好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

初级建构筑消防员中控实操考试考点及答案 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

★注意,下面要区分防火阀和排烟防火阀(安装位置不同)

空调送风系统:格栅式通风口(也可用于防烟系统,正压送风系统)上面安装的叫防火阀(70℃)上面那个小红盒子和机械排烟系统,板式通风口上面的小红盒子加蓝箱子是排烟防火阀(280℃) 蓝箱子加在一块才是防火阀 七 室内(外)消火栓 一 室内消火栓检查注意事项 整体外观防锈涂层是否锈蚀,玻璃,标志是否完好,箱体内有无杂物。 各组件是否完好,控制按钮(灯闪亮,电线不能破损),水枪(橡胶垫圈不能缺失),水带(卷式是否正确),栓阀(是否锈蚀), (往上看)少盘管(消防软管卷盘)。 (往下看)水带卷式是否正确,是否破损,橡胶垫圈是否缺失。 二使用方法 打开栓门 ;按下控制按钮;展开水带,一头连接栓阀,另一头连接水枪 以开启方像缓缓转动栓阀(学校是逆时针);把持水枪灭火;使用后器材归位 控制按钮作用:一是启动消防水泵,二是报警至中控室。

.

.

室内消火栓各组件识别

.

.

★控制按钮 检查时要说出控制按钮的灯是否闪亮,(灯闪亮说明通电) 电线是否破损(学校的完好) 作用: 启泵,报警并反馈信号到中控室主机

水枪 检查时重点突出橡胶垫圈密封的是否完好

栓阀和手轮 打开时,向开启方式转动手轮,学校是逆时针转动 水带 检查时重点在于卷式是否正确,两个出水接头必须在外面,右图接头在里面所以错了

防火门按材质(材质就是用什么材料做成的):钢质,木质,钢木质,其他材质。 防火门按适用范围划分(各等级的防火门安装在什么部位) 防火分区之间的墙上安装的门为甲级。 .

防烟楼梯间 和通向前室的门为乙级。 建筑物中管井、电缆井和竖井使用的门及高层建筑中垃圾道前室的门为丙级。 防火门按其开闭状态可分为:常开和常闭。常闭防火门在闭门器的作用下处于关闭状态;常开防火门在释放器作用下处于常开状态,火灾时释放器自动释放,防火门在闭门器和顺序器的作用下关闭。(释放器作用) 防火门巡查要点 .

是否采用不燃材料填充。 各组件是否完好防火门的门框、门扇、闭门器等部件是否完好无损,并具备良好的隔热、隔烟作用; 整体外观门体是否有落漆,锈蚀。防火门上部四周是否有孔洞,缝隙,(往上看)带闭门器的防火门是否能够自动关闭,电动防火门当电磁铁释放后能按顺序顺畅关闭;(往下看)防火门周围是否堆放物品影响开启,关闭。

.

2种) 室外消火栓(. 室外消火栓的出水闷盖,大口径的(100MM)接消防车;小口径的(65MM)接水带 室外地下消火栓 (下面是室外地上消火栓(没有法兰盘,是法兰盘所以是法兰连接的) 承插连接)

室外地下消火栓(北方常用到,因为北方天气寒冷,所以安装在井盖下面,注意看 排水阀,排水阀用于排水防冻)

.

初级建构筑消防员中控实操考试考点及答案 - 图文 

.★注意,下面要区分防火阀和排烟防火阀(安装位置不同)空调送风系统:格栅式通风口(也可用于防烟系统,正压送风系统)上面安装的叫防火阀(70℃)上面那个小红盒子和机械排烟系统,板式通风口上面的小红盒子加蓝箱子是排烟防火阀(280℃)蓝箱子加在一块才是防火阀七室内(外)消火栓一室内消火栓检查注意事项整体外观防锈涂层是
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6pqef0vfhz9acj39qpyw5s23r4b01m00erd
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享