好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

断路器保护全部检验作业指导书 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

编号:Q/×××

变电站线

RCS-921断路器保护全部检验作业指导书

(试行)

作业负责人:

作业日期 年 月 日 时至 年 月 日 时

华北电网有限公司前 言

为进一步加强京津唐电网继电保护校验工作的规范性、标准化,强化继电保护现场安全管理,决定编制本作业指导书。通过作业指导书,把继电保护现场工作做实、做细并进行优化,使现场工作可控、在控,以减少现场工作发生失误的概率,从而有力地保证电网的稳定运行。

此次编写工作,由华北电力调度局统一组织,由华北电力科学研究院及京津唐电网各供电单位参加。

在编写格式和规则上以《电力企业标准编制规则》(DL/T800-2001)为基础,并参照国家电网公司下发的标准化作业指导书(范本)。

本作业指导书的附录A、附录B及附录C、分别为保护装臵的主要技术参数、试验报告及现场工作安全技术措施,是本作业指导书不可分割的部分,具有与本指导书相同的效力。

本作业指导书由华北电网有限公司提出,由京津唐电网继电保护作业指导书编写工作组负责编写。本作业指导书由华北电力调度局负责解释。 本作业指导书起草人:刘宇、郝建勋。 本作业指导书审核人:刘继平。 本作业指导书自发布之日起执行。

1

范围

1.1本作业指导书适用于RCS-921断路器保护装臵的检验作业。

1.2作业目的是对RCS-921断路器保护装臵运行过程中的周期性全部检验。

2

引用文件

下列标准及技术资料所包含的条文,通过在本作业指导书中的引用,而构成为本作业指导书的条文。本作业指导书出版时,所有版本均为有效。所有标准及技术资料都会被修订,使用本作业指导书的各方应探讨使用下列标准及技术资料最新版本的可能性。 2.1 DL 408-91《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 2.2 GB 7261-2001《继电器及继电保护装臵基本试验方法》 2.3 GB 14285-93《继电保护和安全自动装臵技术规程》 2.4 GB/T 15145-2001《微机线路保护装臵通用技术条件》 2.5 DL 478-2001《静态继电保护及安全自动装臵通用技术条件》 2.6 DL/T 559-94 220--500kV《电网继电保护装臵运行整定规程》 2.7 DL/T 624-1997《继电保护微机型试验装臵技术条件》

3

修前准备 准备工作安排

序号 1 内容 检修工作前结合一次设备停电计划,提前3到5天做好检修摸底工作。各单位根据具体情况在检修工作前提交相关停役申请 开工前一周,向有关部门上报本次工作的材料计划 根据本次校验的项目,全体工作人员应认真学习作业指导书,熟悉作业内容、进度要求、作业标准、安全注意事项 开工前一天,准备好所需仪器仪表、工器具、最新整定单、相关材料、备品备件、相关图纸、上一次试验报告、本次需要改进的项目及相关技术资料 根据现场工作时间和工作内容落实工作票 标准 摸底工作包括检查设备状况、反措计划的执行情况及设备的缺陷 要求所有工作人员都明确本次校验工作的作业内容、进度要求、作业标准及安全注意事项 仪器仪表、工器具、备品备件应试验合格,满足本次施工的要求,材料应齐全,图纸及资料应附合现场实际情况 工作票应填写正确,并按《国家电网公司电力安全工作规程》相关部分执行 责任人 备 注 3.1 √ 2 3 3.2 √ 4 5 人员要求 序号 内容 1 现场工作人员应身体健康、精神状态良好 工作人员必须具备必要的电气知识,掌握本专业作业技能;工作负责人必须持有本专业相关职业资格证书2 并经批准上岗 责任人 备 注 3.3 3.4

3 4 全体人员必须熟悉《国家电网公司电力安全工作规程》的相关知识,并经考试合格 本套保护检验作业至少需要检验作业人员2人。其中工作负责人宜由从事专业工作三年以上的人员担任,作业参加人由从事专业工作半年以上的人员担任。 备品备件

序号 名称 1 电源插件 规格 单位 块 数量 1 备注 √ 工器具

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 名称 专用转接插板 组合工具 电缆盘(带漏电保安器) 计算器 兆欧表 微机型继电保护测试仪 (含笔记本电脑) 钳形相位表 试验接线 数字万用表 模拟断路器操作箱 规格/编号 220V/380V/10A 函数型 1000V 微机型 100V/400V 四位半 单位 块 套 盘 个 块 台 块 套 块 台 数量 2 1 1 1 各1 1 1 1 1 2 备注 在有效期内 在有效期内 在有效期内 推荐使用 √ 3.5 3.6

材料

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 名称 绝缘胶布 中性笔 口罩 手套 防静电环 电子仪器清洁剂 独股塑铜线 微型吸尘器 规格 / / / 1.5mm 2.5mm 单位 卷 支 只 付 只 罐 盘 台 数量 1 1 3 3 1 1 各1 1 备注 √ 危险点分析

