好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

地基承载力检测 平板载荷检测方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

地基承载力检测方案

1 工程概况

—— 略

2 检测依据

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011。 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)。 《地基基础施工质量验收规范》GB最新

3 场区地质概况

—— 略

4 检测数量及位置布置

依据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 P115-10.2.2第1款,地基处理后载荷试验的数量,应根据场地负载程度和建筑物重要性确定。对于简单场地上的一般建筑物,每个单体工程载荷试验点数不宜少于3处。

场区载荷试验试验数量为3处,位置为沿场区对角线等间距布置。

5 检测实施方案

本次检测工作采用浅层平板载荷试验方法进行检测;

5.1平板载荷检测仪器设备

本次试验采用载物重车做反力装置,用油压千斤顶配合精密压力表控制加卸载量,用百分表测量地基沉降量,示意图如下:

300kN油压千斤顶:1台

60MPa精密压力表:1块 基准梁:2根

量程50mm、分辨率0.01mm百分表:2块 刚性承载板:1块

5.2试验点处理及试验流程

试验点承压板底高程与处理地基顶面高程相同,承压板下用2cm~6cm碎石整平。 试验流程如下:反力装置架设→试验点整平至设计标高→安放承压板、传力柱→架设位移观测杆、基准梁→吊装配重块→安装油压千斤顶、压力传感器、位移传感器及数据采集设备→分级加载、数据采集→卸载、设备拆卸→试验资料整理。

5.3试验加载过程及沉降稳定标准

依据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011,试验过程如下:

加载等级分为10级,最大加载压力不小于设计要求压力值的2倍。每级加载后,按间隔10min、10min、10min、15min、15min,以后每隔半小时测读一次沉降量,当连续两个小时内,每小时的沉降量小于0.1mm时,则认为已趋稳定,可加下一级荷载。

当出现下列情况之一时,可终止加载: (1)承压板周围的土明显地侧向挤出;

(2)沉降s急骤增大,荷载~沉降曲线出现陡降段; (3)在某一级荷载下24小时内沉降速率不能达到稳定; (4)沉降量与承压板宽度或直径之比大于或等于0.06. 当满足前三种情况之一时,其对应的前一级荷载定为极限荷载。

6承载力特征值判定标准

(1)当p-s曲线上有比例界限时,取该比例界限所对应的荷载值;

(2)当极限荷载小于对应比例界限的荷载值的2倍时,取极限荷载值的一半; (3)当不能按上述两款要求确定,且承压板面积为0.25m2~0.50m2时,可取

s/b=0.01~0.015所对应的荷载,但其值不应大于最大加载量的一半。

同一土层参加统计的试验点数不应少于三点,各试验实测值的极差不得超过其平均值的30%,取此平均值作为该土层的承载力特征值(fak)

地基承载力检测 平板载荷检测方案

地基承载力检测方案1工程概况——略2检测依据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011。《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)。《地基基础施工质量验收规范》GB最新3场区地质概况——略4检测数量及位置布置依据《建筑地基基础设计规范》G
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6pvf31y6hx1jxus0hkxz44s0w0d4pn00w37
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享