丰储街32号地块建设项目1#、2#楼 基础工程施工方案 的钢筋之间钢筋马镫采用型钢支架,具体做法如下图,绑扎底层钢筋时,注意上层钢筋的定位及安装。钢筋接头位置:底筋在跨中1/3内,上筋在墙柱支座处。
4.2.6.3剪力墙钢筋施工
施工顺序:
定位放线暗柱主筋暗柱箍筋剪力墙竖向钢筋塑料垫块固定S型拉钩剪力墙水平钢筋定位梯子筋 施工方法:为保证墙体双层钢筋横平竖直,间距均匀正确,采用梯子筋限位。为保证墙体的厚度,对拉螺杆处增加短钢筋内撑,短钢筋两端平整,刷上防锈漆。在墙筋绑扎完毕后,校正门窗洞口节点的主筋位置以保证保护层的厚度。墙体钢筋搭接接头绑扣不少于3道,绑丝扣应朝内。
限位钢筋竖向钢筋保护层厚度墙厚竖向钢筋上部限位限位钢筋竖向钢筋横向钢筋限位顶模钢筋墙厚水平钢筋竖向钢筋中下部限位墙厚
墙体限位钢筋及构造示意图
4.2.6.4柱钢筋绑扎施工
施工顺序:
定位放线竖柱筋套箍筋连接柱筋塑料垫块固定绑扎钢筋放定位筋画箍筋间距
施工方法:用粉笔划好箍筋间距,箍筋面与主筋垂直绑扎,并保证箍筋弯钩在柱上四角相间布置。为防止柱筋在浇筑混凝土时偏位,在柱筋根部以及上、中、下部增设钢筋定位卡。柱(墙)钢筋接头按照50%错开相应距离;柱(梁)箍筋绑扎时开口方向间隔错开。其中框架柱及暗柱接头分别留置在距板面上500mm
21
丰储街32号地块建设项目1#、2#楼 基础工程施工方案 和900mm处。同时按照建筑图中的隔墙位置,沿高度每隔500mm预留2φ6拉接筋。
柱截面-钢筋保护层柱纵筋间距用 18钢筋焊成井字架柱纵筋间距柱截面-钢筋保护层 柱筋定位示意图柱筋定位示意图 柱剪力墙两道箍筋(二道水平筋)φ18钢筋斜撑三道箍筋(三道水平筋) 柱、剪力墙插筋图墙、柱插筋图 4.2.6.5梁、板钢筋施工
施工顺序:
主梁主筋放梁定位箍筋主梁箍筋绑扎次梁柱筋定位板钢筋位置线垫块固定次梁箍筋绑扎放梁定位箍筋板底钢筋绑扎放板底钢筋垫块板面钢筋绑扎放板面钢筋绑扎 施工方法:先在梁四角主筋上画箍筋分隔线,对接头进行连接,将四角主筋穿上箍筋,按分隔线绑扎牢固,然后绑扎其它钢筋。梁纵向受力钢筋出现双层或
22
丰储街32号地块建设项目1#、2#楼 基础工程施工方案 多层排列时,两排钢筋之间垫以同直径的短钢筋。加密区长度及箍筋间距均应符合设计和规范要求,梁端第一道箍筋设置在距柱节点边缘50mm。梁板钢筋接头底筋在墙柱支座处,上筋在跨中1/3净跨范围内,主次梁相交时,主梁筋在下、次梁筋在上。先在模板上弹出钢筋分隔线和预留孔洞位置线,按线绑扎底层钢筋。单向板分布筋除外围两根筋相交点全部绑扎外,其余各点可交错绑扎,双向板相交点必须全部绑扎。板上部负弯矩筋拉通线绑扎。双层钢筋网片之间加铁马凳,呈梅花状布置。 板钢筋次梁钢筋主梁钢筋梁筋保护层塑料卡6@1000处 板梁钢筋绑扎示意图 4.2.6.6构造柱钢筋施工: 梁筋保护层塑料卡安放示意图根据建筑图中的隔墙位置,按结构设计总说明的要求做好构造柱插筋的预埋工作。混凝土施工前用彩条布包裹牢固,以防钢筋污染,混凝土施工完后做好保护。 4.2.6.7预埋线盒 在结构开始施工之前,土建施工单位应会同机电安装、外幕墙等部门着手进行预留预埋的统计工作,并编制详细的作业指导书指导施工。 4.2.7成品保护 混凝土浇筑之前,采用600mm宽彩条布对墙柱竖向钢筋进行保护,防止钢筋被混凝土污染。柱墙拆模后用塑料护角条对柱墙混凝土及突出板面的框架梁角部进行成品保护。 4.2.8.控制要点 作为电气接地引下线的竖向钢筋必须标识清楚,焊接不但要满足导电要求,更要符合钢筋焊接质量要求。
在对所有竖向钢筋接头按规范检验合格并做好标识后方可开始绑扎,绑扎时要求所有受力筋与箍筋或水平筋绑牢,柱子角部主筋与角部箍筋绑牢。楼板负弯矩筋弯钩必须向下,不得平躺或朝上方向。
23
丰储街32号地块建设项目1#、2#楼 基础工程施工方案 保证拉结筋埋设数量及位置准确,以满足结构抗震设防要求。
按照结构设计总说明中所规定的布筋原则及规范进行钢筋施工,确保钢筋工程的施工质量,为工程的结构安全奠定基础。
5.混凝土施工
5.1工艺要求
5.1.1工艺流程:
