220kV变电运行故障及其排除分析
陈 锐
【摘 要】[摘 要]220kV变电运行中涉及到的设备非常广,所以可能出现故障的部位较多,故障原因也十分复杂。如果不能采取有效的措施进行排除,必然会对整个电力系统以及人们的正常用电产生影响,同时会对电力企业的经济效益产生影响。本文主要从两个方面进行分析,首先对220kV变电运行设备转检修的步骤进行阐述,然后对220kV变电运行中出现的故障部位以及出现的原因进行分析,从而针对这些因素采取相应的解决措施,以保障变电设备的正常运行。 【期刊名称】科技风
【年(卷),期】2015(000)013 【总页数】1
【关键词】[关键词]220kV变电运行;故障排除;技术措施分析
1 220kV变电运行设备转检修的步骤
1.1 验电
输电线路故障跳闸后,若确定为永久性故障,需要将线路转为冷备用状态。在进行线路以及设备的检修工作之前,一定要进行验电。通过验电从而保证相关电路以及设备没有剩余电压,以免检修人员在检修过程中造成了人身安全隐患。在进行验电时,要对设备的两端电流进行验电,确保此时的设备上没有残余的电压。检修人员在进行验电时,必须要戴上绝缘手套,以免事故的发生。如果没有相应的验电条件,可通过停电前后相关带电指示器的变化以及与调度核对线路状态来确保待检修设备不带电。 1.2 装设接地线
1)装设接地线的目的。接地线的目的就是为了将设备上的电荷导入到地网,以免对人身安全造成影响。在对220kv变电运行设备进行检修的过程中,可以通过接地线的方式将设备上残余的电压导入到地下,消除设备上产生的静电感应电压,从而确保检修人员在检修过程中没有安全隐患。接电线一般装设在设备可能产生静电电压或者是来电的地方,从而将这些静电充分及时地导入地网,避免检修人员在进行检修工作时触电。
2)装设接电线的方法。在装设接地线时,运行人员要先装设接地端,然后再装设接导体端。在装设的过程中,工作人员要戴上绝缘手套或者使用绝缘棒,且必须要有两名人员参与接地工作。在关键性的接地操作中,可以按现场实际安排专职监护人,确保现场人员的安全。
3)装设遮拦和悬挂标示牌。为了避免其余现场人员走错间隔而导致误操作与检修设备连接的隔离开关或者断路器而发生安全事故,在检修现场的隔离开关和断路器处要悬挂相应的标示牌,比如“禁止合闸,有人工作”标示牌。如果相关的检修人员正在对220kV变电运行线路进行检修时,也要在此处设置禁止标示牌,提醒其他工作人员,线路正在进行检修,禁止送电。在220kV变电运行正在运行的设备与停电的设备之间,要悬挂临时的遮拦,并且在遮拦上悬挂“止步,高压危险”的标示牌。在检修人员上下用的梯子上也要悬挂“从此上下”的标示牌,提醒检修人员进行检修工作时的安全路线。
2 220kV变电运行的故障分析和排除策略
在220kV变电运行设备出现跳闸故障时,可以根据对220kV变电运行的一次设备和二次设备的结构检查进行分析,检查出故障出现的部位与类型。 2.1 线路跳闸故障
220kV变电运行系统一旦出现线路跳闸故障,要注意及时检查。一般跳闸故障主要有三种,第一就是跳闸开关的故障,设备本身运行没有出现故障;第二就是液压结构的开关,要检测变压器的开关是否能够正常运行;第三就是对于弹簧结构的开关,此时就要检查弹簧的储能状态。通过对上述三者进行严格仔细的检查之后,如果没有发生故障的话,才能撤除保护牌。 2.2 对人为因素进行有效地排除
1)企业要定期对工作人员进行培训,提升他们的专业知识,并且从不断地实验中提高检修技术,确保检修人员能够排除设备出现的故障。其次,在检修过程中,要对检修人员的工作进行监督,以降低检修过程中出现其它故障的几率。 2)在进行倒母线的操作时,要进行准确的分析,同时让熟悉此操作的人员进行操作。检修人员在机型操作时,一定要严格按照主接线图上面的指示进行操作,并且在完成操作之后还要对此进行严格的检查,以免出现故障遗漏的地方,从而确保检修的安全性、全面性和科学性。
3)根据实际需求,检修人员需要在相关运行设备上装设接地线,接地线可以消除运行设备上的静电电压,同时可以消除停电设备上的剩余电压,从而减少在出现故障时,检修人员在检修过程中产生的安全隐患。 2.3 科学排除故障的技术措施
2.3.1 变压器出现跳闸情况的处理措施
一旦变压器出现跳闸的现象,不管是什么原因所导致,都应该立即将变压器的负载转移,改变变压器的运行方式,然后再由检修人员进行故障的排查。如果是因为线路出现问题而导致的跳闸,变压器的外部和绝缘电阻都是正常的,同时变压器没有相关内部异常信号,那么应该通过切除出现问题的线路使得变压