一、配电箱及开关箱的设置
1、配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。
配电系统宜使三相负荷平衡。220V或380V单相用电设备宜接入220/380V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时,宜采用220/380V三相四线制供电。
室内配电柜的设置应符合《施工现场临时用电安全技术规范》GJG46-2005第6.1节的规定。
2、总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干开关箱。 总配电箱设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
3、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。
4、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。
5、配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。
6、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2-2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理,标识标签应清楚,易识别。
8、配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4-1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8-1.6m。
9、配电箱、开关箱内的电器应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内,标识标签应清楚,易识别。
金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。
10、配电箱、开关箱内的电器应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。
11、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。
进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连
接。(N线端子应有安全防护罩。)
12、配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线绝缘的颜色标志应符合:相线L1(A)、L2(B)、L3(C)、相序绝缘颜色依次为黄、绿、红色;N线绝缘颜色为淡蓝色;PE线的绝缘颜色为黄/绿相间双色;任何情况下上述颜色标记严禁混用和相互代用;排列整齐;导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。
13、配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。
14、配电箱、开关箱的箱体尺寸应与箱内电器的数量和尺寸相适应,箱内电器安装板板面电器安装尺寸可按照下表确定。
配电箱、开关箱内电器安装尺寸选择值 间 距 名 称 并列电器(含单极熔断器)间 电器进、出线瓷管(塑胶管)孔与电器边沿间 上、下排电器进出线瓷管(塑胶管)孔间 电器进、出线瓷管(塑胶管)孔至板边 电器与板边 最小净距(mm) 30 15A,30 20-30A,50 60A及以上,80 25 40 40 15、配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。 16、配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。
17、配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。
二、电器装置的选择
1、配电箱、开关箱内的电器必须可靠、完好,严禁使用破损、不合格的电器。(购买的配电箱必须有国家3C证书)
2、总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。电器设置应符合下列原则:
(1)当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总
熔断器。
(2)当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。
(3)隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。
(4)熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。
(5)总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。
(6)隔离开关必须使用带安全防护罩的产品,带电体应无外露。
3、总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表及其他需要的仪表。专用电能计量仪表的装设应符合当地供用电管理部门的要求。
装设电流互感器时,其二次回路必须与保护零线有一个连接点,且严禁断开电路。
4、分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。其设置和选择应符合本规范第2条要求。
5、开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。当漏电保护器是同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不装设断路器或熔断器。隔离开关应采用分断时具有可见分断点,能同时断开电源所有极的隔离电器,并应设置于电源进线端。当断路器是具有可见分断点时,可不另设隔离开关。
6、开关箱中各种开关电器的额定值和动作整定值应与其控制用电设备的额定值和特性相适应。
7、漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧,且不得用于启动电气设备的操作。
8、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作时间不应大于15 mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
9、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。
10、总配电箱和开关箱中漏电保护器的极数和线数必须与其负荷侧负荷的相数和线数一致。
11、漏电保护器应按产品说明书安装、使用。对搁置已久重新使用或连续使用的漏电保护器应逐月检测其特性,发现问题应及时修复或更换。
漏电保护器的正确使用接线方法应按下图选用。
12、配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。
三、使用与维护
1、配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。 2、配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专人负责。
3、配电箱、开关箱应定期检查、维修、检查,维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具,并应做检查、维修工作记录。
4、对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。
5、配电箱、开关箱必须按照下列顺序操作:
(1)送电操作顺序为:总配电箱—分配电箱—开关箱; (2)停电操作顺序为:开关箱—分配电箱—总配电箱。 但出现电气故障的紧急情况可除外。
6、施工现场停止作业1小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。 7、开关箱的操作人员必须符合本规范第3.2.3条规定。 8、配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持整洁。 9、配电箱、开关箱内不得随意挂接其他用电设备。
10、配电箱、开关箱内的电器配置和接线严禁随意改动。
熔断器的熔体更换时,严禁采用不符合原规格的熔体代替。漏电保护器每天使用前应启动漏电试验按钮试跳一次,试跳不正常时严禁继续使用。
11、配电箱、开关箱的进线和出线严禁承受外力,严禁与金属尖锐断口、强腐蚀介质和易燃易爆物接触。 附件:配电箱配置图
配电箱系统图
四、接地与防雷
1、建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:
(1) 采用三级配电系统;(总箱、分箱、开关箱) (2) 采用TN-S接零保护系统;(三相五线制) (3) 采用二级漏电保护系统。(总箱、开关箱)
2、当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。
采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保
护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN-S接零保护系统。
接地装置设计图
3、PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。 4、TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在
配电系统的中间和末端处做重复接地。
在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10欧姆。在工作
接地电阻值允许达到10欧姆的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10欧姆。
5、每一接地装置的接地线应采取2根以上导体,在不同点与接地体做电气连接。 6、做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机
械设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。
配电箱配置图
总 箱
总隔离开关 总断路器 总漏电保护器 分箱隔离开关 分箱隔离开关 分箱隔离开关 分箱断路器 分箱断路器 分箱断路器 1号分箱 2号分箱 3号分箱 (…)
总隔离开关 总隔离开关 总隔离开关 总断路器 总断路器 总断路器 开关箱隔离开关 … 开关箱隔离开关 … 开关箱隔离开关 开关箱断路器 开关箱断路器 开关箱断路器 开关箱 隔离开关 断路器 漏电保护器