远程导轨式电能表EM02使用说明书
V1.0
文档信息
文档名称 编写部门 编写时间 产品部 远程导轨式电能表EM02产品说明书 编写人 2017.10.21 付时成 版本记录
日期 2017.10.21
内容 远程导轨式电能表EM02 V1.0说明书编写 编写/修订 付时成 审核 目录
一 、概述 ................................................................................................................................. 3 二、性能特点 ........................................................................................................................... 3
2.1工作原理 ..................................................................................................................... 3 2.2通讯方式 ..................................................................................................................... 3 2.3特性............................................................................................................................. 3 2.4脉冲接口 ..................................................................................................................... 3 2.5读取方式 ..................................................................................................................... 3 三、技术参数 ........................................................................................................................... 4 四、主要功能 ........................................................................................................................... 4
4.1电能计量 ..................................................................................................................... 4 4.2、结算功能 .................................................................................................................. 4 4.3、编程、校时功能 ...................................................................................................... 4 4.4、测量及监测 .............................................................................................................. 5 4.5保护功能 ..................................................................................................................... 5 五、zigbee入网 ....................................................................................................................... 5 六、安装与接线 ....................................................................................................................... 5
6.1外形尺寸图 ................................................................................................................. 6 6.2显示面板图 ................................................................................................................. 6 6.3 安装图 ........................................................................................................................ 6 6.4接线图 ......................................................................................................................... 6 6.5安装及注意事项 ......................................................................................................... 7
一 、概述
EM02型单相导轨式电能表采用当今先进的电能表专用集成电路、永久保存信息的不挥发性存贮器、宽温液晶显示等技术,并采用当代SMT电子装联新工艺设计制造而成,供计量额定频率为50Hz单相电网中的交流有功电能。
该表具有Zigbee通讯模块可对电能表进行电表数据抄收,其通讯协议符合DL/T645-2007,并满足用户自定义的通讯协议要求。
该表采用多种软、硬件抗干扰措施,保证电表的可靠运行,实现准确计量并满足电力管理自动化的需求,是目前可供电力部门选用的高档次单相电能表。
二、性能特点 2.1工作原理
电流和电压采样信号,输入到CPU计数通道,CPU经过多种运算完成计量、数据存储等多种管理工作及信息传输功能。
2.2通讯方式
电表可内置Zigbee通讯模块,能智能化的与其他具有Zigbee通讯模块的电能表及装置自动组网。在智能网关以及后台主站系统的管理下,实现集中管理,并配合表内通讯模块不定期获取累计电量、电压、电流、功率因数等。
2.3特性
电能表的线路设计和元器件的选择以工业级标准为设计要求,因此可保证整机长期稳定工作。精度稳定。整机体积小、重量轻,可靠性高、抗干扰能力强。
2.4脉冲接口
在电能表表尾端设置有光电耦合脉冲输出接口,便于进行误差测试和数据采集,脉冲输出常数与铭牌标志的表常数一致。
2.5读取方式
电表的相关参数以及电能量等数据,可通过Zigbee模块终端以MAC地址抄
读。
三、技术参数
50Hz±5% 直入式: 0.004In (1级) 220V 正常工作电压:0.7Un~1.3Un 工作电压范围 极限工作电压:0.0Un~1.2Un 脉冲常数 6400 imp/kWh、3200 imp/kWh、1200imp/kWh 电能量显示范围 0~99999kWh 电压线路功耗 每相电压回路≤1.2W、5VA 电流线路功耗 ≤1VA 潜动 具有逻辑防潜动功能 安装方式 采用35mm标准导轨安装方式 -10~60℃,相对湿度≤85%,无腐蚀气体,海工作环境 拔高度≤2500m 存储运输环境 -30℃~70℃,相对湿度≤85% 电能脉冲输出 数字通信 技术规范 外形尺寸 脉冲宽度80ms±20m,光电隔离无源输出 Zigbee模块;DL/T645-2007; IEC62053-21、GB/T17215、JJG 596、Q/GDW 1364—2013 90×35×45(mm) 额定频率 启动电流 工作电压 四、主要功能 4.1电能计量
具有正向、反向有功电能量计量功能。
通讯时电能小数位数按照《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》标准固定为2位小数。
4.2、结算功能
本仪表可以分别可记录小时,天的电能计量数据,本地存储7*24小时用电数据,支持主动上报及远程查询。
4.3、编程、校时功能
1)、通过zigbee通信接口可对电能表校时。
2)、电能表可接受的广播校时范围不大于5分钟。当校正时间大于5分钟时,
需要进行多次分拆校准。每天0点左右,电能表不响应广播校时。
3)电能表内置电池,断电可以继续保存本地时间,累计误差不超过5s/年
4.4、测量及监测
能测量、记录、显示当前电能表的电压、电流、功率、功率因数等运行参数。测量误差(引用误差)不超过±1% 功率:只在电流大于起动电流时才可以测量,刷新时间为1秒。测量范围为:0.1%Pb,~Pmax。其中, Pb代表有功或无功额定功率,Pmax代表有功或无功最大功率。功率测量最小分辨率0.0001,单位kW或kvar,测量误差(引用误差)不超过±1%。传输时带2位小数。功率数据的数值最高位表示方向,+ 代表输入,- 代表输出,取值范围为0.0000~79.9999。方向的具体定义参见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》附录D。
电压:有效值,刷新时间为1秒。测量范围:80%—120%Un,测量最小分辨率:0.1V,测量误差(引用误差)不超过±1%,传输时带1位小数。
电流:有效值,刷新时间为1秒。电流测量范围:1‰Ib—Imax,电流测量最小分辨率0.001A,测量误差(引用误差)不超过±1%,传输时带3位小数。
4.5保护功能
电表内部设计有防雷击电路,可耐压千伏以上雷击电压。
五、zigbee入网
入网:未入网的新设备,请短按入网键,状态LED灯慢闪,入网成功后,LED每隔5秒亮1秒;
退网:已经入网设备,长按入网键,直至状态LED快速闪烁,松开按键,直至LED熄灭。
六、安装与接线
DDS电表采用35mm标准导轨安装方式,安装好后按以下接线图接线使用。