精品好文档,推荐学习交流
6、质量标准 (1) 保证项目;
① 钢筋的品种和质量,必须符合设计要求和有关标准的规定。
注:进口钢筋需先经过化学成分检验和焊接试验,符合有关规定后方可焊接。检验方
法;检查出厂质量证明书和试验报告单。
② 钢筋的规格,焊接接头的位置,同一区段内有接头钢筋面积的百分比,必
须符合
设计要求和施工规范的规定。 检验方法:观察或尺量检查。
③ 电渣压力焊接头的力学性能检验必须合格。力学性能检验时,从每批接头中随机
切取3个接头作拉伸试验。
1)、在一般构筑物中,以300个同钢筋级别接头作为一批。
2)、在现浇钢筋混凝土多层结果中,以每一楼层或施工区段的同级别钢筋接头
作为一
批,不足300个接头作为一批。 检验方法:检查焊接试件试验报告中。
(2)、基本项目:钢筋电渣压力焊接头应每个进行外观检查,结果应符合下列
要求:
① 焊包较均匀,突出部分最少高出钢筋表面4mm。 ② 电极与钢筋接触处,无明显的烧伤缺陷。 ③ 接头处的弯折角不大于4°。
④ 接头处的轴线偏移应不超过0.1陪钢筋直径,同时不大于2mm。外观检查不合格的
接头应切除重焊、或采取补救措施。 检验方法:目测或量测。
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢170
精品好文档,推荐学习交流
7、成品保护
接头焊毕,应停歇20~30s后才能卸下夹具,以免接头弯折。 8、应注意的质量问题
(1)、在钢筋电渣压力焊生产中,应重视焊接全过程中的任何一个环节。接头
部位应
清除干净;钢筋安装应上下同心;夹具紧固,严防晃动;引弧过程,力求可
靠;电弧
过程,延时充分,电渣过程,短而稳定;挤压过程,压力适当。若出现异常现
象。及 时清除。
(2)、电渣压力焊可在负温条件下进行,但当环境温度低于-20℃时则不宜进行施焊。
雨天、雪天不宜进行施焊,必须施焊时,应采取有效的遮蔽措施。焊后冷却的接头,应避免碰到冰雪。 9、质量记录
本工艺标准应具备以下质量记录。 (1)、钢筋出厂质量证明书或试验报告单。 (2)、焊剂合格证。
(3)、钢筋机械性能复试报告。 (七) 钢筋闪光对焊 1.范围
本工艺适用对于工程中热轧钢钢筋的连续闪光焊、预热闪光焊、闪光一预热闪光焊。 2.施工准备
(1)、材料及主要机具:
① 钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及时试报告
单。进口
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢170
精品好文档,推荐学习交流
钢筋还应有化学复试单,其化学成分应满足焊接要求,并应有可焊性试验。 ② 主要机具:对焊机及配套的对焊平台、防护深色眼睛、电焊手套、绝缘
鞋、钢筋
切断机、空压机、水源、除锈机或钢丝刷、冷拉调直作业线。 (2)、作业条件:
① 焊工必须持有有效的考试合格证。
② 对焊机及配套装置、冷却水、压缩空气等应符合要求。
③ 电源应符合要求,当电源电压下降大于5%,小于8%时,应采取适 当提高焊接变压器级数的措施;大于8%时,不得进行焊接。
④ 作业场地应有安全防护设施,防火和必要的通风措施,防止发生烧伤、触
电及火 灾等事故。
⑤ 熟悉料单,能清接头位置,做好技术交底。
3、焊接工艺方法选择:当钢筋直径较小,钢筋级别较底,可采用连续闪光焊。
采用连
续闪光焊所能焊接所能焊接的最大钢筋直径应符合规定。当钢筋直径较大,端
面较平
整,宜采用预热闪光焊;当端面不够平整,则应采用闪光一预热闪光焊。 Ⅳ级钢筋焊接时,无论直径大小,均应采取预热闪光焊或闪光一预热闪光焊工艺。
4、参数选择:闪光对焊时,应合理选择调伸长度、烧化留量、顶锻留量以及变压
器级数等焊接参数。连接闪光焊的留量。
5、源、对焊机及对焊平台、地下铺放的绝缘橡胶垫、冷却水压缩空气等,一切必须
处于安全可靠的状态。
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢170
精品好文档,推荐学习交流
6、焊、做班前试件;在每班正式焊接前,应按选择的焊接参数焊接6个试件,其中3个做拉力试验,3个做冷弯试验。经试验合格后,方可按确定的焊接参数成批生产。
(1)、保证焊接接头位置和操作要求:
① 焊接前和施焊过程中,应检查和调整电极位置,拧紧夹具丝杆。钢筋在电
极内必
须夹紧、电极钳口变形应立即调换和修理。
② 钢筋端头如起弯或成“马蹄”形则不得焊接,必须煨直或切除。 ③ 钢筋端头120mm范围内的铁锈、油污、必须清除干净。 ④ 焊接过程中,粘附在电极上的氧化铁要随时清除干净。
⑤ 接近焊接接头区段应有适当均匀的粗塑性变形,端面不应氧化。 ⑥焊接后稍冷却才能送开电极钳口,取出钢筋时必须平稳,以免接头弯折。 7、质量检查:在钢筋对焊生产中,焊工应认真进行自检,若发现偏心、弯折、烧伤、
裂缝等缺陷,应切除接头重焊,并查找远原因,及时消除。 8、质量标准 (1)、保证项目:
① 钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准的规定。注:进口钢筋需先经过
化学成分检验和焊接试验,符合有关规定后方可焊接。检验方法:检查出厂证明书和试验报告单。
② 钢筋的规格、焊接接头的位置、同一截面内接头的百分比,必须符合设计要求和施工规范的规定。 检验方法:观察或尺量检查。
③ 对焊接头的力学性能检验必须合格。
力学性能检验时,应从每批接头中随机切取6个 试件,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验。
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢170
精品好文档,推荐学习交流
在同一台班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头作为一批。若同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算。若累计仍不足300个接头,则应按一批计算。 检验方法:检查焊接试件试验报告单。 (2)、基本项目:
钢筋闪光对焊接头外观检查结果,应符合下列要求: ① 接头部位不得有横向裂纹。
② 与电极接触处的钢筋表面不得有明显烧伤,Ⅳ级钢筋焊接时不得有烧伤。 检验方法:观察检查。 (3)、允许偏差项目: ① 接头处的弯折角不大于4°。
② 接头处的轴线偏移,不大于0.1陪钢筋直径,同时不大于2mm. 检验方法:目测或量测。 8、成品保护
焊接后稍冷却才能送开电极钳口,取出钢筋时必须平稳。以免接头弯折。 9、应注意的质量问题
(1)、 在钢筋对焊生产中,应重视焊接全过程的任何一个环节,以确保焊接
质量,
若出现异常现象,查找原因,及时消除。
(2)、冷拉钢筋的焊接应在冷拉之前进行。冷拉过程中,若在接头部位发生断
裂时,
可在切除热影响区(离焊缝中心约为0.7陪钢筋直径后再铪再拉,但不得多于
两次。
同时,其冷拉工艺与要求应符合《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定。 10、质量记录
本工艺标准应具备以下质量记录:
(1)、钢筋出厂质量证明书或试验报告单。
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢170