表A.2.1(续)

单位工程名称 主要工程量 项次 项 目 泄水闸工程 混凝土2560m 标准分(分) 6(7) 7 4(5) 3(4) 4 8 3施工单位 评定日期 中国水利水电第×工程局 ×年×月×日 评定得分(分) 一级 100% / / / / / 二级 90% 6.3 三级 70% 四级 0 备注 22 水工金属结构外表面 23 电站盘柜 24 电缆线路敷设 25 电站油气、水、管路 26 厂区道路及排水沟 27 厂区绿化 合 计 外 观 质 量 评 定 组 成 员 单位 项目法人 监理 设计 施工 运行管理 应得118分, 实得104.3分, 得分率88.4% 单位名称 ××× ××× ××× ××× ××× 核定意见:××× 职称 ××× ××× ××× ××× ××× 签名 ××× ××× ××× ××× ××× 工程质量监督机构 核定人:×××(签名)加盖公章 ×年×月×日 注:量大时,标准分采用括号内数值。

15

A.3.1-1 堤防工程外观质量评定表

填表说明

填表时必须遵守“汇编填表基本规定”,并符合以下要求。 1.本表用于堤防工程外观质量评定。项目法人应在主体工程开工初期,组织监理、设计、施工等单位,根据工程特点(工程等级及使用情况)和相关技术标准, 提出表A. 3.1-1所列各项目的质量标准,报工程质量监督机构确认后执行。

2.堤防工程较大交叉连接建筑物外观质量评定标准参见引 水(渠道)建筑物工程外观质量评定标准(表A.4.2-2)中类似建筑物。

3.单位工程完工后,项目法人应组织监理、设计、施工及工程运行管理等单位组成工程外观质量评定组,现场进行工程外观质量检验评定,并将评定结论报工程质量监督机构核定。参加工程外观质量评定的人员应具有工程师以上技术职称或相应执业资格。评定组人数不少于5人,大型工程不宜少于7人。

4.外观质量评定表由工程外观质量评定组根据现场检查、 检测结果填写。

5.检查、检测项目经工程外观质量评定组全面检查后,抽测25%,且各项不少于10点。

6.各项目工程外观质量评定等级分为四级,各级标准得分见表A. 2. 3。

16

表A.2.3外观质量等级与标准得分

评家等级 一级 二级 三级 四级 检测项目测点合格率(%) 100 90.0~99.9 70.0~89.9 <70.0 各项评定得分 该项标准分 该项标准分×90% 该项标准分×70% 0 其下方的百分数为相应于所得标准分的百分数。每项评定得分按下式计算:

各项评定得分=该项标准分×该项得分百分率

评定得分小数点后保留一位,并填写在相应级别栏内。本例项次1外部尺寸,共检测30次,合格28次,合格率93.3%,评为二级。本项标准分为30分,二级得分百分率为90%,因此,项次1得分为30×90%=27.0分,填写在项次1对应的二级处。项次2轮廓线,共检测20次,合格18次,合格率90.0%,评为二级。该项标准分为10分,二级得分百分率为90%,因此项次2得分为10×90%=9.0分,将其填写在项次2相应的二级处。余此类推。

7.堤防工程外观质量评定标准,见表A.3. 1-2。

8.合计应得分是实际评定各项标准分之和(本例各项标准分之和为81分),实得分是各项实际得分之和,本例为71.4分。得分率=实得分/应得分×100%,小数点后保留一位。本例外观质量得分率=71.4/81×100%=88.1%。

9.表尾由各单位参加工程外观质量评定的人员签名(施工单位1人。如本工程由分包单位施工,则总包单位、分包单位各派1人参加。项目法人、监理、设计各派1~2人。工程运行管理单位1人)。

10.工程外观质量评定结论由项目法人报工程质量监督机构核定。

17

A.3.1-2堤防工程外观质量评定标准

项次 项 目 检查、检测内容 堤坝 高程 平(戗)台顶 土堤 宽度 平(戗)台顶 边坡坡度 干砌石墙(堤) 堤顶 质量标准 允许偏差为0~+15cm 允许偏差为-10~+15cm 允许偏差为-5~+15cm 允许偏差为-10~+15cm 不陡于设计值,目测平顺 允许偏差为0~+5cm 允许偏差为0~+4cm 允许偏差为0~+3cm 允许偏差为0.5% 允许偏差为0.5% 允许偏差为0.5% 允许偏差为-1~+2cm 不陡于设计值,目测平顺 15m长度内凹凸偏差为3cm 用2m靠尺检测,不大于5.0cm/2m 用2m靠尺检测,不大于2.5cm/2m 用2m靠尺检测,不大于1.0cm/2m 一级:圆滑过渡,曲线流畅; 二级:平顺联结,曲线基本流畅; 三级:联结不够平顺,有明显折线; 四级:联结不平顺,折线突出 质量标准:排水通畅,形状尺寸误差为±3cm,无附着物; 一级:符合质量标准; 二级:基本符合质量标准; 三级:局部尺寸误差大,局部有附着物; 四级:排水尺寸误差大,多处有附着物 18

1 外部尺寸 堤顶 高程 浆砌石墙(堤) 混凝土墙(堤) 混凝土及砌石墙面垂墙(堤) 直度 干砌石墙(堤) 浆砌石墙(堤) 混凝土墙(堤) 墙顶 厚度 各类砌筑墙(堤) 边坡坡度 2 轮廓线 用长15m拉线沿堤顶轮廓线连续测量 干砌石墙(堤) 3 表面平 整度 浆砌石墙(堤) 混凝土墙(堤) 4 曲面与平面联结 现场检查 5 排水 现场检查,结合检测

A.3.1-2(续)

项次 项 目 检查、检测内容 质量标准 6 上堤 马道 现场检查,结合检测 质量标准:马道宽度偏差为±2cm,高度偏差为±2cm 一级:符合质量标准; 二级:基本符合质量标准; 三级:发现尺寸误差较大; 四级:多处马道尺寸误差大 一级:混凝土表面平整,棱线平直度等指标符合质量标准; 二级:混凝土表面平整,棱线平直度等指标基本符合质量标准; 三级:混凝土表面平整,棱线平直度等指标发现尺寸误差较大; 四级:混凝土表面平整,棱线平直度等指标误差大 7 堤顶附 属设施 现场检查 8 防汛备 料堆放 现场检查 一级:按规定位置备料,堆放整齐; 二级:按规定位置备料,堆放欠整齐; 三级:未按规定位置备料,堆放欠整齐; 四级:备料任意堆放 9 草皮 现场检查 一级:草皮铺设(种值)均匀,全部成活,无空白; 二级:草皮铺设(种值)均匀,成活面积90%以上,,无空白; 三级:草皮铺设(种值)基本均匀,成活面积70%以上,有少量空白; 四级:达不到在三级标准者 一级:植树排列整齐、美观、全部成活,无空白; 二级:植树排列整齐,成活率90%以上,无空白; 三级:植树排列整齐,成活率70%以上,无空白; 四级:达不到三级标准者 10 植树 现场检查 19