一、单选题。

1.耐火等级为二级的多层住宅位于袋形走道尽端的户门至最近安全出口的最大距离为( )m。

A、18 B、20 C、22 D、25 【正确答案】 C

【答案解析】 查表可知,耐火等级为二级的多层住宅位于袋形走道尽端的户门至最近安全出口的最大距离为22m。

2.大学生集体宿舍楼疏散走道内设置的疏散照明,其地面水平照度不应低于( )lx。 A、3.0 B、1.0 C、5.0 D、10.0 【正确答案】 A

【答案解析】 人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于3.0lx。(2017年真题) 3.不属于地上式消火栓的维护管理内容的是( )。 A、清理消火栓井周围及井内积存的杂物 B、检查出水口闷盖是否密封,有无缺损

C、每年开春后入冬前对地上消火栓逐一进行出水试验 D、定期检查消火栓前端阀门井 【正确答案】 A

【答案解析】 地上消火栓的维护管理:

(1)用专用扳手转动消火栓启动杆,检查其灵活性,必要时加注润滑油。 (2)检查出水口闷盖是否密封,有无缺损。

(3)检查栓体外表油漆有无剥落,有无锈蚀,如有应及时修补。

(4)每年开春后入冬前对地上消火栓逐一进行出水试验。出水应满足压力要求,我们在检查中可使用压力表测试管网压力,或者连接水带作射水试验,检查管网压力是否正常。

(5)定期检查消火栓前端阀门井。 (6)保持配套器材的完备有效,无遮挡。

室外消火栓系统的检查除上述内容外,还应包括与有关单位联合进行的室外消火栓给水消防水泵、消防水池的一般性检查,如经常检查消防水泵各种闸阀是否处于正常状态,消防水池水位是否符合要求。

A错误,属于地下室消火栓维护管理内容。

1

4.某住宅小区采用临时高压消防给水系统,电动消防水泵,高位消防水箱稳压。运行维护管理时,根据现行国家消防技术标准,正确的做法是( )。

A、每季度检查供电情况 B、每年测试泵的流量和压力

C、每月对稳压泵的停泵起泵压力进行检查和记录 D、当每月手动启动消防泵运行,并检查供电情况 【正确答案】 D

【答案解析】 消防供水设施的维护管理规定:

(1)每月应手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况;

(2)每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且自动记录自动巡检情况,每月应检测记录;

(3)每日对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况;

(4)每日对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周检查储油箱的储油量,每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次;

(5)每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验; (6)每月对气压水罐的压力和有效容积等进行一次监测。

A错误,属于月检项目;B错误,属于季检项目;C错误,属于日检项目;D正确。 (2016年真题)

5.进水口公称通径为150mm的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为( )mm的消防接口,水带出水口应选用规格为( )mm的消防接口。

A、150,65 B、150,80 C、100,65 D、100,80 【正确答案】 B

【答案解析】 按其进水口的公称通径可分为 100mm 和150mm 两种:

进水口公称通径为100mm 的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为100mm消防接口,水带出水口应选用规格为65mm的消防接口;

进水口公称通径为150mm的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为150mm的消防接口,水带出水口应选用规格为80mm的消防接口。

6.进水口公称通径为150mm的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为( )消防接口。 A、45mm B、65mm C、80mm D、100mm 【正确答案】 C

2

【答案解析】 进水口公称通径为150mm的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为150mm消防接口,水带出水口应选用规格为80mm的消防接口。

7.照明灯具的每一照明单相分支回路的电流不宜超过( );连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过( )。

A、16A,25A B、16A,30A C、25A,25A D、25A,30A 【正确答案】 A

【答案解析】 每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源数不宜过超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。

8.照明器具防火,舞台暗装彩灯泡,舞池脚灯彩灯灯泡的功率均宜在40W以下,最大不应超过( )W。

A、45 B、50 C、60 D、65 【正确答案】 C

【答案解析】 舞台暗装彩灯泡,舞池脚灯彩灯灯泡的功率均宜在40W以下,最大不应超过60W。

9.下列因素中,不易引起电气线路火灾的是( )

A、线路短路 B、线路绝缘损坏 C、线路接触不良 D、电压损失 【正确答案】 D

【答案解析】 电线电缆截面面积的选型原则应符合下列规定:

(1)通过负载电流时,线芯温度不超过电线电缆绝缘所允许的长期工作温度; (2)通过短路电流时,不超过所允许的短路强度,高压电缆要校验热稳定性,母线要校验动、热稳定性;

(3)电压损失在允许范围内; (4)满足机械强度的要求;

