一、施工部署

为保证工程顺利进行,如期交付使用,我公司将本着“质量第一,科学规范,承诺守信,用户至上”的质量方针,选派技术素质高,管理科学的优秀项目经理部组织施工。采用先进的施工工艺和施工技术优化施工方案,严格按照国家技术规程组织施工,配备充足的机械设备,提高机械化施工程度,确保工期和工程质量。

2.1组织机构设置

因为本工程是市重点工程项目,为了加强项目的领导和管理,公司决定选派具有丰富施工经验,曾连续两次获得过省优秀项目经理的张青山担任本工程的项目经理。本项目经理具有国家一级项目经理资质证书。本工程项目经理部管理人员名单详见表《工程项目经理部主要组成人员》。

工程项目经理部主要组成人员

姓 名 xx xx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 性别 年龄 男 女 男 女 男 男 男 女 男 37 37 24 42 45 36 42 34 56 职 称 工程师 工程师 助 工 会计师 工程师 助 工 技 师 技 师 技 师 职 务 项 目 经 理 主任工程师 项目副经理 财 务 部 长 现 场 经 理 机械材料部长 木 工 工 长 钢 筋 工 长 质 安 员 备 注 国家一级项目经理 省优秀项目经理 xxx xxx xxx 男 男 男 22 34 42 资料员、试验员 材 料 员 保 卫

2.2各施工阶段工期安排

本工程总工期要求228天。根据公司的技术和管理水平,主要分部分项工程工期分配如下:

分部分项工程名称 占用时间 钢筋砼条形基础 20天 主体施工 50天 围护结构 48天 室内装饰施工 80天 室外粉刷施工 30天 2.3质量目标

本工程的质量目标确保省优,争创国家奖。 2.4安全文明施工目标

安全施工目标,杜绝重大安全事故,轻伤事故频率控制在10‰以下;文明施工目标,达到省级文明工地。

2.5服务目标

信守合同,认真协调与各有关方面的关系,接受业主和监理及质检站等有关部门对工程质量、工程进度、计划协调、现场管理监督。按合同的约束定期回访,做好服务工作。

2.6施工段划分及施工流向

a根据图书馆的特点将本工程划分为两个施工段:图书馆为一施工段;阶梯教室为一施工段。每段组织段内各工序之间进行流水作业。

b施工顺序:

基槽开挖→基础施工→土方回填→主体工程→门窗安装→屋面防水→室内装饰→室外装饰→楼地面工程→油漆刷白→零星工程。

工程施工中水平方向各施工段组织段内流水,同步进行。竖向各施工段在时空上交叉作业,各工序之间可交叉流水作业。内外装饰在主体结顶后开始施工,具体安排见施工网络计划图。

三、施工准备

3.1技术准备

a认真审查图纸,组织图纸会审。

b组织学习有关标准,规程及施工验收规范。

c提出各种材料半成品,成品,机具,设备等需用计划,组织配料翻样。 d各级技术人员做好技术交底。对工程的重要部分和重大施工总工组织编制分项工程的详细施工方案和工艺卡。

e对采用的新技术、新工艺组织施工人员进行培训,考核后上岗。 f与甲方办理有关技术资料的交接手续,做好定位、标高,高程控制点的测量和复核工作。

3.2现场准备 3.2.1平整场地

在基坑周围安装围栏,四周做排水沟,防止雨水流入基坑,周围场地根据室外地坪标高的要求,进行平整,对料场加以硬化。并根据平面布置图修

建临时办公用房和敷设临时水电管线。

3.2.2施工道路

根据施工总平面布置图布置,主干道宽不少于6M,路面压密实,上铺C20砼厚60mm,道路两侧设明沟排水。

3.2.3施工用电

a主要机械设备用电量:

砼输送泵 1台 90KW 闪光对焊机 1台 100×1=100KVA 500L搅拌机(砼) 2台 10×2=20KW 350L搅拌机(砂浆) 5台 10×5=50KW 3t升降机 2台 7.5×2=15KW 振捣器 15台 2×15=30KW 平板振动器 5台 2×5=10KW 蛙式打夯机 3台 3×3=9KW 电焊机 2台 20.5×2=41KVA 电渣压力焊机 1台 38×1=38KW 钢筋成型机 2台 3×2=6KW

钢筋切断机 2台 3×2=6KW b现场电动机额定功率累计:

p1=90+20+50+15+30+10+9+6+6=236KW c现场焊机额定功率累计:

p2=100+41+38=179KVA d照明用电容量累计: p3+p4=25KW e总用电量计算:

k1p1

P=1.1×(————+k2p2+k3p3) cosф

0.6×236

=1.1×(—————+0.6×179+25) 0.7 =368.15KVA

施工动力用电需380V电源,照明用电需单相220V电源,按上述计算可选用SL7-400/10型三相降压变压器。

3.2.4施工用水

a现场施工用水量:

Q1N1 k2 200×2100 1.5

q1=k1───×────=1.1×─────×─── T1t 8×3600 1×2 8×3600

=12L/s

b施工机械用水量:

k3 2

q2=k1ΣQ2N2────=1.1×(250+2×250)×───

8×3600 8×3600 =0.05L/s

c施工现场生活用水量:

P1N3K4 200×40×1.4

q3=─────=──────=0.19L/s t×8×3600 2×8×3600

d生活区生活用水量:

P2N4K5 200×100×2.5

q4=─────=───────=0.5L/s 24×3600 24×3600 e消防用量: q5=10L/s f总用水量:

Q=q1+q2+q3+q4=12+0.05+0.19+0.5=12L/s g总用水量大于消防用水量选用: