附表:A5-C01-5
调度中心机房配套设施 单元工程质量评定表
单位工程名称 分部工程名称 单元工程名称 序号 1 1.1 淮河入海水道管理设施工程通讯设施项目通信、网络系统 调度中心设备采购与安装分部工程 调度中心机房配套设施单元工程 检 查 项 目 质 量 标 准 及 依 据 招标书3.5.1 单位工程编号 分部工程编号 单元工程编号 检 查 结 果 RHSD/TX RHSD/TX-04 RHSD/TX-04-5 评 定 防雷接地 电源防雷装置按调度中心总电源、机房(3处)电源、设备供电电源三级进行配置 1.2 接地须按计算机房专用接地系统进行设计配置和安装, 系统采用共地方式 招标书3.5.1 1.3 1.4 信号防雷根据大楼实际按要求配置 原装(原厂家)产品证明,保险公司承保证明 招标书3.5.1 招标书4.2.33 1.5 2 2.1 2.2 辅助装置须符合相关防雷规范的要求 UPS系统 在机房备用电源(UPS)系统 在线式UPS电源阵列,配有冗余模块,支持冗余功能,采用N+1备份模式 招标书4.2.33 招标书3.5.1 招标书4.2.34 2.3 2.4 2.5 2.6 输出功率18KVA 输入频率 50Hz±3Hz,输出频率50±0.25Hz 外置电池,满负荷时延时2小时 电池类型: PBS力博特浅度密封铅酸电池等 招标书4.2.34 招标书4.2.34 招标书4.2.34 招标书4.2.34 2.7 2.8 电池管理和测试功能 提供与电脑和网络的通信接口,实现对UPS的操作与管理,有故障告警功能 招标书4.2.34 招标书4.2.34 2.9 3 3.1 三年原厂家免费上门服务(三年包修) 电源柜 中心机房和水情调度室设小型配电柜、其他机房设墙壁嵌入式配电箱 招标书4.2.34 招标书3.5.1 4 4.1 4.2 4.3 机房消防报警系统 火灾报警自检功能 消音、复位功能 故障报警功能 招标书3.5.1 招标书3.5.1 招标书3.5.1 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 火灾优先功能 报警记忆功能 电源自动转换和备用电源的自动充电功能 备用电源的欠压和过压报警功能 SDE无管网灭火系统 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽或用端子连接。 招标书3.5.1 招标书3.5.1 招标书3.5.1 招标书3.5.1 招标书3.5.1 招标书3.5.2 4.10 导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,在接线盒内焊接或用端子连接 招标书3.5.2 4.11 管道抄过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒: a、管子长度每超过45m,无弯曲时; b、管子长度每超过30m,有1个弯曲时; c、管子长度每超过20m,有2个弯曲时; d、管子长度每超过12m,有3个弯曲事。 招标书3.5.2 4.12 管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母 招标书3.5.2 4.13 在吊顶内敷设各类管路和线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定 招标书3.5.2 4.14 线槽的直线段应每隔1.0~1.5m设置吊点或支点,在下列部位也应设置吊点或支点: (a)线槽接头处; (b)距接线盒0.2m处; (c) 线槽走向改变或转角处。 招标书3.5.2 4.15 4.16 吊装线槽的吊杆直径,不应小于6mm。 火灾自动报警系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。 招标书3.5.2 招标书3.5.2 4.17 探测器应水平安装,如果必须倾斜安装时,倾斜角度不应大于450,探测器至空调送风口边缘的水平距离不应小于1.5m,至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m,火灾探测器的传输线路应选择不同颜色的绝缘导线,招标书3.5.2 同一工程中相同线别的绝缘导线颜色一致。接线端子应有标号。 4.18 进箱处应套好护口,将干线电缆和支线分别引入。 4.19 4.20 屏蔽线和设备保护线不应大于1Ω 手动火灾报警按纽,应安装在墙上距地(楼)面高度1.5m处。 4.21 手动火灾报警按纽,应安装牢固,并不得倾斜 4.22 手动火灾报警按纽的外接导线,应留有不小于10CM的余量,且在其端部应有明显标志。 4.23 控制器应安装牢固,不得倾斜。安装在轻质墙上时,应采取加固措施。 4.24 火灾报警控制器在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度不应小于1.5m落地安装时,其底宜高出地坪0.1~0.2m。 4.25 引入控制器的电缆或导线,应符合下列要求: a、配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠。 b、电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易退色; c、端子板的每个接线端,接线不得超过2根; d、电缆芯和导线,应留有不小于20cm的余量; e、导线应绑扎成束; f、导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。 4.26 控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。主电源有明显标志 4.27 4.28 控制器的接地,应牢固,并有明显标志。 消防控制设备的外接导线,当采用金属软管作用套管时,其长度不宜大于2m,且应采用管卡固定,其固定间距不应大于0.5m。 5 机房空调系统 招标书3.5.2 招标书3.5.2 招标书3.5.2 招标书3.5.2 招标书3.5.2 招标书3.5.2 招标书3.5.2 招标书3.5.2 招标书3.5.2 招标书3.5.2 招标书3.5.2 5.1 在机房(包括网络中心机房、防汛会商室、集中监控室中心、网络值班室、水情调度室)配备机房空调系统 招标书4.2.32 5.2 中心机房、集中监控室采用机房专用柜式空调 招标书4.2.32 5.3 防汛会商室、水情调度室、会议室室采用变频一拖多四面出风嵌入式空调 招标书4.2.32 5.4 中心机房、集中监控室、防汛会商室采用71型,水情调度室、会议室采用45型 招标书4.2.32 5.5 室外机统一安装在三楼楼顶 招标书4.2.32 质 量 等 级 评 定 施 工 单 位 自 评 质 检 员(签章): 项目经理(签章): 年 月 日 监 理 单 位 复 评 副总监理工程师(签名): 总监理工程师(签章): 年 月 日 建 设 单 位 审 核 法人代表(签章): 年 月 日