好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

文化广场消防工程施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

文化广场消防工程施工方案

文化广场消防工程施工方案提要:火灾报警后,消防控制器按一定的控制程序有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号;启动有关部位的防烟和排烟风机

文化广场消防工程施工方案 1概述

本工程设有消火栓、自动喷淋、水喷雾、二氧化碳气体灭火和火灾自动报警系统。火灾自动报警及联动系统。

2火灾自动报警系统对消防设备和消防灭火系统具有以下联动控制、显示功能: 室内消火栓系统; 1)控制消防水泵的启、停; 2)显示消防水泵的工作、故障状态; 3)显示启泵按钮的位置。

4)消火栓泵控制柜至消防控制中心之间有硬拉线,使消防控制中心可直接启停消火栓泵。 自动喷水系统(水喷雾系统) 1)控制系统的启、停;

2)显示消防水泵的工作、故障状态;

3)显示水流指示器、报警阀、信号阀的工作状态;

4)喷淋泵控制柜至消防控制中心之间有硬拉线,使消防控制中

2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创

1 / 6

心可直接启、停喷淋泵。 二氧化碳灭火系统

1)显示系统的手动、自动工作状态;2)在报警、喷射各阶段,控制室应有的声、光警报信号,并能手动切除声响信号;3)在延时阶段,应自动关闭防火门、窗,停止系统,关闭有关部位防火阀; 4)显示气体灭火系统防护区的报警、喷放及防火门(帘)、通风空调等设备的状态。 紧急广播

当探测器报警火灾确认后,消防总控制柜按照一定程序发出指令,将自动中断相关区域的背景音乐,强行转入紧急广播状态。 非消防电源切除及疏散照明

当探测器报警火灾确认后,消防总控制柜按照一定程序发出指令,切除相关区域的非消防电源并接通该区域的疏散照明。 防排烟、空调系统

1)火灾报警后,消防控制器按一定的控制程序有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号;启动有关部位的防烟和排烟风机、正压送风阀和排烟阀,并接收反馈信号。

2)排烟风机、正压风机控制柜至消防控制器之间硬拉线,可直接启、停排烟风机和正压风机。 电梯迫降

火灾确认后,应能控制电梯全部停于首层,并接收反馈信号。 防火卷帘门

2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创

2 / 6

1)设置于疏散通道上的防火卷帘门的控制:感烟探测器动作后,卷帘下降至距地面,感温探测器动作后,卷帘下降到底。

2)感烟感温探测器的报警信号及防火卷帘门的关闭信号送至消防控制室。 3安装方法: 火灾自动报警系统

1)电气线管敷设作业见《电气线管敷设作业指导书》 2)电气线缆敷设作业见《电气线缆敷设作业指导书》 3)电气设备的安装 见《电气设备安装作业指导书》

4)火灾自动报警系统的调试见《火灾自动报警及其联动系统的调试指导书》

消火栓系统现场施工方案

1)管道系统套管、预埋和孔洞预留。 见《管道系统套管、预埋和孔洞预留作业指导书》 2)给水管道施工。见《给水管道施工作指导书》

3)消防给水系统附件的安装与调试。见《消防给水系统设备安装作业指导书》

4)消防水泵的安装与调试。 见《消防水泵安装作业指导书》 喷淋系统现场

1)管道系统套管、预埋和孔洞预留。见《管道系统套管、预埋

2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创

3 / 6

和孔洞预留作业指导书》 2)给水管道施工。 见《给水管道施工作业指导书》

3)喷淋系统附件的安装与调试。见《自动喷水灭火系统调试作业指导书》 二氧化碳系统

1)气体管道施工见《气体灭火系统管道安装作业指导书》 2)气体系统附件的安装与调试见《气体灭火瓶站安装作业指导书》

4消防工程质量保证的措施

坚持”管理科学,技术先进,设计合理,施工高效,服务优质”质量方针,实行项目经理负责制,加强生产过程中的质量检查,实行质量监理。

严把材料质量关,保持各项手续齐全和质量可靠。

质检人员严把工程质量关,做好相应的质量施工安装记录,隐蔽工程记录及系统调试记录。

严格按工艺图纸施工,无设计变更不能随意改动,保证消防施工质量。

施工中严格遵循国家有关电气、水暖施工规范,建筑设计防火规范”GBj16-87”,自动喷水灭火系统施工及验收规范”GB50261-96”,火灾自动报警系统验收规范”GB50166-92”进行施工。

2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创

4 / 6

管网安装,当管子公称直径小于或等于100mm时,应采用螺纹连接;当管子公称直径大于100mm时,可采用焊接或法兰连接。 当管道变径时,宜采用导径接头,在管道弯头处不得采用补芯;当需要采用补芯时,三通上可用一个,四通上不应超过2个,直径大于50mm的管道不宜采用活接头。

管道穿过建筑物的变形缝时,设置柔性短管,穿过墙体或楼板时,加设套管,套管长度不得小于墙体厚度,或应高出楼面或地面20mm,管道的焊接环缝不得位于套管内。套管与管道的间隙应采用不燃烧材料塞密实。

1)当采用明敷设布管时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。

2)钢管内、外均应刷防腐漆,埋入混凝土内的管外壁除外,埋入土层内的钢管,应刷两道沥青或使用镀锌钢管;埋入有腐蚀性土层内的钢管,应按设计规定进行防腐处理。使用镀锌钢管时,在镀锌层剥落处,也应刷防腐漆。

m.布线:火灾自动报警系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的mΩ表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20mΩ。 N.地下管线及地上地下设施的加固措施:

文化广场消防工程施工方案提要:火灾报警后,消防控制器按一定的控制程序有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号;启动有关部位的防烟和排烟风机

2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创

5 / 6

文化广场消防工程施工方案

文化广场消防工程施工方案文化广场消防工程施工方案提要:火灾报警后,消防控制器按一定的控制程序有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号;启动有关部位的防烟和排烟风机文化广场消防工程施工方案1概述本工程设有消火栓、自动喷淋、水喷雾、二氧化碳气体灭火和火灾自动报警系统。火灾自动报警及联
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6pute6ulwf507xn0uyq64mg6283nbb00pwi
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享