(厂)局 变 电 站 设备名称 检验类别 检验时间 试验人员 编 写 校 核 审 核 批 准
说明:检验之前应根据检验项目及现场配置编制具体的试验报告。 1 蓄电池型号及参数 序号 1 2 3 4 项目 蓄电池组别 型号 单体标称电压(V) 单体浮充电压(V) 技术参数
第 3 页 共 23 页
5 6 7 8 9 10 11 备注 单体均充电压(V) 额定容量(Ah) 蓄电池安装数量(只) 蓄电池投运数量(只) 蓄电池制造厂家 出厂日期(年、月) 投运日期(年、月) 厂家提供蓄电池内阻参考值 2 外观及接线检查
检查结序号 蓄电池外观及接线检查要求 果 连接条固定良好且应有绝缘热缩处理,无明显变形及损坏现1 象,各部件安装端正、牢固 电缆的连接与图纸相符,电缆号牌及号头标志清晰正确,施2 工工艺良好,压接可靠,导线绝缘无裸露现象 3 4 检查连接条及正、负极连接端子无锈蚀、污迹,并保持清洁 检查蓄电池外壳清洁、完好,无鼓肚、裂纹或泄漏现象 检查蓄电池接线柱无松动、无爬酸及腐蚀现象,连接条连接5 可靠 蓄电池由正极按序排列,排列极性正确,编号以及极性标志6 清晰,安装布线整齐正确
第 4 页 共 23 页
7 检查单体蓄电池外壳无温度异常 3 蓄电池运行环境要求检查
检查结序号 蓄电池运行环境要求 果 蓄电池室的门应向外开,应采用非燃烧体或难燃烧体的实体1 门 蓄电池室的照明应使用防爆灯,并至少有一个接在事故照明2 母线上,室内照明线应采用绝缘导线;开关、插座、熔断器 等电气元器件均应安装在蓄电池室外(专用空调插座除外) 3 4 5 蓄电池室的窗户应有防止阳光直射的措施 蓄电池室应装设通风装置,通风口装设网栅 蓄电池室应装设空调,空调应具有自启动功能 用温度计测试蓄电池室温度 ℃,温度应宜保持在25℃左6 右 4 蓄电池反措要求检查
检查结序号 蓄电池反措要求 果 对于200Ah以上的阀控蓄电池组应安装在专用蓄电池室内,1 专用蓄电池室布置在0m层
第 5 页 共 23 页
200Ah以上蓄电池组的安装应采用钢架组合结构,多层两列2 布置方式;两组蓄电池组应分置两室或组与组之间应采用隔 墙 200Ah及以下的蓄电池组,可安装在电池屏柜内,对于贫液3 式的阀控式蓄电池,宜采用侧卧放置,便于测试和维护 蓄电池间距符合规定,通风散热设计合理。蓄电池的排列应有适当的间距,蓄电池间的间距不应小于15mm,有利于蓄电4 池的散热;立式放置的蓄电池端部与上层隔板的间距不应小于200mm,有利于散热和测试 5 蓄电池的屏柜或构架应固定牢靠且应接地 两组蓄电池的电缆应分别铺设在各自独立的通道内,尽量避6 免与交流电缆并排铺设,在穿越电缆竖井时,两组蓄电池电 缆应加穿金属套管 蓄电池组引出线电缆的正级和负极的引出线不应共用一根7 电缆 5 极性检测及开路电压试验 5.1 极性检测 蓄电池编号 1 2 3 检查结果
第 6 页 共 23 页
… n 5.2 开路电压试验 新安装后 与平均开路开路电压完全充电后 与平均开路开路电压(V) 电压差值(V) 蓄电池编号 (V) 电压差值(V) 1 2 … n 最大开路电压(V) 最小开路电压(V) 最大最小电压差值(V) 结论 1)蓄电池电压的测量精度要求准确到小数点后三位; 2)标称电压2V的蓄电池,完全充电并静置24小时后的技术要求 开路电压的最大最小电压差值应小于0.03V;标称电压6V的蓄电池,开路电压的最大最小电压差值应小于0.04V;标称电压12V的蓄电池,开路电压的最大最小电压差值应
第 7 页 共 23 页