)开关模式与数据显示的切换及数据存储用开关。『输出频率?电流显示模式』下,进行频率与电流显示的切换。使用于数据、输出频率的变更及用操作面板进行正转运转时正转方向的设定。使用于数据、输出频率的变更及用操作面板进行反转运转时反转方向的设定。

3.2 操作面板使用说明

停止中的功能设定【设定例:最大频率从50Hz变更为60Hz例】(参数P03的数据从“50”变为“60”)STOP用STOP开关停止变频器运行中的功能设定!危险在运行中变更数据、电机及电机负载将会产生很大的变化,会发生突然启动停止。(有受伤的危险。请采取措施充分保护人身安全)000MODEMODEMODE按MODE开关按MODE开关按MODE开关Frdrn01【設定例:力矩提升从10(%)变更为5(%)例】运转状态(10Hz运转时)MODE10.0P01P051005MODE按MODE开关(设为功能设定模式)(密码设定时有必要输入密码)按▲(上升)开关2次,参数No.变更为P03。按SET开关,显示参数P03的数据。(表示部闪烁)按▲(上升)开关,数据表示值设为“60”。(表示部闪烁)按SET开关,设定数据。按MODE开关,设为“运转准备状态”P01用控现制在电数机据▲SET▲▼▲SET▲SETMODEP035060P04000SETMODE用控新制数电据机按MODE开关4回、设为功能设定模式按▲(上升)开关4回、参数No.变更为P05。按SET开关、显示参数P05的数据。(表示部闪烁)按▲(上升)▼(下降)开关,数据表示値设为“05”。(表示部闪烁)按SET开关、设定数据。P0610.0按MODE开关、设为“输出频率?电流表示模式?”(不按MODE开关,显示不切换)*运行中可变数据的参数、请参照「功能一览」。【设定时的注意事项】2.数据变更中,停止信号进入,控制器停止时返回『运行准备状态』。运转准备状态…成为通常的停止状態,可进行控制器的运转。3.『开频率1~6』,『闭频率1~6』设为『000设定』时控制器的输出为停止状态。变更上记数据时,电机因与数据设定同时启动、停止,请充分确认安全后再进行。【设定时的注意】1.功能设定完了后,不按MODE开关设为『运行准备状态』的话,控制器无法运行。2.数据变更中,用远程操作等输入运转信号状态时、返回『运行准备状态』时,为了安全,显示OP异常,控制器无法运转。3.设定(SET )后的数据即使电源关掉仍被存储。