木模湿润→铺设架路→混凝土搅拌→垂直运输→混凝土入模→机械捣固→人工表面抹平→养护8天(屋面抗渗砼15天)。
5.1.2、操作要求:
5.1.2.1、应提前做好配合比,并根据砂、石实际含水率调整成施工配合比。现场搅拌的砼应将材料过磅正确后搅拌。
5.1.2.2、首次使用的砼配合比应进行开盘鉴定。商品砼应有厂内制作的试块和现场抽检制作的试块。
5.1.2.3、砼试块的留置应按施工规范的规定进行,抽取试样应有监理(建设)单位人员的见证。
5.1.2.4、拌制砼应采用饮用水,当采用其他水源时,水质应符合国家现行标准的规定。
5.1.2.5、砼运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过砼的初凝时间,同一施工段应连续浇筑。
5.1.2.6、砼的施工缝应设置在结构受剪力较小的部位,楼梯的施工缝应设置在第三个踏步处(即梯负弯矩筋的末端)。
5.1.2.7、墙体的抗震构造柱不得与框架结构同时浇筑,应待砖墙砌筑完成后方可进行浇灌;并采用柔性连接。
5.1.2.8、砼应在浇筑完成后的12小时以内对砼加以覆盖和浇水,浇水次数应能保持砼处于湿润状态。
5.1.2.9、对于普通水泥拌制的砼养护时间不得少于7天,对有抗渗要求的屋面砼其养护时间不得少于14天。
5.1.2.10、砼强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装柱筋、柱模和堆放材料等活动。
5.1.2.11、在板面铺设水平运输架路时,架路的下方应先铺上一层彩条塑料布,以保证架路下干净。
5.1.2.12、对砼出现的一般缺陷,可由公司内部按技术处理方案进行处理,并重新检查验收。
5.1.2.13、对砼出现的严重缺陷,应经监理(建设)单位认可的处理方案进行处理,并重新验收。
5.1.2.14、对尺寸超过允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位,应经监理(建设)单位认可的处理方案进行处理,对经处理的部位应重新检查验收。
5.1.2.15、为保证板面的标高和平整,除了对四周模板内侧弹上水平控制和柱筋上标注水平点外,尚应设置移动灰饼。
5.1.3、允许偏差:
实 测 允 许 偏 差 表(mm)
24
丰储街32号地块建设项目1#、2#楼 基础工程施工方案 序 号 1 项 目 基 础 柱、墙、梁 层 高 全 高 基 础 柱、墙、梁 每 层 国家标准允许偏差值 单层、多层 10 7 ±9 ±25 +13、-8 +7、-4 4 15 7 高层框架 10 5 ±5 ±25 +13、-8 ±4 4 25 7 企业标准允许偏差值 单层、多层 高层框架 10 7 ±9 ±25 +13、-8 +7、-4 4 15 7 10 5 ±5 ±25 +13、-8 ±4 4 25 7 轴 线 位 移 2 标 高 3 截 面 尺 寸 4 5 柱、墙垂直度 全 高 表 面 平 整 度 5.2施工方案 5.2.1底板混凝土
5.2.1、填写砼浇筑申请单,明确砼浇筑部位、强度、时间,现场跟踪技术员。
5.2.2、浇筑部位冲洗干净、湿润,浇筑人员到场,砼提供方明确砼的强度等级、数量,浇筑方式、时间,试块的留置数量。
5.2.3、砼浇筑施工人员、设备、机械配置完善,设备机械安全装置符合安全施工标准。施工人员清楚技术交底、安全交底内容,防护用具齐备。
5.2.4、按浇筑方案紧张有序的施工。
5.2.4.1底板采用C 35抗渗混凝土,抗渗等级为P6。底板厚度为1200 mm,为保证基础底板混凝土的施工质量,该部分底板混凝土施工时提高施工技术标准技术要求进行施工。
5.2.4.2原材料:
采用商品砼浇筑。控制进场砼的配合比及标号,以防出错。
5.2.4.3按底板混凝土强度等级、抗渗等级要求,提前做好混凝土试配申请,做好混凝土配合比的优选工作。
5.2.4.4采用商品混凝土,搅拌车运输,泵送入模。
5.2.4.5为满足地下结构防渗要求,基础底板同地下室外墙下部0.30m高墙体一起连续浇筑。
5.2.4.6混凝土底板浇筑时,采用斜面分层法,从两端开始分块浇筑,循序渐进,分层浇捣,一次成型。
25