好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

提高10KV配电网供电可靠性措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

提高10KV配电网供电可靠性的措施

一、 前言

如今人们对电力的依赖程度越来越高,同时人们对供电可靠性的要求也越来越严格。商城10kv配电网十分薄弱,10kv线路供电半径长、导线老化、线径细,一遇狂风、雷电、雨、雪,跳闸、接地不断,10kv配网供电可靠性指标只有86.7%。从2008——2009两年来生技部不断的分析、查找对比,找出影响配电网供电可靠性的因素,来提高2010年10kv配电网的供电可靠性。 二、商城配电网概况

商城配电网由2座110kv变电站、9座35kv变电站分5个区供电,负荷中心集中在中区和西区。10kv配电网基本都是架空线、电缆、绝缘架空线路少,绝缘水平低,树线矛盾突出。南部区是深山区,负荷轻,10kv线路长,线路老化严重,一有故障均是全线停电,且查找线路故障十分困难,停电时间长,西部区、北部区是浅山区负荷较重,迂回线路多,且都是单电源供电,分支线路老化严重,一遇跳闸都能找出多个故障点。处理故障困难,恢复供电时间长,严重影响公司供电能力和经济效益。 三、 影响配电网可靠性的主要因素

生技部搜集分析2008-2009年两年的配网线路跳闸及计划停电记录,对影响配电网供电可靠性指标的主要因素分析如下: (一) 线路停电时间的统计

计划停电可以通过加强管理进行控制,故障停电必须认真分析,找出故障原因,针对具体故障原因,采取措施,减少停电次数,以提高供电可靠性。

1、乡所维护人员的考核制度不完善,人员的工作积极性没有调动起来,线路巡视不到位,不及时,故障停电后畏难不愿查找故障,未按照规定进行故障巡线、时有发生,未找到故障点要求试送,从而造成同一故障多次停电; 2、配电线路的绝缘水平低

商城10kv配电线路经过几年改造,但线路没有得到根本改善,早期改造的线路技术要求水平低,极少采用绝缘线,且商城是生态示范县,树线矛盾突出,商城是中等雷电活动区,线路遭雷击几率高,在恶劣天气时,接地跳闸十分频繁。受雷害天气影响发生跳闸占故障停电次数60%以上;

3、农电部分配变台区接地电阻不合格,泄雷时残压高,多次发生避雷器炸裂和配变喷油烧毁事件;避雷器安装不合格,回路接触电阻过大造成不能及时泄雷;

4、进网设备质量影响,如2期网改的十条10kv线路瓷瓶质量不合格,绝缘水平低,经常发生破裂和击穿事件,特别表现在丰李、双姜、商河等线路上,由于设备质量问题屡屡造成故障停电; 5、南部山区因地形限制,有些地段档距长,线路弧垂大遇大风天气容易引起相间短路;

6、外力破坏、车辆碰撞、取土、放风筝、放孔明灯、乱扔铁丝、含金属丝的包装袋,或其他施工影响供电线路,用户电力设施故障冲击等造成停电。

7、我公司年最大负荷54mw,最低5mw,年平均负荷为17mw,全县配变容量达到101.2mva,电网负荷峰谷差过大,总体配变负荷过轻。由于负荷轻,配变配置容量超前,线路送电和重合时励磁涌流过大,部分线路过流保护无法满足现有配变及负荷特性。故障跳闸后,变电所的重合闸动作成功率低,恢复送电困难,影响供电。 8、开关机构配合问题,如伏山站因为整体开关机构问题重合闸退出运行。

四、针对原因,采取措施,提高10kv配电网的供电可靠性。 (一) 设备上

1、 对线路进行绝缘化改造,提高线路绝缘水平

对供电条件恶劣,故障多的线路,列入整改计划。特别是争取上级资金扶持。对整改的线路由生技部、工程办现场勘查、研究分析改造方案,保证工作质量。

2、新进网的避雷器、瓷瓶等设备必须做好预防性试验,严防不合格的产品进网;

3、对线路中大档距的地方增加电杆或更换长横担,以减少大风引起的相间故障;

4、对10kv线路雷击跳闸事件,建议在雷害频发地段加装一定数量的线路分断开关(要充分利用线路原有的分断开关)和避雷器,