(5)低压电线电缆应符合负载保护的要求,TNT(TN)系统中还应保证在接地故障时保护电器能断开电路。

D电压损失只要在规定范围内是允许的。 实务教材第二篇第七章第一节。(2016年真题)

10.在火焰中被燃烧,一定时间内仍能正常运行的电缆是( )。

A、一般阻燃电缆 B、低烟无卤阻燃电缆 C、无卤阻燃电缆 D、耐火电缆 【正确答案】 D

3

【答案解析】 耐火电线电缆是指规定试验条件下,在火焰中被燃烧一定时间内能保持正常运行特性的电缆。

11.电气线路防火中,( )弯曲性能较好,能够在严寒气候下敷设,适用于水平高差大和垂直敷设的场所。

A、橡胶电线电缆 B、普通聚氯乙烯电线电缆 C、交联聚氯乙烯(XLPE)电线电缆 D、特种聚氯乙烯电线电缆 【正确答案】 A

【答案解析】 橡胶电线电缆弯曲性能较好,能够在严寒气候下敷设,适用于水平高差大和垂直敷设的场所;橡胶电线电缆适用于移动式电气设备的供电线路。

12.电气线路防火中,非熟练人员容易接触的线路,如公共建筑与居住建筑,线芯截面面积为( )mm2及以下的线缆不宜选用铝芯线缆。

A、12 B、8 C、6 D、3 【正确答案】 C

【答案解析】 非熟练人员容易接触的线路,如公共建筑与居住建筑,线芯截面面积为6mm2及以下的线缆不宜选用铝芯线缆。

13.固定敷设的供电线路宜选用( )。

A、铜芯线缆 B、铝芯线缆 C、铁芯线缆 D、无要求 【正确答案】 A

【答案解析】 固定敷设的供电线路宜选用铜芯线缆。

14.消防给水系统的水源应无污染、无腐蚀、无悬浮物,水的pH值应为( )。 A、6.0~9.0 B、6.0~8.5 C、6.5~7.5 D、5.0~8.0 【正确答案】 A

【答案解析】 消防给水系统的水源应无污染、无腐蚀、无悬浮物,水的pH值应为6.0~9.0。 15.消防水泵的外观质量要求说法错误的是( )。

A、外表面有明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷的铸件数量占比小于5% B、泵体以及各种外露的罩壳、箱体均应喷涂大红漆 C、消防水泵的形状尺寸和安装尺寸与提供的安装图纸应相符 D、查看铭牌上标注的泵的型号、名称、特性应与设计说明一致 【正确答案】 A

【答案解析】 消防水泵的外观质量要求:

(1)所有铸件外表面不应有明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷;

4

(2)泵体以及各种外露的罩壳、箱体均应喷涂大红漆。涂层质量应符合相关规定; (3)消防水泵的形状尺寸和安装尺寸与提供的安装图纸应相符; (4)查看铭牌上标注的泵的型号、名称、特性应与设计说明一致。

16.室内消防给水系统由生活、生产给水系统管网直接供水时,应在引入管处设置( )。 A、倒流防止器 B、水流指示器 C、压力开关 D、过滤器 【正确答案】 A

【答案解析】 室内消防给水系统由生活、生产给水系统管网直接供水时,应在引入管处设置倒流防止器。当消防给水系统采用有空气隔断的倒流防止器时,该倒流防止器应设置在清洁卫生的场所,其排水口应采取防止被水淹没的技术措施。

《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)8.3.5。 17.消防给水管道的最高点处宜设置( )。

A、安全阀 B、排气阀 C、信号阀 D、减压阀 【正确答案】 B

【答案解析】 消防给水管道的最高点处宜设置自动排气阀。 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)8.3.2。

18.水泵接合器到场后安装前,要检查其设置条件是否具备,下列关于水泵接合器的设置错误的是( )。

A、向多个建筑供水的临时高压消防给水系统,水泵接合器在每座建筑就近设置 B、水泵接合器与室外消火栓贴临布置 C、地下式消防水泵接合器安装在专用管井内

D、水泵接合器处应留有设置永久性标志铭牌等信息的位置 【正确答案】 B

【答案解析】 B错误,水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。贴临布置时不方便消防车的取水作业,影响灭火时机。

19.消防给水系统维护管理人员,应掌握和熟悉的消防给水系统的( ),性能和操作规程。

A、灭火机理 、运行规律 C、设计原理 D、工作原理 【正确答案】 D

【答案解析】 消防给水系统维护管理人员,应掌握和熟悉的消防给水系统的工作原理,性能和操作规程。