4567试验器具的金属外壳应可靠接地,试验仪器与设备的接地线应牢固可靠试验装置的电源开关,应使用具有明显断开点的双极刀闸,并有可靠的过载保护装置开始试验前,负责人应对全体试验人员详细说明在试验区应注意的安全注意事项试验过程应有人监护并呼唱,试验人员在试验过程注意力高度集中,防止异常情况的发生,出现异常情况时,应立即停止试验,查明原因后,方可继续试验工作负责人:8变更接线或试验结束时,应首先将加压设备的调压器回零,然后断开电源侧刀闸,并在试品和加压设备的输出端放电接地9试验结束后,试验人员应拆除试验临时接地线,并对被试设备进行检查和清理现场1.6试验分工√序号1234试验项目继电器与辅助设备机械部分的检验,按各有关继电器或保护装置的检验规程的规定进行。电流继电器校验电压继电器校验中间继电器校验作业人员567892试验程序2.1开工√序号12时间继电器DL一11/B型电流横差继电器DX—11、DX—30、DX—8信号继电器差动继电器GL-10电流继电器内容作业负责人全面检查现场安全措施是否与工作票一致,是否与现场设备相符作业负责人向工作人员交代作业任务、安全措施和注意事项,明确作业范围作业人员签字工作负责人:班组人员:2.2试验项目和操作标准√序号1检修内容工艺标准安全措施及注意事项检修结果责任人签字检修技术员继电器与辅助设备1.检查外部是否良好、清洁,可动部分及元件接触部分不得有灰机械部分的检验,按各有关继电器或保尘,并应有防止灰尘侵入的措施。护装置的检验规程√序号检修内容工艺标准安全措施及注意事项检修结果责任人签字的规定进行。2.可动部分应动作灵活,其间隙、串动范围及动作行程符合制造厂规定。3.触点接触应可靠。4.端子排的接线牢靠,标号清晰。23电流继电器电压继电器过电流继电器的返回系数不小于0.85,当大于0.9时应注意触点压力动作值与整定值误差不应超过±3%1.整定点动作值与整定值误差不应超过±3%2.过电压继电器的返回系数不小于0.85,低电压继电器的返回系数不大于1.2。用于强行励磁的低电压继电器的返回系数不大于1.06。工作负责人工作负责人4中间继电器1.中间继电器应动作灵活2.动作与返回值满足说明书标准3.接通的触点接触应可靠4.制造厂规定的±10%5.与标注相同VDZ≤70%VeVDZ≤1e出口:V.z为50~70%VeVfh(Ifh)>5%Ve(1e)保持电流不大于其额定电流的80%,保持电压不大于其额定电压的65%工作负责人√序号检修内容工艺标准安全措施及注意事项检修结果责任人签字5时间继电器时间继电器SSJ-21:1.延时整定值的平均误差:其绝对值不大于0.1%整定值+3ms。2.输入激励变化范围:0.8-1.1倍额定电压。机械试时间继电器:1.动作电压应不大于70%额定电压.返回电压应不小于5%额定电压.交流时间的动作电压应不大于85%额定电压2.误差不超过±0.07秒工作负责人6LCD一16型差动继1.实测值与标称值相比,误差应小于±10%电器2.动作值与整定值误差应小于±3%,返回系数应不小于0.8.3.不平衡电流值不应超过整定位的10%工作负责人7DX—11、DX—30、DX—8信号继电器1.动触点轴的轴向活动范围应为0.2~0.3毫米.2.衔铁动作后,信号牌可靠落下,其挂钩位置应适当,线圈振动而自动脱扣3.电流信号继电器的动作电流不小于继电器铭牌的额定电流.,IDZ≤Ie工作负责人4.电压信号继电器的动作电压不大于70%的额定电压值.,VDZ≤70%√序号检修内容工艺标准安全措施及注意事项检修结果责任人签字8GL-10电流继电器1.感应型反时限元件的扇形齿与蜗母杆接触时应与其中心线对齐,扇形齿与母杆的啮合深度为扇形齿深的1/3-2/3。扇形齿在其轴上不能有明显的串动。2.圆盘和可动方框的纵向活动范围为0.1-0.2mm。3.圆盘平面与磁极平面应平等。圆盘与永久磁铁以及磁极的上下间隙应不小于0.4mm。4.触点间距离应不小于2mm。5.检验整定插孔下圆盘的始动电流,其值不应大于感应元件整定电流的40%。6.要求动作电流与整定值误差不超过±5%。返回系数为0.8—0.9。工作负责人检修技术员