度及安全高度余量,确保吊装钢筋、模板、脚手架等物料进行水平运输期间,物料不同结构及脚手架等较高实体发生碰撞。 6.3 塔吊与现场周边建筑及设施的防碰撞措施
在实际施工过程中,要密切关注现场以外的情况,塔吊初次顶升要超过塔吊幅度范围内的建筑物、树木等实体结构2米以上。
附近配电盘上搭设防护棚并设置防护或警示牌,注意避让,尤其是地泵车,必须按照相关规定保持在一定距离以上。
七、群塔作业中必须注意的原则 7.1 群塔交叉作业技术保证措施
本工程内共有5台塔吊,属群塔交叉作业,为保证群塔交叉作业安全运行,拟采取以下措施来保证:
○1低塔让高塔:低塔在转臂前应先观察高塔运行情况再进行作业; ○2后塔让先塔:在塔机起重臂作业交叉区域内运行时,后进入该区域塔吊应避让已在该区域作业的塔吊;
○3动塔让静塔:在塔机起重臂作业交叉区域内运行时,需运转的塔机应避让处于静止状态的塔吊;
○4轻车让重车:两塔或群塔同时运转时,空载塔机应主动避让负载塔机; 7.2 防止停电的技术措施
塔吊一旦临时停电,可能会造成重物砸落的后果,为防止突然停电带来
的后果,将采取如下措施进行预防:
1、 每台塔吊用电使用单独回路,直接从配电箱内单独接线形成单独回路,防止其与其他设备共用线路造成其他设备跳闸而影响塔吊。
2、 塔吊使用回路的各种电线、漏保、开关等一律采用优等全新产品,防止其因为线路或设备老化而造成突然断电。
3、 所有塔吊全部安装临时设备用电池,一旦停电塔吊可自行启动临时电源制动。
7.3 防止群塔作业相碰撞措施
7.3.1 本工程共布置5台塔吊,根据平面布置图所示,该部分塔吊安装高差应不少于2.8m,并应在运转过程中保证互相交叉塔吊之间的高差。
7.3.2 依据塔机性能:塔机必须对塔机回转限制器进行限位,限制回转半径和回转速度,防止起重臂与建筑物相碰撞,并经常检查限位的灵敏可靠程度。(1#塔吊初装时)
7.3.3 夜间作业:塔机的警示灯要保持是亮点(起重臂前端.塔顶和平衡臂尾端三处)为了防范两塔机相碰撞,严格工程材料的吊物分部堆放,防止交叉作业。保证相邻两塔或群塔始终保持6米以上的垂直安全距离等。
7.3.4 根据塔吊平面布置图显示,本工程5个塔吊回转半径相互重叠,必须通过对各栋楼施工进度计划的安排以及各塔吊顶升计划的要求来满足
群塔施工的安全要求。
1、回转限位设置
1)、3#楼塔吊,必须考虑与6#楼塔吊回转半径重叠,对其进行角度限位设置,设置回转报警及回转机械止档,并取消回转高速档。
2)、6#楼塔吊,必须考虑与8#楼塔吊回转半径重叠,对其进行严格的角度限位,设置回转报警及回转机械止档,并取消回转高速档。
3)、8#楼塔吊,必须考虑与9#楼塔吊回转半径重叠,对其采取回转限位报警及回转机械止档,取消高速回转档。
4)、9#楼塔吊,必须考虑与10#楼塔吊回转半径重叠,对其采取回转限位报警及回转机械止档,取消高速回转档。
2、塔吊顶升加节设置
3#楼塔吊始终需保持高于6#楼塔吊2.5m*2以上,8#楼塔吊始终需保持高于6#楼塔吊2.5m*2以上,8#楼塔吊始终需保持高于9#楼塔吊2.5m*2以上,10#楼塔吊始终需保持高于9#楼塔吊2.2m*2以上。并且要求随着结构物升高时,塔机高度必须在有限的自由高度和顶升高度中调整,确保同步升高和下降,确保群塔相互间垂直距离的统一协调。低塔升塔时,高塔应制动,吊钩收回。
八、安全技术措施
8.1 进入现场必须戴好安全帽,需要在2米以上高空作业时,应按规定系好安全带。
8.2 在安装作业中,选用的绳卡,卸扣必须符合规定,并事先检查。 8.3 临时码放塔机机件时,应注意地面情况,并用木方将不稳妥部件垫实。
8.4 松动螺丝和退出销轴时应用板手等专用工具,严禁用手指探摸销孔。
8.5 施工作业前根据塔机顶升作业要求,严格认真的检查塔机相应机件是否完整、安全、有效。
8.6 尚未顶升到位的高塔,需用地锚对塔吊大臂进行临时固定。 8.7 塔吊使用前作好防雷接地,钢钎布置共三根,间距5m,保证接地电阻小于4Ω。 九、安全管理措施
9.1 塔吊安全运行组织机构
根据本工程施工楼栋多,因此针对塔吊作业特别设立群塔作业领导小组。
组长:赵新伟(工程部经理)
职责:负责塔机运行和工程进度的总协调与塔机顶升的审批。 副组长:尹占华(总监)、袁明(项目经理)
职责:负责群塔作业方案、工程进度、塔机安装、顶升、拆除、运行
的监督。
组员:梁滨(安全监理工程师)、各楼栋负责人(3#楼刘新生;6#楼倪松;8#楼姜新安;9#楼姜太山;10#楼王亚军)、姜新泡(安全员)
职责:具体落实群塔作业方案和塔机安装、顶升、拆除、运行安全措施。
9.2 塔吊安全运行各单位岗位职责 9.2.1 业主方职责:
1、业主方对塔吊施工运行全过程中的安全作业负责全面领导责任。 2、协调、制定防止塔式起重机群塔交叉作业的安全措施方案。 3、组织以业主方为组长,监理为副组长、施工单位各楼号负责人为成员的管理小组,开展群塔交叉作业监督管理职能,落实安全责任,使管理工作有序进行。
4、每次起重机械的安装加节、拆卸、附着,核定安装高度,必须以书面“塔吊安装/拆卸申请表”,报监理、甲方审核方可进入下道程序。
5、因施工单位进度发生变化,原核定安装高度起变化,所需加节还需从新报专家组认可,并履行相应手续(不得擅自加节)。
6、每次升节、附墙需以书面报告或验收单(安装负责人、项目负责人、项目安全员、监理、业主方共同签字确认方可进行下道工序)。
多塔作业防碰撞安全专项施工方案--专家论证过38111