√ 3.7 √ 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 内 容 现场安全技术措施及图纸如有错误,可能造成做安全技术措施时误跳运行设备 拆动二次接线如拆端子外侧接线,有可能造成二次交、直流电压回路短路、接地,联跳回路误跳运行设备 带电插拔插件,易造成集成块损坏 频繁插拔插件,易造成插件接插头松动 拆动二次回路接线时,易发生遗漏及误恢复事故 保护室内使用无线通讯设备,易造成保护不正确动作 断路器失灵可能启动母差、启动远跳,及误跳运行断路器 中间断路器可能存在沟通运行断路器三跳回路 漏拆联跳接线或漏取压板,易造成误跳运行设备 电流回路开路或失去接地点,易引起人员伤亡及设备损坏 表计量程选择不当或用低内阻电压表测量联跳回路,易造成误跳运行设备 安全措施

序号 1 2 3 4 内 容 按工作票检查一次设备运行情况和措施 按工作票检查被试保护屏上的运行设备所做措施 检查本屏所有保护屏上压板在退出位臵 按照措施票做相关回路措施,具体措施见附录C:安全措施票 3.8 人员分工 √ 4

序号 1 作业项目 RCS-921断路器保护全部检验 检修负责人 作业人员 RCS-921断路器保护全部校验流程图 日期: 修前准备 负责人签字: 日期: 日期: 工作负责人向工作班成员交底 日期: 日期: 根据现场安全技术措施完成安措 日期: 发电前准备 日期: 工作许可 日期: 绝缘检查 装臵总体检日期: 查 日期: 整组传动试验 开出量检查 开关传动试验 模拟量输入检查 开入量输入检查 工作终结 A) 5 作业程序和作业标准(试验记录见附录5.1 开工 √ 序号 内容 1 工作负责人会同工作许可人检查工作票上所列安全措施是否正确完备,经现场核查无误后,与工作许可人办理工作票许可手续 开工前工作负责人检查所有工作人员是否正确使用劳保用品,并由工作负责人带领进入作业现场并在工作现场向所有工作人员详细 2 交待作业任务、安全措施和安全注意事项、设备状态及人员分工,全体工作人员应明确作业范围、进度要求等内容,并在到位人员签字栏内分别签名 根据“现场工作安全技术措施”(见附录C)的要求,完成安全技术措施并逐项打上已执行的标记,把保护屏上各压板及小开关原始 3 位臵记录在“现场工作安全技术措施”上,在作好安全措施工作后,方可开工 5.2 √ 5.3 √ 到位人员签字 检修电源的使用

序号 1 2 内容 检修电源接取位臵 接取电源时的注意事项 标准及注意事项 从专用检修电源箱接取;检修电源必须接至检修电源箱的相关电源接线端子,且在工作现场电源引入处配臵有明显断开点的刀闸和漏电保安器 接取电源前应先验电,用万用表确认电源电压等级和电源类型无误后,先接刀闸处,再接电源侧; 责任人签字 检修内容和工艺标准

序号 检验项目 检验内容及检验方法 注意事项 检修结果 责任人签字 1 外观检查 2 2.1 2.2 2.3 3 4 5 绝缘检查 交流电流回路对地 测直流回路对地绝缘 测跳闸回路对地绝缘 定值核对、检查 装臵键盘操作检查及软件版本号检查 模拟量输入检查 1.检查装臵内外部是否清洁无积尘;清扫电路板及盘内端子排上的灰尘; 2.检查装臵小开关、按钮是否良好;显示屏是否清晰,文字清楚; 检查前应先断开交流电压3.检查各插件印刷电路板是否有损伤或变形,连线是否连接好; 回路,后关闭直流电源 4.检查各插件上元件是否焊接良好,芯片是否插紧; 5.检查各插件上变换器、继电器是否固定好,有无松动; 6.后板配线连接及压板连线是否良好 用1000V摇表摇测,要求大于1MΩ 摇测时应通知有关人员暂时停止在回路上的一切工用1000V摇表摇测,要求大于1MΩ 作,断开直流电源,拆开回用1000V摇表摇测,要求大于1MΩ 路接地点,拔出所有插件 能正确输入和修改整定值,在直流电源失电后,不丢失或改变原 定值,定值核对正确 版本应符合要求,键盘及液检查软件版本、CRC码、程序生成时间及键盘、液晶显示屏功能 晶显示完好 在试验过程中,如果交流量

断路器保护全部检验作业指导书 - 图文

编号:Q/×××变电站线RCS-921断路器保护全部检验作业指导书(试行)作业负责人:作业日期年月日时至年月日时华北电网有限公司前言为进一步加强京津唐电网继电保护校验工作的规范性、标准化,强化继电保护现场安全管理,决定编制本作业指导书。通过作业指导书,把继电保
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6q1fx3cu1u0zdc523xwm17c19373fh00gpk
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享