ARD电梯应急平层装置
接线说明
安装智能人性化,国际最好使用最易安装的电梯应急平层装置, 只接八根线,初中生即可看图安装 一、电梯有门锁继电器或楼层继电器安装接线图;
二、电梯无门锁继电器或楼层继电器,平层信号为高电平安装接线图;
三、电梯无门锁继电器或楼层继电器,平层信号为低电平安装接线图;
※ 电池输入的端子台端子BAT+BAT-只有外接电池式ARD才使用,内建电池式ARD则否。
四、安装步骤:
1、
关闭电梯控制柜总开关电源;
2、 将控制柜上R/S/T 3根电源线拆下;对应接在停电柜R/S/T输入端;
停电柜R/S/T输出端引出三根电源线对应接到控制柜上R/S/T接线端,线径
≥6mm2;
4、 ARD接线部位须穿线管或走线槽。 5、 R、S、T接线必须紧固并可靠。 6、 ARD须与电梯控制柜地线串联。
7、 控制柜有门锁继电器,V+与SD接门锁继电器NC点,SD1与V-短接,线径≥
0.75mm2;
8、 控制柜没有门锁接触器时,将SD+/SD-接控制柜平层信号及控制柜COM端; 9、 设置停机也可取光幕信号,如光幕信号是NO须接ARD主板上CN7端子接光幕
信号串联在COM与NO端上,确保电梯在返平层后光幕动作不能关门,等到来市电后自动恢复。
10、 如在ARD供电过程中相序继电器会保护(由于ARD供电可能波形不是很正)
时须在ARD接线端上取COM与NO点并联在相序继电器的安全回路上,等待来市电自动恢复正常。
11、 如果运行接触器线圈电是AC220V ,须接ARD上的N线。
12、 如市电停电后需要给轿厢照明及通风设备220V电须接上N线。 13、 开、关机时间延迟时间由主板上SW1设定,请参阅附表,
13.1、如变频器停电后放电慢,可以延长停电平层装置开机供电时间,最长等待时间30秒;如放电快,则缩短开机等待时间,最短时间5秒;
13.2、如需要电梯平层后延迟关机,可以延长停电平层装置关机时间,最长关机延迟时间45秒;为了避免平层后立即停电部分电梯强制关门夹人或损坏电梯,关机延迟时间最短10秒。时间设置后需要按开关机按键一次生效。
14、 完成以上步骤可以合上墙壁电源总开关,电梯开到顶楼,控制柜打到检修位置,让电梯低速运行到顶楼和下一楼层中间靠下停止,然后断开总电源开关,检修拨回正常位置,打开电梯应急平层装置绿色开关,等待5秒后,测试电梯是否能顺利抵达下一楼层,并在设定时间内关机。空载下行时电梯负荷最大,上行最小,顶楼最大,底楼最小。一般电梯停电后更靠近某一层则来电时返向某一层。下行没有问题,上行也没有问题;上行没有问题,下行可能会有问题导致停电困人。试验中可能会出现电梯停靠位置偏上导致反复几次上行到最近平层,多试验几次观察电梯停靠位置即可。 3、
二、开、关机延迟时间调整表
开机延迟 时间 5秒 10秒 15秒 30秒
SW1开关位置 1 2 OFF OFF OFF ON ON OFF ON ON 关机延迟 时间 10秒 15秒 30秒 45秒 SW1开关位置 3 4 OFF OFF OFF ON ON OFF ON ON
一代一体机 F237 加大 =249时 取消检测 二代一体机 F245=0 F253 加大
奥的斯 M1311 CR-DO 改为1 M345 DDP
时间加大