10.1.2 接地装置施工方法及技术要求
接地铁芯可采用面积为1㎡,横截面大于400㎜2的钢板。立埋后底端距离地表大于2.5m,电阻小于4Ω,重复接地电阻不大于10Ω,且接地体应埋在潮湿位置,如果土壤导电不良有必要在凹处买入氯化钠,然后灌水。塔身至接地极的接地线S≧35㎜2,2根及以上。接地线应与供电线路零线严格分开。塔身接地线不得采用保险丝或开关电缆芯线代替。 10.2、防雷及接地措施
遇到有雷暴雨预报时间,暂停塔吊司机作业。 根据现场情况,我部拟定以下防雷措施:
塔吊防雷接闪器采用针式接闪器,在塔吊最顶部焊接针式接闪器,针尖应高于塔顶1000mm。避雷针采用Φ20镀锌钢管磨尖,安装长度高于塔帽1m。
防雷接地极采用一字型接地体,由中间接地极引至塔吊防雷引下线部位。 防雷接地连接处应焊接饱满,焊接倍数应按规范规定要求,接地电阻≤1Ω。
塔吊电气重复接地应单独打一根L50×50×2500mm的镀锌角钢,引至塔吊专用接地装置,采用铜质编织软线连接,接地电阻≤6Ω。 保护接地与塔吊连接:在塔基底座上焊一只M12的螺栓,保护接地线一端固定在螺栓上,
一端固定在开关箱箱内保护接地端子板上。该线直径与塔吊进线同截面。
十一、塔吊安装与拆除 11.1 基本要求
1、塔机的安装、拆除队伍要有相应的、有效的专业资质证书,操作人员应持证上岗;并及时向项目部提供相关资料。
2、进场前,塔吊公司对进场塔吊部件进行检查,维修。
3、安装或拆除前,根据现场实际情况计划好场地的平面布置,安排好安装塔机所使用吊车的位置,塔机部件运输路线,并画好平面图。布置要以不影响现场交通,保留单位正常工作和生活为原则。
4、安装时安排专人现场监督,重点防止塔吊安装作业与楼体基础作业之间相互干扰。
5、确定专门操作人员,做到统一指挥,分工明确,各负其责。对主要施工人员进行交底。配备适当起重设备,配备安全专用工具、护具。检查塔机机件、部件情况,确保安全可靠。
6、塔吊安装前,与各塔吊公司技术人员确定各塔吊的工作高度,顶升时严格按塔机顶升作业要求顶升至规定高度。
7、塔机安装严格按照塔机说明书中拆装工艺进行塔机的安装作业。 8、四级风以上气候条件时不得进行塔机的安装作业。
9、塔吊安装时根据立塔高度,先安装高塔,顶升至预定高度后,再安装低塔;拆除时先拆低塔,后拆高塔,且随着拆塔,拆除防护墙,用好土分层回填夯实基坑。
十二、安全应急预案
12.1 成立应急救援指挥小组
3#、6#、8#、9#、10#楼住宅及地下室工程塔吊安全事故应急救援指挥小组,由施工单位项目经理、总监理工程师、安全监理工程师、安全员、各楼栋负责人等人员组成。
12.2 应急救援指挥小组职责及人员名单
组成方式 组长 人员配备 袁明 尹占华 联系电话 158 9010 5646 139 3806 8879 136 0861 0018 151 3824 0488 156 3944 0008 182 1175 5999 130 3390 5699 185 3976 1118 137 0387 8978 副组长 梁滨 姜新泡 刘新生 倪松 组员 姜新安 姜太山 王亚军
1、指挥领导小组负责本单位预案的制定、修订。
2、组建应急救援专业队伍,并组织实施演练。
3、检查督促做好重大事故的预案措施的应急救援的各项准备工作。 4、发生重大事故时由指挥部发布和解除应急救援命令的信号。 5、组织指挥救援队伍实施救援行动。
6、向上级汇报和向友邻单位通报情况,必要时向有关单位发出救援请求。 12.3 安全事故应急救援措施 12.3.1 急救资源准备
应急物资是应急救援的重要保障,本应急预案的物资准备主要有以下: 1、氧气瓶、乙炔瓶、气割设备一套; 2、急救箱3个; 3、手电20个; 4、对讲机20个;
12.3.2 塔吊在作业时相撞,造成塔吊倒塌的应急预案
1、及时通知:当塔吊在作业时相撞造成塔吊倒塌,在现场的项目管理人员要立即向应急救援指挥小组组长汇报险情。组长立即召集抢救指挥组其他成员,抢救、救护、防护组成员携带着各自的抢险工具,赶赴出事现场。
2、抢救组到达出事地点,在组长指挥下分头进行工作。
①首先抢救组和所在单位项目经理一起查明险情,确定是否还有危险
源。如碰断的高、低压电线是否带电;塔吊构件、其它构件是否有继续倒塌的危险;人员伤亡情况;商定抢救方案后组织实施。
②防护组负责把出事地点附近的作业人员疏散到安全地带,并进行警戒,不准闲人靠近,对外注意礼貌用语。
③工地值班电工负责切断有危险的低压电气线路的电源。如果在夜间,接通要的照明灯光。
④抢险组在排除继续倒塌或触电危险的情况下,立即救护伤员:边联系救护车,边及时进行止血包扎,用担架将伤员抬到车上送往医院。 ⑤对变形塔吊的拆卸、修复工作应请塔吊厂家来人指导下进行。 ⑥塔吊事故应急抢险完毕后,应急小组全体同志进行事故调查,找出事故原因、责任人以及制订防止再次发生类似的整改措施。 3、通讯
项目部必须将110、120、119、项目部应急领导小组成员的手机号码、企业应急领导组织成员手机号码、当地安全监督部门电话号码,现场管理人员、工地抢险指挥人员及安全员应熟知这些号码。 4、警戒与治安
安全保卫小组在事故现场周围建立警戒区域实施交通管制,维护现场治安秩序。