(一)、劳动力安排表 工种 技术管理 安全监督 质量检查 测量放线 架子工 (二)、机具配备
机具名称 架子扳手 力矩扳手 倒 链
20把 4把 5把 数量 备注 架子工搭设和拆除架子用 检查架子扣件拧紧力度是否达到要求 调整架子水平弯曲度 人数 2 1 1 3 16 七、脚手架检查与验收
1、此段脚手架搭设完毕搭设完毕,应按规定对脚手架工程的质量进行检查,经检查合格后方可交付使用。
2、验收时应具备下列文件:
(1)根据编制依据相关文件法规要求所形成的施工组织设计文件; (2)脚手架构配件的出厂合格证或质量分类合格标志; (3)脚手架工程的施工记录及质量检查记录; (4)脚手架搭设过程中出现的重要问题及处理记录, (5)脚手架工程的施工验收报告。
3、脚手架工程的验收,除查验有关文件外,还应进行现场检查,检查应着重以下各项,并记入施工验收报告。
(1)构配件和加固件是否齐全,质量是否合格,连接和挂扣是否紧固可靠; (2)安全网的张挂及扶手的设置是否齐全;
(3)基础是否平整坚实、支垫是否符合规定; (4)连墙件的数量、位置和设置是否符合要求; (5)垂直度及水平度是否合格。
八、脚手架搭设安全技术措施
普通脚手架
1、钢管架应设置避雷针,分置于主楼外架四角立杆之上,并联通大横杆,形成避雷网络,并检测接地电阻不大于30Ω。
2、外脚手架不得搭设在距离外架空线路的安全距离内,并做好可靠的安全接地处理。
3、定期检查脚手架,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。
4、外脚手架严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、铁丝、竹篾、塑料篾混用。 5、外脚手架搭设人员必须持证上岗,并正确使用安全帽、安全带、穿防滑鞋。 6、严禁脚手板存在探头板,铺设脚手板以及多层作业时,应尽量使施工荷载内、外传递平衡。
7、保证脚手架体的整体性,不得与井架、升降机一并拉结,不得截断架体。 8、结构外脚手架每支搭一层,支搭完毕后,经项目部安全员验收合格后方可使用。任何班组长和个人,未经同意不得任意拆除脚手架部件。
9、严格控制施工荷载,脚手板不得集中堆料施荷,施工荷载不得大于3kN/m2,确保较大安全储备。
10、结构施工时不允许多层同时作业,装修施工时同时作业层数不超过两层,临时性用的悬挑架的同时作业层数不超过两层。
11、当作业层高出其下连墙件3.6m以上、且其上尚无连墙件时,应采取适当的临时撑拉措施。
12、各作业层之间设置可靠的防护栅栏,防止坠落物体伤人。
九、脚手架拆除安全技术措施
1、拆除前的准备工作:全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否
符合安全要求;拆除安全技术措施,由工程负责人逐级进行技术交底;清除脚手架上杂物及地面障碍物。
2、拆除要求:
脚手架需按顺序拆除,从上至下进行,严禁上下同时作业;工长对拆除班组进行专项交底。
拆除顺序为:安全网-防身栏―挡脚板脚手板-小横杆-大横杆-立杆-横杆-纵向支杆
3、拆除脚手架时地面应设围栏和警戒标志,专人看守,严禁非操作人员入内。各构配件必须及时分段集中运至地面,严禁抛扔。
十、设计计算
钢管落地脚手架 计算书
一、参数信息:
1.脚手架参数
双排脚手架搭设高度为 27 m,立杆采用单立杆;
搭设尺寸为:横距Lb为 0.8m,纵距La为1.8m,大小横杆的步距为1.8 m; 内排架距离墙长度为0.30m;
小横杆在上,搭接在大横杆上的小横杆根数为 1 根; 采用的钢管类型为 Φ48×3.0;
横杆与立杆连接方式为双扣件;取扣件抗滑承载力系数为 1.00; 连墙件采用两步两跨,竖向间距 3.6 m,水平间距5.4 m,采用扣件连接; 连墙件连接方式为双扣件;
2.活荷载参数
施工均布活荷载标准值:2.000 kN/m2;脚手架用途:装修脚手架; 同时施工层数:2 层;
3.风荷载参数
本工程地处XB市,基本风压0.45 kN/m2;
风荷载高度变化系数μz,计算连墙件强度时取1.335,计算立杆稳定性时取1,
风荷载体型系数μs 为1.236;
4.静荷载参数
每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m):0.1248;
脚手板自重标准值(kN/m2):0.350;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.140; 安全设施与安全网(kN/m2):0.005;
脚手板类别:竹串片脚手板;栏杆挡板类别:竹串片脚手板挡板; 每米脚手架钢管自重标准值(kN/m):0.033; 脚手板铺设总层数:1;
5.地基参数
基础强度:C35;地基承载力标准值(kPa):200.00; 立杆基础底面面积(m2):0.20;地基承载力调整系数:1.00。
二、小横杆的计算:
小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。 按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。
1.均布荷载值计算
小横杆的自重标准值: P1= 0.033 kN/m ;
脚手板的荷载标准值: P2= 0.35×1.5/2=0.262 kN/m ; 活荷载标准值: Q=2×1.5/2=1.5 kN/m;
荷载的计算值: q=1.2×0.033+1.2×0.262+1.4×1.5 = 2.455 kN/m;
小横杆计算简图
2.强度计算
最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩, 计算公式如下: