恒大御景半岛回迁区4#住宅楼
一、编制依据
主体模板工程施工方案
编制: 审核: 日期:
河北瀛源建筑工程有限公司
1、石家庄地益嘉房地产公司提供的中铁设计院有限公司设计的恒大御景半岛回迁区4#楼施工图纸。
2、国家、地方法律法规及行业现行的有关规范、规程、验评标准及图集。 3、现场实际情况。
4、我单位同类工程施工经验。 二、工程概况
御景半岛回迁区4#住宅楼,地下1层(负一层层高5.6m,)、地上33层(标准层层高2.95m),建筑面积25476.66平方米,高度99.25米。
该工程为剪力墙结构,基础型式为筏板基础:基础筏板厚1500mm。墙体模板和梁模板采用1830㎜×915㎜×15㎜厚多层木胶合板,墙模板背楞用40×60木方及40×60方钢固定,横向加固采用两根架管和?14的对拉螺栓。顶板采用1830㎜×915㎜×15㎜厚木胶合板,支撑系统采用钢管和调节丝杠,丝杠上用双木方支撑底楞木方,来达到加固顶板的要求。
三、模板及其支架设计原则
模板及其支架应根据工程结构形式,荷载大小,地基土类别,施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力,刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量,侧压力以及施工荷载。 四、模板工程施工方案
我项目部对工程的整体设计进行全面考虑,即要保证施工质量,又要加快施工速度,所以采用现在普遍使用的墙体和顶板同时浇筑的施工方案,这就决定了墙模和顶板要采用加工和制作都很方便的木模板,既能灵活加工,又很轻巧,装拆都很方便。
1、墙体模板
1.1 根据墙身200控制线线对移位钢筋进行处理,使之回到正确的位置。
1.2 墙体钢筋绑扎完毕,水电预埋、箱盒、预埋件、门窗洞口预埋完毕,钢筋保护层满足要求,办完隐检手续。墙体根部杂物清理完毕。
1.3 首先按剪力墙的厚度焊好定位筋
12@800,外墙定位筋长250mm,内墙长200 mm
用于保证墙体厚度,定位筋要焊在最下一排水平筋位置,定位筋要依据200控制线来焊接,端头要齐,焊接要牢固。
1.4 定位筋的上面要用混凝土撑棍撑开模板,来保证墙体的厚度,撑棍厚度同墙厚,间距800-1000mm,梅花型布置。撑棍放置即不能过多,也不能过少,过多会影响砼的强
度,过少不能保证墙体的截面尺寸。
1.5 剪力墙模板先根据每段墙面的内皮尺寸,绘制配模图,再进行配置。剪力墙体模板预先在模板加工场地加工成大模板。模板面板使用15mm厚木质多层胶合板模板,紧贴面板的内层楞使用40×60方钢,竖向布置,模板四周用方木钉框。模板清理干净,刷好脱模剂。方木要过压刨,保证方木尺寸统一,能够紧贴模板。
1.6 墙体模板,拼缝严密,尺寸要标准,确保模板的水平缝不漏浆。模板有足够的钢度、强度、牢固稳定,严格交底,保证构件的截面尺寸,平整度和垂直度。
1.7 模板在入模前有专职质检员结合技术工长,对模板逐块检查,其中包括模板是否垂直。
1.8 入模用塔吊将模板吊至安装位置初步就位,用撬杠按墙身200控制线调整模板位置,利用调节丝杠调整两块模板的角度,保证其为90度,根据标高线用木楔调整模板支腿,使模板垂直。模板的垂直、标高和水平度符合要求后,对应吊入另一房间的转角模,经过同样的调整后,穿对应螺栓,拧紧螺母。内模板安装完毕后,安装外墙模板。模板落在穿墙钢筋上(提前预埋好套管),将模板就位,穿上对拉螺栓,紧固校正。
1.9 内外墙采用对拉螺栓拉结,对拉螺栓用Ф14,每根螺栓的承拉面积0.270m2。穿墙螺栓水平距离500 mm,竖向距离600 mm。模板对拉螺栓过墙要穿PVC塑料管,拆模时将对拉螺栓取出,周转使用。
1.10 外层楞使用双根φ48×3.5脚手管,横向布置,间距同对拉螺栓的水平距离。架管内的木方净距150 mm左右,平行放置,间距均匀。
1.11 墙板模板计算:
荷载计算:新浇砼对模板的侧压力;
F=0.22γCt0?1?2V1/2 F=γCH 取所得数值的较小值。 F——新浇砼的最大侧压力 γC———混凝土重力密度
t0——混凝土初凝时间 ?1——外加剂修正系数,本工程有外加剂,?1=1.2 ?2——坍落度修正系数,?2=1.15(泵送砼) V————砼的浇筑速度 V=2m/h H————墙浇筑高度H=3.05m(首层)
F=0.22γCt0?1?2V1/2=0.22×24×5.71×1.2×1.15×21/2=58.8KN/m2 F=γCH =24×3.05=73.2KN/m2 取较小值F=58.8KN/m2
线布荷载:q=58.8×0.25=14.7KN/m
Et—— 钢材的弹性模量Et=2.06*105N/mm2 I ——横楞截面惯性矩I=
1(BH3-bc3) =0.67×107mm4 12Kt——荷载系数 Kt=0.521 Q —侧压力线分布系数,Q=F·0.2=11.76KN/m M=1/10q1l2=0.1×14.7×2002=0.059KN·m<[fm] ·1/6bh2符合强度要求。
?=q1l4/150EI=14.7×2004/150×1×104×0.66×107=0.0240mm<[?]=200/600=0.33mm,符合刚度要求。
750.66?10?2.06?10EI横楞间距S计算:S=3=3=1170mm>600mm,满足要求。
4Kt?q4?0.521?11.761.12 模板二次周转使用时,如果有部分螺栓孔对应不上,使用定制的塑料帽堵孔。 1.13模板安装完毕,拉线检查模板上口的平直;和吊线坠检查墙面的垂直,检查模板间拼缝,模板与砼面的间隙是否严密,防止出现漏浆,错槎现象的出现。用20控制线检查墙体模板的位移情况。以及检查对拉螺栓的紧固程度,钢管扣件的紧固程度,对紧固较松的重新紧固。以达到在浇筑砼的过程中不能松扣。检查如不符合要求,立即进行调整。办完模板工程预检验收,方可浇筑砼。
多层胶合板剪力墙内阴角构造