【题4】柱KZ1为普通钢筋混凝土构件,假设不考虑地震设计状况,KZ1可近似作为轴心受压构件设计,混凝土强度等级为C40,计算长度为8.0m,试问,KZ1轴心受压构件承载力设计值(kN)与下列何项数值最为接近?A、6300【答案】(C)B、5600C、4900D、4200根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)第4.2.3条,fy’取400N/mm2。根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)第6.2.15条:AS12?314.2??1.5%?3¥002l08000??16b500????0.87N?0.9?0.87?19.1?5002?400?12?314.2?4919KN??答案选(C)。【解题分析】在轴心受压短柱中,不论受压钢筋在构件破坏时是否屈服,构件的最终承载力都是由混凝土被压碎来控制。对于高强度钢筋,在构件破坏时可能达不到屈服,钢材的强度不能被充分利用。对轴心受压构件,当采用HRB500、HRBF500钢筋时,钢筋的抗压强度设计值fy’应取400N/mm2。【题5】KZ1柱下独立基础如图,C30混凝土。试问,KZ1处基础顶面的局部受压承载力设计值(kN)与下列何项数值最为接近?提示:①基础顶压域未设置间接钢筋网,且不考虑柱纵筋的有利影响;②仅考虑KZ1的轴力作用,且轴力在受压面上均匀分布。A、7000B、8500C、10000D、11500【答案】(B)根据《混规》6.6.1条?l?根据《混规》D.5.1条fcc?0.85?14.3?12.155Fl???lfcclA?1?2.8?12.155?5002?8508.5kNAb14002??2.8Al5002答案选(B)。【解题分析】考察素混凝土局部受压承载力计算。fcc为素混凝土的轴心抗压强度设计值,应按混凝土轴心抗压强度设计值fc值乘以系数0.85取用。【题6】假定,框架梁WKL1(4)为普通钢筋混凝土构件,混凝土强度等级为C40,箍筋沿梁全长为8@100(4),未配置弯起钢筋。梁截面有效高度h0=930mm。试问,不考虑地震设计状况时,在轴线③支座边缘处,该梁斜截面抗剪承载力设计值(kN)与下列何项最为接近?提示:WKL1不是独立梁A、1000【答案】(B)根据《混规》6.3.4条,V≤?cvftbh0?fyv
B、1100C、1200D、1300Asvh0sV?0.7?1.71?400?930?360?4?50.3?930?1118.9kN100根据《混规》6.3.1条,当hw/b≤4时,V≤0.25?cfcbh0
0.25?cfcbh0?0.25?1?19.1?400?930?1776.3kN故斜截面受剪承载力为1118.9Kn答案选(B)。【解题分析】本题是考查考生对受弯构件斜截面受剪承载力计算的掌握。1.在进行受弯构件的斜截面受剪承载力计算时,现行规范沿用了混凝土项与箍筋项相加的计算方法。在混凝土项计算时,一般受弯构件与集中荷载作用下(包括作用有多个荷载,其中集中荷载对支座截面和节点边缘产生的剪力值占总剪力值的75%以上的情况),其受剪承载力系数的取值不同。本题属于一般受弯构件,混凝土受剪承载力系数取0.7。2.应注意按照《混规》6.3.1条,验算受弯构件的受剪截面。【题7】假定,荷载基本组合下,次梁WL1(2)传至WKL1(4)的集中力设计值为850kN,WKL1(4)在次梁两侧各400mm宽范围内共布置8道8的4肢附加箍筋。试问,在WKL1(4)的次梁位置,计算所需附加吊筋与下列何项最为接近?提示:①附加吊筋与梁轴线夹角60°;②?0?1.0A、218B、220C、222D、225【答案】(A)根据《混规》9.2.11条:由附加箍筋承担的集中力:F1?8?4?50.3?360?579.5kN附加吊筋总面积:ASV
F?Fl850?103?579.5?103???867.6mm2
?sin?fyv360?sin60?2根,每根吊筋面积Asv1?因此选218。868?217mm2
2?2答案选(A)。【解题分析】位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋承担。在实际工程中主次梁交接处一般都需在主梁内配置附加横向钢筋(附加箍筋和附加吊筋)。附加吊筋面积为左、右弯起段截面面积之和。本题主要考查附加吊筋的计算方法。一般先判别次梁两侧附加箍筋是否满足承受集中力的要求,如不满足,则需扣减附加箍筋承受的集中荷载后进行附加吊筋的计算。箍筋的肢数及吊筋为成对设置,即采用吊筋时,ASV应为左、右弯起段截面面积之和。【题8-9】某简支斜置普通钢筋混凝土独立梁的计算简图如图,安全等级为二级。梁截面尺寸b?h?300mm?700mm,混凝土强度等级为C30,钢筋强度等级HRB400。永久均布荷载设计值为g(含自重),可变荷载设计值为集中力F。【题8】假定,g=40kN/m(含自重),F=400kN,试问梁跨中点的弯矩设计值(kN·m)与下列何项数值最为接近?A、900【答案】B、840(D)C、780D、720计算支座反力:取全梁为隔离体,由?MA=0得解得RB?260kNRB?8-40?8?4-400?2?0M跨中?260?4?40?4?2?720kN·m答案选(D)。【解题分析】根据计算简图进行正确的内力计算,正确判断构件的受力状态是结构设计的基础。本题主要考查单跨静定梁的内力计算。【题9】假定,荷载基本组合下,B支座的支座反力设计值RB?428kN(其中集中力F产生的反力设计值为160kN),梁支座截面有效高度h0?630mm。试问,不考虑地震设计状况,按斜截面抗剪承载力计算,支座B边缘处梁截面的箍筋配置采用下列何项最为经济合理。提示:不需要复核构造。A、C、8@150(2)10@120(2)B、D、10@150(2)10@100(2)【答案】(B)根据《混规》第6.3.4、6.3.12条,集中荷载对支座截面产生的剪力值占总剪力值的比:160428根据《混规》第6.3.14条:Asv
h0?0.2Nyvs1.75?1.43?300?630?360?Asv?630?0.2?428?sin30??1033
428?cos30??10?1.5?1sV?1.75fbh?f??1t0
A1.75?1.43?300?630?0.2?428?sin30??103=146389,即公式右边?fyvsvh0,1.5?1sA解得sv?0.99s?37%?75%取??1.5