1、 电力变压器
2.1.1变压器和电抗器基础的轨道应水平,基础无变形,表面无剥落开裂及下沉现象,场地无油迹整洁。
2.2.1本体
a)密封法兰连接处应清洁无油迹,橡胶密封垫的压缩量适度。
b)变压器和电抗器的外壳无锈蚀,表面光洁,无灰垢,瓷套清洁,无污迹、破损或放电痕迹。
c)变压器和电抗器各侧引线接头接触良好,无过热变色现象,引线长度适当。 2.2.2有载调压装置
a) 传动机构中的操作机构、电动机、传动齿轮和杠杆应固定可靠。连接位置正确,且操作灵活,无卡阻现象,传动机构应采取润滑措施,无明显锈蚀现象。
b)位置指示器应动作正常,指示正确。
c)切换开关连续切换次数小于规定值,油箱密封良好。 2.2.3冷却装置
a)冷却装置的散热器,强油循环风冷却器应无渗油现象。
b)风扇电动机及叶片应安装牢固,并应转动灵活,无卡阻;转动时转向正确无振动、过热;叶片无扭曲变形或与风筒碰擦等现象;电动机的电源配线应采用具有耐油性能的绝缘导线。
c)潜油泵转向应正确,转动时无异常噪声、振动和过热现象,轴承部位无异常高温,且密封良好,无渗油或进气现象;油泵的转速不大于1000r/min。
2.2.7气体继电器
a)气体继电器应水平安装,其顶盖上标志的箭头应指向储油柜,其与连通管的连接应密封良好。
b)气体继电器应为防震型并经校验合格,已加装防雨罩并置定牢固。 3 断路器和隔离开关 断路器
a)断路器基础无变形剥落、无油迹、场地整洁。
b)混凝土基础及构支架达到断路器运行的强度和刚度,设备支架焊接质量符合要求。
c)断路器使用的紧固件,除地脚螺栓外应采用镀锌制品;户外用的紧固件应
采用热镀锌制品。
D)断路器闭锁装置齐全逻辑正确、操作可靠、符合规程规定。
i)断路器的电缆安装符合规范、排列有序,电缆保护管固定可靠、规范、电缆标号清晰、齐全、无积灰、封堵严密。
3.1.1.4六氟化硫断路器的要求
a)断路器的固定应牢固可靠,支架或底架与基础的垫片不宜超过3片,其总厚度不应大于10mm,各片间应焊接牢固。
B)密度继电器的报警、闭锁定值应符合厂家说明书的规定值;电气回路传动正确。
C)六氟化硫气体压力、泄漏率和含水量应符合规定。 隔离开关
3.2.1设备基础和外观
a)隔离开关基础无变形剥落、无油迹、场地整洁;闸刀底座外观无机械损伤,固定牢固。
b)混凝土基础及构支架达到隔离开关运行的强度和刚度,设备支架焊接质量符合要求。
c)隔离开关使用的紧固件,除地脚螺栓外应采用镀锌制品;户外用的紧固件应采用热镀锌制品。
d)隔离开关转动部分应动作灵活,无卡阻。
e)隔离开关接线端子及载流部分应清洁,且接触良好,触头镀银层无脱落。 f)绝缘子表面应清洁,无裂纹、破损、焊接残留斑点等缺陷,瓷铁粘合应牢固。
g)隔离开关的底座转动部分应灵活,并应涂以适合当地气候的润滑脂,隔离开关的金属底座及机构的接地应可靠,使用接地导线的截面积,必须满足安全规程的要求。
h)操动机构的零部件应齐全,所有固定连接部件应紧固,转动部分应涂以适合当地气候的润滑脂。
3.2.2隔离开关操动机构的要求
a)户内手力式操动机构的手柄和单臂横杆长度应不大于500mm,其转动角度应不大于180°,手轮直径和双臂横杆的长度应不大于750毫米。
b)户外手力式操动机构的手柄长度(包括横柄长度在内)应不大于1000mm,
手柄与接柄连接部分的尺寸和形状应一致,手柄离地面的最高处不得超过1100mm。
c)配用手力式操动机构的隔离开关,一般体力的操作人员应能容易地进行分、合闸操作。在柄的端部操作力应不大于200N;对涡轮或齿轮式机构手柄操作圈数应不大于50圈(对以手里操作为失灵后的后备措施时,其操作圈数不作规定)。
d)手力式操动机构的终点位置应有坚固的定位和限位装置,且在分、合闸位置时能将操作柄锁住。
e)对于动力式操动机构应装设供就地操作用的手力分、合闸装置;在接受操作命令后,应能自行完成正常的合闸或分闸动作;当操动机构处于任何动作位置时,均应能取下或打开操动机构的箱门,以便检查、修理辅助开关和接线端子;在操动机构箱内应装设分、合闸按钮;电控户外动力式操动机构箱内应能装设刀开关和保护熔丝;动力式操动机构中所采用的电动机及仪表,应符合相应标准的规定。
f)操动机构上应有能反映隔离开关得分。合闸位置的指示器,指示器上应标明“分”、“合”字样。
4 互感器类设备 基础和外观
4.1.1互感器基础清洁,无变形剥落、无油迹,场地整洁;互感器底座螺栓连接牢固,垂直度误差小于%H(H为互感器高度)
4.1.2互感器外观应完整,附件应齐全,无锈蚀或机械损伤,铭牌及接线图标志清晰可见。
4.1.3油浸式互感器油位应正常,密封应良好,结合面和焊缝严密,无渗油和污垢。
二次压降应符合DL/T448要求。计量绕组的准确度级满足DL/T448,保护绕组满足继电保护装置要求,二次负荷发生变化时进行校核。
4.2.10互感器的引线安装,应保证运行中一次端子承受的机械负载不超过制造厂规定的允许值。
5 无功补偿设备 基础和外观
5.1.1电容器室通风良好,电容器构架应保持水平或垂直位置,固定牢固。